我是剛踏進這個行業的新手,現在主要是做供小區的液化石油氣,,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,,實際安裝過程中應該注意的問題,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法,!
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一,、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫,、配電室,、變電室、電纜溝,、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣水平管道穿過臥室,、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻,、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三,、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢,、鐵銹,、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊,。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完,。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層,。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二,、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級,。
圖紙簡介: 室內燃氣大樣圖,,圖紙包括:戶內燃氣灶安裝立面、大樣圖,,燃氣管道穿墻做法大樣圖,,支架等零件圖,表托架制作圖等,,可供參考,。 投稿網友: hbwhgyx 上傳時間: 2014-07-23
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1,、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓,、擴)無縫鋼管3,、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6,、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2,、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開,?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,,最近計算燃氣工程量,,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來,。小弟第一次做燃氣管道設計,,所提問題可能很不專業,見笑了,,請熱心人幫助,。斑竹幫幫我哦
室內燃氣管道安裝工藝標準 GY117-1998————————————————————需要的朋友自己下,別忘頂,!
本人建筑站過來討教個問題,,新購高層9樓一廚一衛,準備安裝個燃氣熱水器,,商場服務員萬家樂說史密斯不好,。史密斯說自己很牛,。本人聽得云里霧里,尤其是出水量,,同事一樓用11升足以,。商場所有業務員都推薦16升。這差價要3000呢,。大俠們有什么建議,?比如出水量和品牌?歡迎拍磚
我不太懂熱泵原理,不知道哪個好,各有什么優缺點,熱泵是什么原理,有十多個噴頭的淋浴間應優選那種(有民用燃氣條件的情況下)
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工,。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整,。 目 錄一,、工程概況二、編制依據三,、現場質保體系(空)四,、工程進度計劃(空) 五、<
燃氣熱水器工作原理與結構 燃氣熱水器,,就是利用燃氣燃燒放出的熱量來加熱水的一種小型熱力設備。其工作原理就是:燃氣在燃燒室內完全燃燒,,產生高溫煙氣→高溫煙氣流經熱交換器,將其中流過的冷水加熱產生源源不斷的衛生熱水,。 燃氣熱水器結構 恒溫強排機原理:接電上水,,開啟面殼上的的開關按鍵,水流經過水流傳感器,,霍爾磁性開關將磁信號轉換成電信號傳遞給控制器,,控制器驅動風機組件高速運轉,對燃燒室進行前清掃同時在風機取樣口產生負氣流,,使風壓開關閉合,,控制器得到閉合信息后,脈沖點火器開始點火,,比例閥中的兩個電磁閥開啟,,脈沖與氣源相遇產生火焰,感應針感應到火焰信號傳回給控制器,,控制器維持電磁閥的開啟,,點火成功,風機以
知識點:城鎮燃氣管道防腐
安裝材料是需要收費的,有統一的收費標準
來源:公眾號巖上之喵 針對小區舊房改造,尤其是燃氣管道改造,,施工進場應提供以下幾類材料: 一. 資質證明材料 1. 企業資質證書:包括施工總承包資質,、專業承包資質等,證明施工單位具備承擔相應工程的能力,。 2. 安全生產許可證:表明施工單位符合安全生產條件,,可合法進行施工生產活動。 3. 人員資質證書:如項目經理的建造師證書,、技術負責人的相關職稱證書,,以及施工人員的崗位證書等,確保施工團隊人員具備專業能力,。 二. 工程相關文件 1. 施工合同:明確施工范圍,、工期、質量標準,、付款方式等關鍵條款,,是施工的重要依據。 2. 施工組織設計:包含項目組織機構,、施工部署,、進度計劃、平面布置等內容,,指導施工全過程,。 3. 專項施工方案:針對如防水,、拆除等特
燃氣熱水器燃氣管道安裝
燃氣熱水器燃氣管道安裝專題,為您提供燃氣熱水器燃氣管道安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與燃氣熱水器燃氣管道安裝 相關的專業交流討論,,更多燃氣熱水器燃氣管道安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度