空調、暖氣,、地暖哪種采暖最好 【武漢綠園暖通發布】目前 , 人們常用的采暖方式主要有三大類空調采暖,、暖氣采暖、地暖 . 現在就由武漢綠園暖通專業人士就這三種采暖方式進行對比分析
空調,、暖氣,、地暖哪種采暖最好 目前,人們常用的采暖方式主要有三大類空調采暖、暖氣采暖,、地暖?,F(xiàn)在就 就這三種采暖方式進行對比分析,讓人們更多清楚自己最適合哪種采暖方式…… 一:空調采暖
水地暖安裝程序:1安裝分水器2連接主管3鋪設保溫層,、邊界膨脹帶4 鋪設反射鋁箔層6鋪設盤管6 連接分水器7 根據施工圖進行埋地管材鋪設8設置過門伸縮縫
以室外溫度0度為標準一般地暖從開啟到達到15度空氣溫度需要大約2個多小時(房屋保溫性能良好),也有地暖公司在介紹產品時宣傳:需要20-30分鐘就能升溫是一種誤導,,是對消費者是一種欺騙行為,,尤其是對衛生間地暖的發熱材料是電纜或是水管出溫應該在65度左右。熱量通過水泥層和地面材料(地磚或地板)在通過空氣的輻射將熱量加熱到整個空間,,是需要那么長時間的地暖的開啟到加熱需要這么長時間(電的略微比水的要快些由于找平層厚度的原因),,那么在使用中,,給我們帶來很多不方便的地方,相信我們都不太愿意等那么長時間去洗個澡或看個電視的使用中,,溫控器是占工作的重心地暖的房間,,溫度的上升和下調都是緩慢的,在經常使用的區域如:客廳,,衛生間或者某個主臥室每天都需要用到,可以用智能溫控系統控制,,在人不呆在家的時候可以設定為低溫運行,,人到家以后,已經達到了舒適問題,。其實,,開啟并不是意味著一直在工作,溫度是有界點的,,一般情況下15度以下的室內溫度,,溫控系統就經常處在不工作狀態。 一般的經驗值是10-15度,,每兩個小時左右啟動一次,,工作時間大約在20-30分鐘左右,10度以下的設定溫度,,就長時間的處在不
由于南方沒有集中供暖,,很多新裝修的家庭都會選擇鋪設地暖,這樣度過嚴寒的冬天就不用愁了,?;蓠Y小編認為現如今地暖在供暖市場上發展很快,想要魚龍混雜的很多,。好的地暖公司在安裝前,,會出設計、施工,、維護,、檢查、保養,、年檢等一樣都不少,。而像“打游擊”這樣的雜牌地暖公司,沒有這么多投入,,有的甚至沒有設計直接鋪設管道,。如果選擇了這樣的公司必會為日后使用埋下隱患。消費者應該選擇正規的專業地暖公司來安裝,,以便日后維護自己的權益,。 隨著地暖的廣泛應用,大多數人對其了解的只是它的優點(節能,、舒適,、環保、健康),,卻忽略了要達到這個標準的前提條件。在這種條件下給一些地暖公司有可乘之機。一些暖通公司為了追求自己的經濟利益,,而忽略了行業規范,使用不正當手段,,致使地暖系統頻頻出現故障,,影響了人們的日常生活。因此您在選擇暖通公司時,,要慎之又慎,。
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題?,F(xiàn)在地暖的使用中于很多的誤區,,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,,特別是電地暖,,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能,?有的消費者會在需要的時候打開溫控,,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣),,其實這樣不但不節能反而會更耗能,。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,,反而還增加了采暖系統的運行費用,,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
問:水地暖需要清洗嗎,? 答:需要,,由于地熱管內常年積水,,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,,覆蓋在地熱管內,,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的,。同時也生存了大量的細菌,,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次,? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,,因為地熱管在使用后就會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽命,,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的,。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,,據有關資料統計,,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,,就會使環境溫度降低6度,,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費,。 問:為什么地熱管的通水量明顯感覺今年小于往年,? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵塞,,繼續使用就會造成管內堵死,。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,,給你
我是今年剛畢業的,,工作幾個月感觸挺多,覺得只有考了證才能盡早翻身,,打算明年考基礎,,但不知道什么時候開始復習好呢,請過路人多給意見,。
在安裝了地暖的客戶中,,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好,。其實,,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式,。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,,還有0.3m/s的空氣流動,,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的,。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了,。但是,,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,,能源消耗量就越大,,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右,。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,,都是不需要開窗的,,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,,人體就會明顯感覺到頭昏,、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),,還有,,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,,怎么解決這個問題呢,?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,,把室內混濁的空氣排放出去,,把室外的新鮮的
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400,, 我這才50多瓦/平米,, 還有40多的了, 那都局部采暖,? 我看別人的圖上都滿鋪的,,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了,, 這TM怎么算的啊,, 水溫是55-45,,平均溫度是50吧,PERT管,,在室內18情況下,,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個,?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎,?地面時熱的怎么會有負荷呢,?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎,?
1,、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3,、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5,、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1,、細石混凝土保護層鋪設,,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2,、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌,。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板,。施工時不得出現地暖盤管外露現象,,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3,、混凝土找平后地面高差不得大于5mm,。 4、鋪設混凝土時,,在門口,、過道、地漏等位置必須做好記號,,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道,。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,,一定要根據自身情況綜合考慮,,選擇正規地暖公司,,規范施工,為自己營造一個舒適,、溫暖的新
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡,。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,,某一環路帶的是衛生間的散熱器,, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求,?
1,、單位地面面積所需的散熱量qx =Q/F,,其中Q房間所需的地面散熱量,如何理解,,與房間負荷有何關系,?這個qx與耗熱指標的關系如何?2,、單位地面面積散熱量是什么,?與單位地面面積所需的散熱量到底如何區分?3,、附錄單位地面面積散熱量與向下傳熱損失表,,在選擇盤管間距的時候如何用?是散熱量減去熱損失大于采暖熱指標就可以,,還是如何,?看了很多次,還是不懂,,求教各位,,望不吝指導!
我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗,。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,,如果壓力可以保持不下降,,說明暖氣管不漏水。如果漏水,,漏水處會表現得很明顯,,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1,、觀察壓力表變化 在正常情況下,,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,,當確定是緩慢泄漏的話,,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化,。 2,、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,,一般降壓明顯的回路即為漏水回路,。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,,然后往地暖管道內注水,,將水溫調至最高溫度,,進行地暖水流循環,。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,,注意保持地暖管道的壓力值,,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量,。初始測量時,,會發現地表會有一定的溫度
1,、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,,每一路管長也不是按設計走的,,好像是每一路80/100/120米,,盤完就完了,是這樣嗎,?2,、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀,。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了,。3、有沒有不畫盤管,,只把分水器和間距定好,,審圖也沒問題的。介紹介紹??!謝謝
地暖的優點地暖的優點 ①舒適、衛生,、保?。旱孛孑椛涔┡亲钍孢m的供暖方式,室內地表溫度均勻,,室溫由下而上逐漸遞減,,給人以腳溫頭涼的良好感覺;不易造成污濁空氣對流,,室內空氣潔凈,;改善血液循環,促進新陳代謝,。 ②節約空間,、美化居室:室內取消了暖氣片及其支管,增加使用面積,,便于裝修和家居布置,,減少衛生死角。 ③高效節能:輻射供暖方式較對流供暖方式熱效率高,,熱量集中在人體受益的高度內,;傳送過程中熱量損失小,;低溫地面輻射供暖可實行分層,、分戶、分室控制,,用戶可根據情況進行調控,,有效節約能源。 ④熱穩定性好:地面供暖地面層及混凝土層蓄熱量大,熱穩定性好,,在間歇供暖的條件下,,室內溫度變化緩慢。 ⑤運行費用低:較其它供暖設備節能約20%,可充分利用低溫熱水資源或利用電價政策,降低運行費用,。 ⑥使用壽命長:低溫地面供暖中塑料管材或發熱電纜埋入地下,,穩定性好、不腐蝕,,無人為破壞,,使用壽命與建筑物同步。較對流供熱節約
1.外觀:內外壁光滑,,管壁均勻,,無氣泡,折彎現象,; 2.交聯度一致,,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,,且有檢測指示,,不易有空氣混入 ,產生氣泡的可能較??; 6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理。