通過地熱供至各用戶,,各用戶立管循環的水要回到哪里去,?去一個已作成的小區,,他們那循環水直接回到熱水箱。再通過加壓泵送至各用戶,。這樣循環的話,,水的溫度很難保證。另外國家有文件,,好像回水要回灌?,F(xiàn)在關于地熱沒有什么規范和書籍參考。希望同行指點指點,。
土暖氣帶地暖最好不要這樣裝,。安地暖就夠了,。
收錄于話題 城市熱力管網的布置應在城市規劃的指導下,考慮熱負荷分布,,熱源位置,,與各種地上、地下管道及構筑物,、園林綠地的關系和水文,、地質條件等多種因素,經技術經濟比較確定,。熱力管網管道選線時宜避開土質松軟地區,、地震斷裂帶、滑坡危險地帶以及高地下水位區等不利地段,。 熱力管網管道可以和自來水管道,、電壓10KV以下的電力電纜、通訊線路,、壓縮空氣管道,、壓力排水管道和重油管道一起敷設在綜合管溝內。但熱力管道應高于自來水管道和重油管
1范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區)飽和蒸汽壓力不大于0.8MPa,,熱水溫度不超過150℃的室外采暖及生活熱水供應管道(包括直埋,、地溝或架空管道)安裝工程。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管,、無縫鋼管,、鍍鋅碳素鋼管應有產品合格證,管材不得彎曲,、銹蝕,、無飛刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合現行標準,,有出廠合格證,、無偏扣、亂扣,、方扣,、斷絲和角度不準等缺陷。 2.1.3各類閥門有出廠合格證,,規格,、型號、強度和嚴密性試驗符合設計要求,。絲扣無損傷,,鑄造無毛刺、無裂紋,,開關靈活嚴密,,手輪無損傷。 2.1.4附屬裝置:減壓器,、疏水器,、過濾器、補償器,、法蘭等應符合設計要求應有產品合格證及說明書,。 2.1.5型鋼、圓鋼,、管卡,、螺栓、螺母,、油,、麻、墊,、電氣焊條等符合設計要求,。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套絲機,、臺鉆,、電焊機、煨彎器等,。 2.2.2工具:
現有一有梁車庫,頂梁下有送風(補風),、排風(排煙)管道,,還有消防、噴淋管道(噴淋上噴)、給水管道,,請問這些管道按什么順序施工呢?從上至下是不是先噴淋管道,,然后是送風、排風管道(送排風管道為一標高),,最后是消防,、給水管道呢?最后是電氣橋架,。還忘高手指點?。?!
請教:以前一直做地熱都是根據熱負荷算管間距,,然后在查表確定管長度。但是今天一個同行和我說是先確定管長度,,然后在根據長度,,確定管間距。這把我弄糊涂了,,請各位高手幫忙解答下?。恐x謝,。
地熱供暖因為有很多優勢所以被現代建筑廣泛采用,。然而地熱管使用3到5年之后,管內壁掛垢和存積物的形成,,就會導致水流量不足,,散熱不夠,嚴重影響供暖效果,。有統計資料表明使用一年左右的地熱管在管內壁掛垢1mm,,就會導致供暖溫度下降5度。所以地熱管使用3-5年就應該進行科學的清洗保養,,否則就容易造成管路堵塞無法供暖,。 地熱管的清洗是地暖工程售后服務的主要內容,他所牽涉的是面廣\量大\普遍性經常性\千家萬戶.全自動的地熱清洗方法,是地熱管清洗的一場革命. 全自動地熱管清洗機是利用物理氣壓脈沖原理,高速射流,、可控脈沖所形成的物理波,,對管內壁的掛垢和管內的存積物進行沖擊和微波震動,并逐層剝落快速排出管外,。 清洗技術特點是: 1,、不用解管,用連接管與分水器連接即可工作,。 2,、不用任何藥劑,,對管及系統部件無任何腐蝕,排放無污染,。 3,、不堵塞,適用于各種復雜管網系統的清洗,。 4,、小型輕便,操作簡單,,高速快速,。 5、清洗質量檢驗方法簡單,??梢杂^察清洗排污效果,也可以在清洗前后解管對比,,一目了然,。 用該設備清洗100平方米
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,,是按彈性分析法還是彈塑性分析法,?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?
誰有污水處理廠管道安裝施工工序驗收表格,,急用啊,,哪位幫助一下???!謝謝了
有一工程采暖采用散熱器,,甲方為了門廳裝修,門廳局部采用地熱,,管材采用外徑為25PERT管,,請教各位大俠,有這種管徑的地熱管和分水器嗎,?施工方法是否和外徑20的一樣,?
如題,用戶已入住一年,,發現一環地熱管有漏點,,在保修范圍內,開發商解決方案是漏點用地暖專用接頭接一下,,用戶擔心這么處理不能根本解決問題,,會不會此處再漏,,影不影響管子使用壽命,接頭內徑會不會變小容易阻塞等,,希望能整根更換,請問有沒有實際接觸過地熱施工或者遇到過類似問題的人士給予一定的建議,,實際施工中通常都是如何做的,,另接頭能挺幾年,是否會成為以后的隱患,,謝謝,!
供熱管線直埋供熱管道施工方案在本標段中部分供熱管線穿越現有的市政道路,采用直埋敷設的形式(穿越夏港大道段采用頂管法施工),。直埋管道施工先施工一段外套管,,然后在套管中安裝供熱管道。施工工藝:施工準備-管坑開挖-墊層施工-套管施工-供熱管道防腐保溫,、安裝-補償器安裝-水壓試驗-防腐保溫修補-管坑回填-路面修復,。其中施工準備、供熱管道安裝,、補償器安裝,、水壓試驗、防腐保溫,、路面修復等工序跟架空管道施工工序施工方法相同,,在此不在贅述,具體施工方法和技術措施參見架空管道施工部分內容,。在這里主要敘述直埋管段管坑開挖,、墊層施工和套管施工方法和技術措施。一,、直埋管段基坑開挖根據設計圖紙,,本工程直埋管段主要有燁聯西輔道DN300(管頂埋深-1.5m)、筆崗村路口DN300(管頂埋深-0.8m)及亞洲汽水廠DN300(管頂埋深-1.5m)段,。(一),、基坑開挖采用挖掘機挖土,人工配合的方式進行,。(二),、基坑開挖支護根據工程地質資料及現場的情況,基坑開挖深度較淺,,采用4m鋼板樁密支支護的方式進行基坑開挖(詳見附圖4《基坑開挖支護圖》
給水管道施工及驗收規范
供熱管道的熱伸長及其補償
一,、管道和設備的保溫 1. 保溫的目的和作用 1.1 保溫的目的和作用 保溫的目的是減少熱量損失,節約能源,,提高系統運行的經濟性和安全性,。供熱管道的保溫結構一般由保溫層和保護層兩部分組成,。 保溫層的作用是減少能量損失、節約能源,,提高經濟效益,,保障介質的運行參數,滿足用戶生產生活要求,。對于高溫介質管道的保溫層來說,,還可降低保溫層外表面溫度,改善環境工作條件,、避免燙傷事故發生,;保護層的作用是保護保溫層不受外界機械損傷,保溫能否取得上述各項滿意效果,,關鍵在于保溫材料的選用和保溫層的施工質量,。1.2 保溫材料的種類和選用(1)保溫材料的種類 ① 早期的保溫材料:多為天然礦物和自然資源原材料,如石棉,、硅藻土,、軟木、草繩,、鋸末等,。這些材料一般經簡單加工就可使用,其保溫結構多為涂抹或填充形式,。 ② 人工生產的保溫材料:有玻璃棉,、礦渣棉、珍珠
1,、空調直埋管道施工工藝1)管溝測量放線及開挖開挖:A,、根據設計圖紙的位置和現場勘查的情況進行測量、放線,、挖土,、地溝墊層的處理等;B,、溝槽的開挖寬度應根據保溫管道外殼至槽底邊的距離確定,具體可參照表3.1.1中的規定進行,;C、為了便于管道施工,挖溝時應將挖出來的土堆在溝邊一側,距溝邊保持0.5~1m的距離,開挖好的溝底要求平整夯實,,防止管道彎曲受力不均,。D、管道下溝前,先檢查溝底標高溝寬尺寸是否符合設計要求,,檢查保溫層是否有損傷,,若有局部損傷將損傷部位放在上面做好標記,便于統一處理,。E,、管溝深度大于1.5m的直埋管溝開挖時為避免塌方,,要進行放坡處理,放坡的尺度比例依據表3.1.2進行,。2),、管道焊接:管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25~35m范圍內;溝內管道焊接時必須清理管腔,,管道找平,、找直。焊接處要挖出操作坑,,其大小要便于焊接操作;3),、管道閥門檢查井的施工:檢查井尺寸要符合檢查需要,,預留的管道入孔要做好套管
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
剛畢業,現在在做直埋無補償管道,,已經到了工程的后半段了,,需要做簽證神馬的,現在有個問題困擾我,,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,,算土方量肯定按照規范上的來,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,,忘老手指導,,臨表涕零 不勝感激。,。,。
校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,供熱負荷3200KW,,循環流量550立方米/小時,;宿舍區31200平方米,供熱負荷1514KW,,循環流量266立方米/小時,。熱源為土壤源熱泵,兩臺主機,,制熱量1465KW/臺,;四臺循環泵(三供一備),流量246立方米/小時,,揚程38.5米,;宿舍樓廁所為暖氣片,房間為風機盤管,,無新風系統,;白天供辦公區,,晚上供宿舍區。現在開兩臺熱泵主機,,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa;宿舍區室外主管道沖洗完畢,,各宿舍樓主閥門已清洗,,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋?