    各位前輩們,小弟剛剛涉足工業水泥廠中的通風空調,,在看圖紙的過程中發現,,電力室送風除塵系統,原設計的要達到的目的如下:1,,對送風系統進行除塵,,2,對配電柜等降溫,,見下面三個圖,,一個是電力室局部平面圖和剖面,一個是設備表,,ER31FL02是過濾器,,ER31FN02是離心風機看設備形式原設計應該是采用除塵器和離心風機的形式,由于小弟是從事給排水的,,對于通風模模糊糊,,以我個人愚見,有幾點疑問:1,,電力室機械送風系統是不是通常理解的新風系統,?2,設計依據是參照哪些設計規范的哪部分章節,,剖面設備表

  • 我們專業關于新風的尷尬

    比較小的工程,,甲方一般要求不設新風,我們這邊的做法是按照采暖與通風空氣調節規范3.1.9,,必須設新風,,噴淋的規范是超過3000的辦公樓,,設新風的話就得上噴淋,這多費錢啊,,為了加個新風,,各位怎么解決的

  • 電爐煉鋼除塵----資料

    電爐煉鋼除塵----PDG格式

  • 新風系統驗收要檢查什么,?

    為了構筑一個潔凈的家居環境,,越來越多的人開始為自己的房子裝一套新風系統。那么安裝了新風系統,,應該做好哪些驗收呢?

  • 關于脈沖除塵器的小介紹!

    工作原理:     脈沖除塵器是指通過噴吹壓縮空氣的方法除掉過濾介質(布袋或濾筒)上附著的粉塵,;根據除塵器的大小可能有幾組脈沖閥,,由脈沖控制儀或PLC控制,每次開一組脈沖閥來除去它所控制的那部分布袋或濾筒的灰塵,,而其他的布袋或濾筒正常工作,,隔一段時間后下一組脈沖閥打開,清理下一部分,。除塵器由灰斗,、 上箱體、中箱體,、下箱體等部分組成,,上、中,、下箱體為分室結構,。工作時,含塵氣體由進風道進入灰斗,,粗塵粒直接落入灰斗底部,,細塵粒隨氣流轉折向上進入中、下箱體,,粉塵積附在濾袋外表面,過濾后的氣體進入上箱體至凈氣集合管-排風道,,經排風機排至大氣,。清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風道,使該室的布袋處于無氣流通過的狀態(分室停風清灰),。然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進行脈沖噴吹清灰,,切斷閥關閉時間足以保證在噴吹后從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,避免了粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣流附集到相鄰濾袋表面的現象,,使濾袋清灰徹底,,并由可編程序控制儀對排氣閥,、脈沖閥及卸灰閥等進行全自動控制。含塵氣體由進風口進入,,經過灰斗時,,氣

  • 和大家聊一聊新風系統的那些事兒~

    現在的室內裝修環境是另人擔心的一件事情,在裝修中存在著甲醛等各種各樣的有害物體,,在空調房待久了又會引發“空調病”,。面對著這些問題時我們應該常讓房間通風換氣,但是有時候天氣太熱或者太冷的時候就只想待在空調房間中享受著空調帶來涼意或暖意,。那么這個時候你應該在家庭中安裝新風系統,。今天,我們就來好好說說新風系統的那些事~ 新風系統的重要性有哪些,? 日常生活工作空間的空氣中存在著許多污染,,其中:粉塵、CO2,、潮濕,、油煙、二手煙,、甲醛,、TVOC等污染會對人體健康造成傷害。 而新風系統可以通過換氣,,驅除有害氣體,、除濕、防塵除塵,、改善空氣質量,,給室內輸送新鮮空氣,保護人體健康,。

  • 求助:關于藥廠除塵的做法?

    本人從事藥廠等工業廠房的通風除塵設計,。我這邊通常做除塵都是用風管接到袋式除塵器(現在常用濾筒式),。一般一個除塵器點最多只帶五個點。但是由于工藝條件限制,,有的除塵點距離較遠,,還是有廠家反映說除塵效果不好。不知道現在有沒有一些新的其他的做法,。

  • 新風和排風具體怎么計算?

    空調新風量是按1.送風量的10%;2.按滿足衛生條件每人最少新風量X人數,,3.保持正壓,?;蚰脫Q氣次數計算。對嗎?排風怎么計算,,應該比新風大還是?。?/p>

  • 商場的空調沒送新風怎么辦?

    工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊

  • 除塵支架的受力怎么計算的?

    我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的

  • 求助!有關新風和送風的問題

    我在做畢業設計的時候,房間選的是風機盤管.新風是按新風量指標算的,送風量是按 房間換氣次數算的.但是差別太大.我的新風管道是按新風量還是送風量選?各位前輩請指教.

  • 新風和排風哪個應該多一些~~?,?

    我最近做了好幾個方案都涉及到了新風和排風,,我對新風和排風量的不是十分清楚,我認為新風大于排風,,一般排風占新風的80%,,不知道對不對,KTV我也是這樣設計的,,新風為總風量的20% ,,你看呢?

  • 新風系統的風量如何調節,?

    如賓館內設置風機盤管+新風系統,單獨的新風機如何能保證滿負荷運行和只有一個房間運行之間的風量調節???排風系統也是如此,希望給點指導,。

  • 請教個關于除塵風管的問題

    昨天去看了一家陶瓷廠的煤粉除塵系統,,發現除塵風管靠近輸煤帶的一側開了很多個直徑大概1厘米左右的圓孔,請問這些小孔有什么用,?防爆么,?開這么多孔,對管道內的風速沒影響么,?謝謝指引~,!~!

  • 關于鍋爐的安裝,,除塵的一些求助

    鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少。是否包括安裝所需配件,,以及除塵。推薦的是水磨式除塵,,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式,。能否達標環保要求,。價格多少,性價比是否合適,。我們老板要與人談生意,,讓我收集這方面資料,我又剛畢業學生,,所以上論壇求助各位大蝦

  • 科格思除塵布袋的選擇方案

    科格思除塵布袋的選擇方案

    袋式除塵器一般根據含塵氣體的性質,、粉塵的性質和除塵器的清灰方式的不同選擇除塵布袋1)氣體溫度。氣體溫度低于130℃選擇常溫除塵布袋,,溫度在130℃-260℃之間選擇高溫除塵布袋,。2)氣體濕度。含塵氣體按相對濕度分為三種狀態:干燥氣體(相對濕度在30%以下),,一般狀態(相對濕度在30%-80%之間)和高濕氣體(相對濕度80%以上),。當氣體濕度高就應該選擇覆膜防水布袋。3)氣體的化學性,。在各種爐窯煙氣和化工廢氣中,,常含有酸、堿,、氧化劑,、有機溶劑等化學成分。所在以選擇濾袋時應根據煙氣中所含有化學成分進行合理選擇耐酸,,耐堿,、抗氧化的除塵布袋。二,、根據粉塵性質選用除塵布袋1)粉塵的濕潤性和黏著性,。如果粉塵是吸濕性的而且黏著性強,就選擇防水覆膜濾料的除塵布袋,。2)粉塵的可燃性和荷電性,。某些粉塵具有可燃性這時就應選擇阻燃性能的除塵布袋。防靜電除塵布袋專門用于具有荷電性的粉塵,。三,、按除塵器的清灰方式選擇除塵布袋。1)機械振動類袋式除塵器,。要求選擇濾料薄而光滑,,質地柔軟,有利于傳遞振動波的除塵布袋,。2)反吹類袋式除

  • 凈化空調系統的新風處理

    從凈化工程空調系統的分類組成,,通過數據對新風凈化處理不良的危害性進行論述,指出新風凈化處理的重要性、必要性,,提出新風凈化處理的具體措施及推廣意義,。

  • 除塵新型濾料的技術分析

    除塵新型濾料的技術分析

    近年來采用袋式除塵器控制微細煙塵倍受關注,綜觀國內外電廠鍋爐袋式除塵器的應用情況,,袋式除塵器出口煙塵排放濃度均低于50mg/mN3,,甚至達到10mg/mN3以下。對于燃用低硫煤的電廠鍋爐,,采用電除塵器要達到該濃度有相當難度,。 2002年底,北方某發電有限公司采用德國Lurgi公司低壓回轉脈沖袋式除塵器技術,,首次使用在我國20MW機組配套鍋爐上,。 電廠鍋爐除塵使用的袋式除塵器要求與鍋爐設備大修期同步,30000小時成為火電廠要求的基本使用期,。但是,,同為燃煤電站鍋爐煙氣除塵,國內的應用條件與國外存在差異,,主要表現在: 1,、煤種:國外使用精煤與國內使用原煤,在熱值,、灰份,、含S量等存在差異; 2,、技術水平:國外發達國家設備自動化程度較高,,國內設備手工與自動化結合; 3,、鍋爐設備:國外發達國家的鍋爐設備相對要比較先進,,國內還存在大量的中小設備。 濾料應用環境表現為“四高一大一低”(排放煙氣溫度高,,煙氣中SO2,、NOx、O2含量高,;含塵濃度大,;改造工程要求濾料阻力低),由于燃煤鍋爐排放的煙氣條件比較惡劣,,濾料壽命面

  • 除塵離心風機該怎么安裝

    離心風機的安裝離心風機在安裝時,,也需要按照步驟進行。如下就是離心風機的安裝過程,。1.首先,,檢查地基的外形尺寸、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間,;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,中心線距離偏差應為±3mm,,基礎標高應在±5mm之間,;2.鑿平地基,放置地腳螺栓,、布置墊鐵,,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,厚的放下面,,斜墊鐵應成對使用,;并伸出機框約20mm;找正后應焊牢,、不許松動,;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔,;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通?!癆”,、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系,、葉輪旋向等,;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置,;安裝地腳螺栓,,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底,、孔壁,。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~