亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 小區變電所的設計,,請賜教

    比如小區變電所,,負荷大約200KVA變壓器怎沒選擇,,主接線怎麼選擇,,都那些電氣設備,,具體怎沒選擇,。保護裝置及二次設備配置怎沒選擇,直流電源及站用電源怎沒設計,?請賜教不勝感激

  • 35KV變電所的系統設計問題

    正在作一個工廠35KV的總降所的配電,,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的,?與送電的距離有什么關系嗎,?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,,需要幾路進線,?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段,?盼望一個詳細的回答,!謝謝!

  • 請教如此變電所設計,合理嗎,?

    變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,,分別為綜合車間(一)分變、綜合車間(二)分變,、綜合車間(三)分變,、研發與辦公分變。開閉所位于綜合車間(三)北側,,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,,分別為:計量柜、PT+避雷器柜,、高壓總柜,、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,,630KVA干式變壓器一臺,,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,,設計安裝由生產廠家配套,。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,,位于綜合車間(一)附房一層,,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,,型號為SCB10-1000/10,,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,,GCK低壓電容補償柜2臺,。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,,位于綜合車間(二)附房一層,,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺

  • 急需一些供電,、民用電氣,、變電所系統設計規范

    急需<供電系統設計規范>GB50052-95,<10KV及以下變電所設計規范>GB50053-94同,,<民用建筑電氣設計規范>JGJ/T16-02,,<電氣裝置施工及驗收規范>請大家幫助我一下，我公司剛要新建一涂裝車間,,這些規范我沒有,,但那些設計依據都是這些規范,我想大家幫我一?,小弟萬分感謝,!

  • 變電所是不是一定要供電設計院設計

    關于變電所的設計是不是一定要供電公司下屬設計單位進行設計.其他建筑設計院不行嗎?包括知名的甲級建筑設計院.我聽說即使是其他設計院設計了變電所施工圖供電公司也不認可.還是要到供電設計院重新設計是不是有這回事?

  • 變電所設計中的幾個問題

    變電所設計中的幾個問題匯總,請大家幫忙解答?.跟建筑專業提條件時,,變電所內的梁下凈高要求最少到底是3.6,?3.8?3.9,?(有無具體依據,,目前只在天津住宅地標里看到了一個3.6的要求)2.關于設電纜夾層還是設電纜溝的問題,是否條件允許兩者都可,,據說北京供電局有要求必須設夾層,,目前沒有找到依據。3.電纜夾層的高度要求在哪里有規定,,凈高1.8,?凈高2.0?是梁下還是板底,?4.變電所設于最底層或地下僅有一層時設于地下層,,僅靠抬高地面100~300mm是否可以滿足要求,?5.高層變電所是否一定要作氣體滅火,曾看到一個消防部門的文件,,不知是否可以作為依據,?

  • 求教:關于設計變電所一次方案

    目前我手中接到一個設計一次方案的項目,已知信息:容量為5700kVA的電鍍設備,,10kV整流變壓器,,外部接進專用10kV線路。要求設計變電所一次方案,,包括柜子數量:進線柜,、計量柜、補償柜(斷路器柜和電容器柜),、消諧濾波柜,、出線柜,各類元器件選型配置,,本人此類系統沒有設計經驗,,懇請各位高手、專家指教,,萬分感謝?。?!

  • 6KV變電所高壓系統及二次設計

    圖紙簡介: 專業高壓中置柜系統圖及二次原理圖設計,,涵蓋了大部分設計方案 投稿網友: sanjiang4510 上傳時間: 2013-08-06 <

  • 2015.7.20變電所防火與貯油設計

    某35kV屋外充油電氣設備,單個油箱的油量為1200kg,,設置了能容納100%油量的油池,。下列關予貯油池的做法,哪一組符合規范規定的要求,?(A)貯油池的四周高出地面120mm,。貯油池內鋪設了厚度為200mm的卵石層,其卵石直徑宜為

  • 電力用戶變電所標準設計

    電力用戶變電所標準設計

  • TN系統接地和變電所供電,。

    1、室外獨立的變電所,,采用TN-S接地(三相五線制),,200多米遠獨立的建筑物若是采用TN-C-S接地(進線是三相四線制),這樣是否可行,?一般低壓柜都是ABC三相,、N線和PE線。我現在關心的是變電所采用TN-S,獨立建筑物能采用TN-C-S么,,若是可以,,那TN-C-S的進線是不是ABC三相 N線? 2,、變電所兩路獨立電源,,兩臺變壓器之間設母聯開關,,另設有柴油發電機,。雙電源的設備一般都是末端切換。 柴油發電機啟動的信號從哪里取比較合適,?兩臺變壓器設置母聯開關,,1臺變壓器不可能帶得了2臺變壓器得負荷,母聯開關合閘的條件是什么,?變壓器負荷計算怎么考慮,,是不是兩臺變壓器各算各的?《工業與民用配電設計手冊》第三版第40頁說:當斷開一臺時,,其余變壓器的容量應保證用戶的一,、二級負荷,且不應少于60%,。這個如何理解,? 請專家幫忙解答下，拜托?,電氣設計越做越迷糊,。拜托了

  • 變電所接地防雷系統設計

    知識點:防雷及接地設計

  • 民用建筑變電所接地設計

    民用建筑變電所接地設計

    1 引言     民用建筑中10/0.4kV變電所一般設置在地下室一層或地上樓層,高低壓配電裝置與變壓器同處一室,。根據GB/T50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》第7.2.5條,、7.2.6條要求,建筑物內低壓電氣裝置采用保護總等電位聯結系統時,,低壓系統電源中性點可與該變壓器保護接地共用接地裝置,。     2 變電所接地設計常見問題     變電所接地做法多種多樣,主要存在以下幾個方面問題:①無論變壓器中性點采用何種接地方式,,變電所環形接地干線均采用40mm×4mm鍍鋅扁鋼,。②變壓器金屬外殼接地保護導體(PE)截面不明確。③低壓配電系統正常運行時,,接地導體中存在雜散電流,。④變壓器中性點直接接地,變壓器低壓主斷路器與母聯斷路器采用3極開關,。     3 變壓器中性點直接接地    &

  • 跪求10kv變電所設計指導

    本人做民用電氣設計已有數年時間,,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,為難中.跪請那位大蝦出手相救,求變電所設計的設計思路,,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了?。?信箱[email protected]

  • 求助:變電所設計,,開門問題

    求助:變電所設計,,開門問題

    請問長度超過8米的配電裝置室,,設有兩個門,是否均需直接對外,?現需要設計一個變電所,,城市軌道交通(高架線路)用,利用橋下空間設置一個牽引降壓混合變電所,,提供列車動力及線路區間照明等用途,,面積約500平方米,含有控制室,、400V開關柜室,、33kV開關柜室、整流變壓器室等,。其中控制室有兩個門,,一個直接對外,一個與400V開關柜室相通,,審查人員指出不滿足要求,,應兩門都直通室外。請問這是否強條,?我的設計是否存在問題,?急盼答復,謝了,!

  • 變電所消防系統設計淺析

    變電所消防系統設計淺析 作者:孫長昊 - 摘要:變電所消防系統的正常運行對于安全生產極為重要,。本文從設計的角度,介紹了變電站消防系統的組成和各部分設計的原則,,對各類氣體滅火系統作了比較分析,,提出消防設計需要貫穿設計全過程和各專業的緊密配合。 關鍵詞:變電所 火災自動報警系統 氣體滅火 主變排油注氮滅火系統 隨著西部大開發的展開,,西部地區城鎮化進程也在加快,。在城網改造建設過程中,市區變電所的建設數量呈上升趨勢。為了節省用地,、減少建筑面積,、控制工程造價和與城建規劃相協調,許多變電所都設計為綜合自動化無人值班變電所,采用全戶內或半戶內布置方案,。在此種情況下,,消防系統的正常運行對于變電所的安全生產顯得更為重要。對于變電所的消防設計,,要采取一定的技術措施,,貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針,,滿足一旦火災發生時能夠及時報警和有效防范的要求,。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統、滅火系統和防火封堵

  • 110kv變電所設計需要哪些圖紙,?

    我公司要新上一個110kv變電所,請教大家一個110kv變電所需要設計哪些圖紙呢,?例如一次、二次部分,、繼電保護,、直流系統等,越詳細越好,,謝謝,!

  • 貴州某200KVA變電所施工組織設計

    貴州某200KVA變電所施工組織設計

  • 220KV-500KV變電所二次設計資料

    220KV-500KV變電所二次設計資料,中國電力出版社,,PDF格式,,比較全面[ 本帖最后由 cpeccwu 于 2008-8-1 10:20 編輯 ]

點擊加載更多

采區變電所供電設計

采區變電所供電設計專題,為您提供采區變電所供電設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與采區變電所供電設計 相關的專業交流討論,,更多采區變電所供電設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度