柱間距 8.4*7.8 ,,十字梁梁中大于4*4 ,,噴頭濺水盤為0.15考慮的話。b大于0.45,,a=1.8 ,我在梁下布置一排噴頭可以不,,規范上那個表是 宜
天彩天花
我家正在裝修,遇到一個問題,,餐廳部位層高很低,,梁又高又多。層高凈高2.67M,、共四道梁,,橫向一道、縱向三道,,最高的一道有370mm,,我不想平吊,怕層高太矮太壓抑,,想請教大家有沒什么好辦法,?
9層框架結構,,審圖說我地基梁上沒荷載,布置為何~~,!基礎不就是有覆土和軸力荷載嗎,?還有其他的?高手解釋下~,!還有,,我做的是縣級的交通局辦公樓,抗震設防應該是丙級吧?
論壇這方面內容不太多,!大家設計時參考參考:handshake
請教:有個地下車庫,樓板的梁距剛好是4X4噴規里7.1.3.4說4X4米的十字梁可以布置一個噴頭,,那如果只在4X4米的十字梁里布置一個噴頭,,噴頭的距離不就有4.2米多了嗎?就不符合7.1.2的要求了,,我自己這樣理解不知道對不對,?請教各位了[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 編輯 ]
我做的是一個廠房,3層··首層5.5M``··其余5M```另外軸網跨度是10mx8.1m,。,。?;詈奢d是6我想問問··用井字梁好還是十字好?。课揖陀昧司至?,那個甲方說十字梁好~~~我無語··:Q 即系準備要重做了···不過為了學習··問問大家意見,!
8.4X8.4的柱距,,十字梁噴頭怎么布置
話不多說先看圖,300款CAD天花吊頂 分類清晰
地下車庫每跨8米多,,十字梁,,那么每個次梁梁格就有4米多邊長,也超過了噴規7.1.3第四條的做法,。 布置噴頭一排太稀兩排太多,。怎么才能不違反規范呢?很是糾結啊,。
一個超市,不吊頂,,主框架梁跨距7.5米,,老師說按跨距不大于8米十字梁設置噴淋,我的問題是1.如果在每個礦架梁內設置4個噴頭的話,,那么可以把噴頭的間距設置成大于4米的樣子嗎,?2.規范上說的,如果按(....B=0.45米,,A=1.5~1.8米....)還不能滿足時,,在梁下加噴頭.我的圖中7.5米梁框中間有空調風管,確實不能滿足,,能把空調風管按梁考慮,,在下面加個噴頭嗎?
請教 :PKPM中 做PK文件的時候十字梁怎么輸入,?我在做一個十字梁 但是實在不知道該怎么做了 看用戶手冊里寫的是在“挑耳定義”中定義梁截面但是我在PK里沒找到 請大俠幫幫忙
本人現在在做畢業設計,,一棟五層樓高的實驗樓,。 現在有兩條十字相交于柱的框架梁,,其中一條梁的跨度為7800mm,其余的為6000mm,,經初步估算,,7800的梁的尺寸為750*300mm,6000跨度的為250*600mm,。 如果這樣的話,,在與柱相交的地方,梁的高低不一樣,。 請問各位高手,,按這種尺寸設計的話,是否合適,?吧梁高調成一樣的,,寬度不一樣,有是否合適,?
噴規7.1.34 凈空高度不超過8m的場所中,,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭,,但噴水強度仍應符合表5.0.1的規定,。請問間距4×4(m),間距是指軸線間距離還是兩梁間的凈距離,,剛好有個工程軸線間是4.1M了
本人碰到的工程為:63塔吊,,基礎為五樁,十字交叉梁,,用PKPM安全計算,,不知該套哪項?pkpm上的十字交叉梁是四樁的,怎么辦,?
請教: 圖中所示情況,,兩個方向的次梁,是按十字梁(等截面)好,,還是設主次梁好,? 為什么呢? 縱向柱距7.8,,橫向柱距8.2