底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,為什么計算的時候是乘的4,? 請指教,!
圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,包括地下室一層和地上6層,,采用底框結構,鋼筋混凝土樓蓋,樁承臺基礎,,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <
圖紙簡介: 本工程為某地單層板柱-抗震墻結構車庫,抗震設防烈度為六度,,圖紙包括:結構設計總說明,、坡道詳圖、基礎平面布置圖,、墻,、柱平面布置圖、膨脹加強帶布置圖,、網梁樓蓋框架梁配筋平面圖,、樓梯詳圖。 投稿網友: huangfu_biao <
很少見到的結構形式,,希望對大家有所幫助
抗規7.1.8第一條規定上部的砌體墻體與底部的框架梁或抗震墻,,除樓梯間附近的個別墻段外均應對齊。而7.5.2 第六條中過渡層中與底部框架梁,、墻體不對齊的情況說的是7.1.8第一條中的樓梯間附近的個別沒對齊的墻段么,?是這么理解嗎?
底框結構用SATWE計算,上布墻荷載傳到底框梁上準嗎,我們經常用PK算底框結構,次梁傳給主梁的力不準,SATWE計算底框結構時傳力準嗎,如果不準應該如何處理,望高手指點,謝謝了
論文簡介:板柱一抗震墻結構具有美觀,、節約的優點,,是地下單層車庫中經常采用的結構形式。論文源于工程實踐,,對地下單層車庫板柱一抗震墻結構設計進行了探討,。 投稿網友:wuxuejing 上傳時間: 2013-11-13
作者:朱震宇 作者單位:上海市
框架底部傾覆力矩>50%時,抗震等級按框架結構的框架確定抗震等級 但軸壓比應該還是應該按框架-抗震墻中的框架確定,,只是把框架的抗震等級提高了
針對底部框架-抗震墻結構的計算,,介紹了采用PKPM系列軟件的計算步驟和方法、計算采用的合理參數,,以及計算結果的查看方法,。
框架-抗震墻結構的傾覆力矩問題我在做一個11層的框剪,37米,,7度地區,,剪力墻暫時設在電梯和樓梯附近,總工要求把剪力墻的抗傾覆力矩調到50%以上,,以使框架柱的抗震等級可以為3級,,對于抗規: “6.1.3 鋼筋混凝土房屋抗震等級的確定,,尚應符合下列要求:1 框架-抗震墻結構,在基本振型地震作用下,,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定,。。,?!保垎?,剪力墻的抗傾覆力矩大于50%是每層都要,還是僅下部某幾層要,,還是各層的累加總和大于50%(如:下面5層剪力墻占60%,,上面6層占45%,總和大于50%)呢,?
根據每周一論貼壇友要求,,征集底框結構抗震墻布置及底框結構設計相關注意事項等。歡迎大家討論,。附帶模型的,,或者是整套圖紙的(建筑,結構,當然說明等附屬內容可以不需要)重獎20幣。凡有意義回貼者原則上獎勵不低于5幣,。凡無實質意義回復(例:謝謝,,學習了,受教了,,看看,,很好,頂,,等等之類的)以及簡單復制其他壇友回復內容的一律刪除[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 編輯 ]
圖紙簡介: 圖紙包括:有關模板,,板筋,梁柱墻,,基礎的說明文字,,板的通用構造詳圖,凸窗,、陽臺,,空調板、腰線等的大樣,;樁基礎及承臺的大樣及說明,;管樁接樁大樣;地下室的承臺大樣,,底板說明,,墻柱大樣及節點等等,,可供參考! 投稿網友: hwj0817 上傳時間:
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 編輯 某三層商業框架,,開間8米,,進深10.5米,層高分別為5.5,5.3.3,,7度區,,加速度0.15g,采用純框架的話,,滿足位移需要很大柱子,,想設置少量抗震墻來增加剛度,即做成《抗規》6.1.3條所說的設置少量抗震墻的框架結構,。但現在在結構的四角稍微設置了少許抗震墻,,框架部分所承擔的地震傾覆力矩就小于50%了,如果減少墻長,,則位移又不滿足了,,如果增加柱子截面,又違反了做少墻框架的初衷,,請教大俠怎么來解決這個問題,?平面布置:框架部分所承擔傾覆力矩:
問題補充:各位老師,,請問一,框架—抗震墻結構就是框架-剪力墻結構嗎,?二,,和框架-核心筒結構的區別是什么,在構造上有何不同,?謝謝
<<建筑抗震設計規范>>強制性條文第7.1.8條第5點規定:底部框架-抗震墻房屋的抗震墻應設置條形基礎,、筏式基礎或樁基礎.現碰到一工程實例:底部一層,上部三層,底層抗震墻為磚墻,地勘報告建議基礎類型為柱下獨立基礎形式(地基土層為粘土,承載力達250PKa),與"強條"中的要求有不同.請問:底部框架-抗震墻的基礎形式可以為獨立基礎嗎?如果可以采用,是否要在抗震墻下部設置條形基礎或樁基礎?如果可以,就存在一個建筑中有兩種類型的基礎形式,于結構整體沉降不利.如全部采用條形基礎,則基礎工程造價會有所上升,相比之下,什么做法比較好呢?歡迎參加討論!
現在做以兩層的框架商業樓,,柱間距特別的大,,當我把柱截面設為400x400時,柱梁基本已經滿足要求,,然而結構整體在地震情況下的位移不滿足抗震要求,,能不能在框架的適當部位增設磚砌抗震墻啊,我試算了一下,,增設很少的片體磚砌墻就可以滿足抗震要求.也不知道這種做法可以嗎,,特拿出來,,希望大家幫免決一下!??!當然,增大柱截面是可以滿足抗震要求的,,然而,,我總覺的太浪費,得不償失?。,。?!
板柱抗震墻結構
板柱抗震墻結構專題,,為您提供板柱抗震墻結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與板柱抗震墻結構 相關的專業交流討論,,更多板柱抗震墻結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題