新人一枚,單位里前輩都說懸挑梁支座配筋要人為放大,。一直不能理解,,既然計算時荷載都考慮到位了,為何配筋還需要放大,,而且放大的量還相當大,。真的要排不下了:L
住宅陽臺外挑1.5米,,跨度3.9米,,本來是200X400梁,上面3根18,,下面2根16,。后來出了變更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,,頂部鋼筋改為3根22,,我知道這樣超筋了,但是正常試用還是可以的吧,活載為2.5,,基本上達不到這個重量,。有人讓我把頂部鋼筋改成3根18加2根16,說這樣就不超筋了,,這樣可行嗎,?第二排2根16就相當于腰筋了吧,,能起到受力筋的作用嗎,?還想問一下,和本工程無關,,懸挑梁400高,梁端設有300高連系梁,,懸挑梁梁頂比連系梁高100,,就是說懸挑梁是上返100的,,兩者粱底標高相同,這樣的可行嗎,?還望各位高手指教,,萬分感謝
本帖最后由 無名的眷戀 于 2015-7-2 21:58 編輯 陽臺長10米,,寬1.5米,中間配2根懸挑梁,,兩邊在墻上,,兩根懸挑梁相隔4米,懸挑梁外伸1.5米,,梁寬250厘米,,高400厘米,,單根配筋面筋2根22加2根20底筋兩根18,箍筋10@100,,請問這樣超筋嗎,?單根梁端部能承受多大重量,懸挑梁上樓板底筋8@200雙向,,面筋10@150,,板厚12厘米,,可以嗎,每平方能承受多大力,?梁的支座250寬的構造柱可以嗎?4根16,箍筋8@150,,還需要加大嗎,?需要梁低加腋嗎,?懸挑梁向里面錨固多少?混凝土c30,,抗震烈度6,,一共兩層,,請問挑梁和板配筋合適嗎?房間樓板厚12厘米,,配筋8@200雙向,,還是8@150雙向,房間
有一建筑物,砌體結構,,某層外山墻的窗底(比此層樓板高出300~450mm)要作平臺,,懸挑長度2400,怎么辦,?若在山墻加梁并梁側懸挑板(或懸挑梁),可行嗎,?能通過審圖嗎?
有一個醫院工程,,為了安裝扶梯,,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,,框架梁高800m,,下掛200m,這樣的構造合理嗎?有無具體規定,。
一個簡單的磚混房屋,,我用PKPM的砌體計算荷載圖和縱筋圖見下請問下各位這是怎么一回事?像框架的封口梁一般都是構造配筋,,為什么這個配筋大的驚人,?
設置圈梁為200*200,5.5m長,,錨在兩側柱子內,配筋4@12,6@250,。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,,配筋8@180,。這樣設置及配筋可以嗎,?
屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,,總共5根,截面寬度200*400,,主筋16的,,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,,在施工過程中,圖紙沒看清,,實際挑出去了1.6米,,挑梁端頭有一道橫梁,,截面寬度為200*400,,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了,?
pkpm中計算得到的結果,,很多懸挑梁并不需要配抗扭鋼筋,,但校對的人說最好加上,我想問下這到底有沒必要,?其理由是什么,?謝謝
本帖最后由 項工 于 2014-5-6 10:52 編輯 KL1,、L1,、L10截面都是240*400,,PKPM里面生成梁施工圖L10竟然是懸挑梁,,挑著L1,L1變成了2跨,。感覺不符合實際,怎么調整?。?,、我是把L10兩端點較,,這么做可以嗎?2,、還是說點較算得KL1,、L1的配筋,再不點較算L10的配筋,,這樣更保險,?3、如果L10左邊是柱子的話,,還可以點較嗎,?
1、附加箍筋為什么在梁端而不在根部,,它的主要作用不是抗剪嗎,?記得懸挑的剪力是根部最大。2,、為什么要在端部對縱筋進行彎折,??,?主要作用是什么?,?,?3、為什么當l<4h的時候,,可不將鋼筋在端部彎下,??,?也就是越長越不不需要彎折,這是與受力有關嗎,??,?求解答,,謝謝。
規范沒有加密要求,。事實上加密是抗震要求,,所以規范只對框架梁和連梁考慮加密,。 但是一般的常規做法,懸挑梁都全長箍筋加密的,。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因為懸挑梁通?huì)受到端部集中力作用,,這樣全長的剪力都較大。 二,、懸挑梁屬于靜定構件,,只要一個自由度缺失就會造成傾覆,所以為了確保安全多配箍筋,。 三、懸挑梁是事故多發部位,,受施工操作影響較大(例如保護層厚度太厚),容易出問題,,所以鋼筋多配。
圖紙設計是從墻邊懸挑出去3米,,因技術員看錯圖紙,,只懸挑出去1米,并且留了施工縫,,鋼筋也甩了接茬,從結構受力角度考慮怎樣處理比較好,,請大神們獻計!
請問圖上的挑梁,,XL1前面挑1.2米在二層的時候上面配3根20鋼筋下面兩根14鋼筋,到三層的時候XL5同樣是挑1.2米配鋼筋上面三根18下面2根14,,比二層縮小了,,這樣合理嗎,?能承重嗎?,,還有三層Z7柱邊上那個XL7挑1.5米的挑梁施工的時候放鋼筋放錯了,,放的上面3根20的下面兩根14的,,請問小了嗎?二層同位置的Z7柱旁邊的XL4挑梁設計3根22鋼筋,,實際是上面放3根25的,下面放2根14的,,請問這樣施工了挑梁能承的起重嗎,?這些挑梁上面全都是壓磚的。二層3.2米高的磚,,三層3.5米高的磚,,感謝各位前輩賜教,謝謝
在satwe中計算240x400的懸挑梁支座配筋接近2000但是在PK中卻顯示該梁超筋,這種情況如何處理????,?,?,??我用手核對了一下 240x400的最大配筋是1900多 難道satwe計算有誤,?,?,?,??,?,??[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 編輯 ]
很多人對于懸挑梁及內跨梁配筋的彎矩的有效傳遞不太注意,造成彎矩傳遞不聯系,,結構不安全,。 【刀哥論項目68】下場廣場周圈布置擋土墻的結構設計問題 https://bbs.co188.com/t
師傅們好,!我問一下80公分懸挑梁,,配上三根25,中2根18,,下3根22的梁,可承受多少重量,。因?yàn)樘袅荷线€要打墻,,哪位師傅指點下,。謝謝,!
本帖最后由 xingcanokok 于 2013-10-24 19:35 編輯 請教各位大俠,圖中中間的次梁懸挑出去(懸挑4米多),,可以作為挑梁來支撐最上側的邊梁??還是和最上面的邊梁做等截面,共同受力,?不勝感激!
本人結構新鳥,,剛入?個月,。最近在做一個框架,。有局部房間的外墻挑出去90CM和120CM,開間為6M和8M,。砌墻高3.3M,,200的墻,我計算時按12KN/M的荷載來算,。我現在的處理是從柱伸出一個200X400的懸挑梁,,板邊緣建一條虛梁傳力。板中再引一條梁:L(跨中不布梁兩邊小梁算出來扭轉過不了,,求指正),。 現在不太清楚的是挑板邊緣有托墻的地方是否要做一個封口梁比較好,。如果不做的話板厚要做到多少。而且跨中有必要做梁??求大神支招~~~