亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下暖溝穿剪力墻怎么辦,?

    本人現在在做一個沒有地下室的框剪結構,,沿建筑的周邊布置了暖溝,有的穿過剪力墻,,請問各位,,此處的剪力墻在建模時怎么考慮,出圖時需要什么加強和構造措施嗎,?謝謝

  • 地下室剪力墻混凝土起皮

    請問各位大俠:我們工地上地下室共一層,,高度6.8米,,剪力墻和板一次性澆筑完畢,但是在澆完砼之后一個月拆掉模板發現部分剪力墻從上到下都有起皮現象,。皮下的混凝土感覺不像是離析,,還有強度。各位大俠能否解釋一下這是什么情況造成的,?會不會造成結構安全,?打砼的時候加水加的挺多砼的型號是C40P10

  • 地下室周邊全部設剪力墻嗎,?

    一層地下室,,地下室平面與上部結構平面一樣,請問地下室外圍一圈都要設剪力墻嗎,?如果外圍一圈設剪力墻,,有的墻肢長度超過8m,《高規》7.1.2條剪力墻墻段長度不宜大于8m,,這一條適用于地下室嗎,?新手,,望高手解答,,謝謝

  • 關于地下室剪力墻打孔的問題,。

    我是做建筑電氣安裝的,。今天甲方叫我在地下車庫增加8個電話插座(該工程地上25層,地下3層),,而且說根據人防規范和消防規范,,地下室剪力墻不能打孔,如果打孔就破壞了受力結構,,破壞了放火分區的密閉,。 我手上也沒有相關規范,我想問一下地下室剪力墻上能打孔嗎,? 如果不能打孔,,那這電話除了有特異功能的人,我看是拉不過去線了,。如果能打,,要采取什么措施來避免和規范沖突呢。

  • PKPM地下室剪力墻配筋問題

    PKPM地下室剪力墻配筋問題

    本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 編輯 新人求助:H1.0-37.6(雙側/m) 這個應該怎么配呢,?,?

  • 地下室剪力墻超筋怎么辦,?求教各位大俠!

    地下室剪力墻超筋怎么辦?求教各位大俠,!

    小弟正在做一個地上19層地下2層的剪力墻住宅,,計算后發現地下一層的部分剪力墻超筋(地下室外墻),其他層剪力墻都滿足要求,,七個比值也滿足要求(這個住宅正負0.0的位置比室外地面高了1.2米),,加大剪力墻截面也照樣超,請問這個是水平分布筋超筋嗎,?這種情況該怎么處理,?是不是只要剪力墻組合配筋驗算通過就可以了?麻煩各位大俠多多指教,!

  • 地下室剪力墻豎向鋼筋的位置

    咨詢:高層建筑中,,地下室剪力墻豎向鋼筋為什么要在水平鋼筋外側?從受力方面考慮是什么原因,?請各位大師們提供合理的解釋,,在此謝謝各位

  • 地下室剪力墻暗梁在板下

    地下室剪力墻暗梁在板下

    照片發多了 就發布出去了 就發一張 大家討論下這樣做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 編輯 ]

  • 地下室擋土剪力墻計算的迷惑

    地下室擋土剪力墻計算的迷惑。不知道用那種是對的,。  1,、 剪力墻 按:下端固支 上端簡支(頂板厚度>150且有梁樓蓋)單向板 計算-(朱炳寅老師,《建筑地基基礎設計方法》第二版 P456 實例8.7),, 2,、剪力墻 按:下端固支 、上端簡支,、左右段支  雙向向板 計算-(和實際受力情況很接近些),。 3、擋土剪力墻上的壁柱(上部結構框架柱),,是否考慮剪力墻傳來的土壓力作,? 迷惑:一、1,、2 該選擇哪種計算剪力墻,;         二、剪力墻布壁柱(上部結構框架柱),,是否考慮剪力墻傳來的土壓力影響,,             如果剪力墻按單向板計算 應該可以不考慮剪力墻傳來的土壓力作用,如果按雙向板就應該考慮考慮剪力墻傳來的土壓力作用(對否),。

  • 地下室外剪力墻模板支設

    現在我手里做的一個工程,,甲方因為地下室外剪力墻是防水混凝土,因此要求剪力墻不能采用,,對接螺栓,,用加了止水片的對拉螺栓也不行,要求采用鋼管支撐加固,。我們剪力墻的尺寸是:高4.8米,厚度為300mm,,部分為350mm,。請問在施工中如果不采用對接螺栓能保證剪力墻的外觀及截面尺寸嗎?你們是 否做過這樣的工程,?我對這樣的工程一點經驗也沒有,,也第一次遇到地下室剪力墻不準用對拉螺栓 的。

  • 地下室擋土墻算剪力墻嗎,?

    鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,,因為地下室與大地沒有相對加速度。

  • 地剪力墻是否可只落到地下室頂

    32層剪力墻上部設轉換層下部帶大底盤群樓且有地下室,落地剪力墻是否可只落到地下室頂板,因為建筑要求地下全為車庫通道,不準剪力墻落下來.怎么辦???假如地下室剛度已很大,滿足地下室頂板為嵌固的條件,那行嗎

  • 地下室砼剪力墻開裂問題

    地下室砼剪力墻外保護層為50MM,現設計要求增加40*40的鋼筋網片,,另還注明如有其他好的辦法,,可取消鋼筋網片。請各位同行明示

  • 地下室剪力墻出現垂直通縫

    地下室剪力墻出現垂直通縫

    地下室剪力墻出現三處寬度約1mm的垂直通縫,,總工說可能是混凝土配合比的原因,,不過到現在也沒有給出個處理方案請教高人:出現通縫的還有其他什么原因嗎? 應該如何處理呢

  • 關于地下室剪力墻外防水

    請教個問題:我現在項目做地下室想問個關于地下室外防水問題,,做法是防水卷材然后擋土墻,,我問乙方也是這么做 但是我在圖紙上找不到這個東西 介個是規范要求?

  • PKPM地下室剪力墻和條形基礎怎么建模,?

    本人現在大四,畢業設計選了別墅設計,,設有一層地下室,,柱下條形基礎,PKPM學的時候也沒碰過有地下室的建模,,請問PKPM地下室剪力墻和條形基礎怎么建模,?是跟上部的建在一起嗎?

  • 某剪力墻高層住宅帶地下室

    圖紙簡介: 六度區,,14層,,1層地下室,樁基礎,,地點在壽縣 投稿網友: lin640614 上傳時間: 2013-07-21 圖紙省份:

  • 【請教】地下一層剪力墻超筋如何處理

    小弟新手,,剛做第一個項目,遇到個麻煩,,剪力墻結構,,三層地下室,嵌固端在地下二層的樓板,,地下一層的剪力墻外墻剪切超筋,,不知道有什么辦法可以處理?我試過把這里改成梁,,但是結果是這層剪力墻不超了,,反而下面一層的剪力墻超了。求指教,。

點擊加載更多

地下剪力墻

地下剪力墻專題,,為您提供地下剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下剪力墻 相關的專業交流討論,,更多地下剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

一字形剪力墻

剪力墻樁