設計時手頭上沒有資料,,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱!??!很多時候不標,,也沒辦法,。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,,是不是也不對,?
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,,應急,,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
住宅戶內的強,弱電箱一般安裝在戶內的,,現有開發商安裝在戶外公共走道,,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感,。有沒有相關的規范規定安裝位置的,?
簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少,?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜,、金屬管道內的電纜,、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路,、綜合布線系統線路,、通訊網絡系統線路、信息網絡系統線路,、建筑設備監控系統線路,、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板,。為了較好地解決強,、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,真正達到使用安全,、操作方便、易于維護的目的,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的,、使用面積較為合理的電氣間,。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,,應盡量減少干線電纜長度,,并應避免臨近熱力管道、煙道,、煤氣管道以及潮濕(如衛生間,、淋浴間)場所。電梯井及管道井不得穿越電氣間,,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰,。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出
規范中指出若強、弱電共用一個電氣豎井,,強,、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,,請各位高手賜教,?
吵的人家的啊
一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,還是否符合施工規范要求呢,?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室,、客廳等),500距離可能是有點大了,。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢,?
強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),,強弱電共井時,里面是否單獨應放一根SE線呢,?從《電子信息系統防雷設計規范》5,。2。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(S或M型)連接,,04DX002為何要設單獨SE線呢,?撇開04DX002不談,圖集02D501-2 P21頁方式一,、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣,。如果強弱電共井時,,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的。如果分別設置接地干線,,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,,那不是又把兩干線連在一起了嗎?
強弱電共井時,設置井內接地干線,,應分別設強弱電接地干線,,還是可只設一根?從《電子信息系統防雷規范》看,,僅設一根即可,,但也有很多資料強調分開。
一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!
1,、請問6層的住宅,,在一樓設總配電箱,總配電箱到各個單元配電箱電線選擇大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,,這里的4X25和1X16,,是怎么選擇出來來的,還是根據什么算出來的嗎,?2,、一層弱電的線纜選擇如圖怎么確定該選多大
關于在施工過程里遇到的強弱電設計的問題,歸納來說,,通常我們會遇到以下兩種比較有代表性的情況: 1,、新房強電局部改造的用戶:用戶希望改動原配電設計,但是不知道是否合理,,對于安全隱患問題比較擔心,。 2、老房重新裝修強電整改的用戶:用戶提出希望重新設計家里的強電布置,。 一,、是否需要整改戶內的強電設計? 新買的房子,,原來就有強電配電了,,會認為不需要整改強電設計,甚至認為提出整改建議是意圖增加裝修投入,,比如說: “我家才新買的房子,,原來就有強電配電,也是大型專業的設計單位做的設計,,還有必要重新整改嗎,?你不是在坑我吧,?” 如果遇到用戶對這個方面的疑問我們可以這樣給解釋說明:如果房子屬于自用并且裝修投資稍微有點寬裕的情況下,這個有必要,。理由如下: (1)通常情況下,,建筑電氣設計師的所有住宅配電設計都基于行業標準的相關規定,,在滿足規范要求的前提下,,也盡量滿足建設方對于節省成本的各種要求。 (2)通常情況下,,對于住宅項目,,在大部分知名設計
請做施工或者設計的上來聊聊啊,多層建筑中不設電井,,強弱電箱布置在樓梯間,,又采用底層集中計量,請問怎么走線,,有沒有這方面的施工設計圖集供參考啊,,謝謝!
圖紙簡介: 別墅 小區 強電 弱電 外線 管網 設計圖 投稿網友: liuleigang123321 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 電氣設計說明,、圖例,、低壓配電系統、低壓配電干線系統圖,、配電箱系統圖(一),、配電箱系統圖(二)、配電箱系統圖(三),、配電室平面布置,、、基礎電氣接地平面圖,、地下室照明平面圖,、、地下室電力平面圖,、地下室火災報警平面圖,、一層照明平面圖、,、電鈴控制箱接線圖,、二層照明平面圖、三層照明平面圖,、四層照明平面圖,、五層照明平面圖、局部六層照明平面圖,、屋頂層弱電.火災報警平面圖,、屋頂防雷平面圖,、綜合布線系統圖、閉路電視系統圖,、火災報警控制系統圖,、監控系統圖、一層電力.弱電平面圖,、強電豎井大樣圖,、弱電豎井大樣圖、二層電力.弱電平面圖,、三層電力.弱電平面圖,、四層電力.弱電平面圖、五層電力.弱電平面圖等等,,圖紙可供參考,!
圖紙簡介: 本工程為綜合性體育館,局部四層,,集中空調,。含設計說明、高低壓配電系統圖,、配電中心平面布置圖,、配電箱系統圖、標準時鐘系統圖,、火災報警平面圖,、弱電平面圖、照明平面圖,、屋頂防雷平面圖 ,、基礎接地平面圖。 投稿網友: qq961396203 上傳時間:
圖紙簡介: 某酒店全套強弱電圖紙圖紙,,配電系統完善,,消防布置細致,學習佳品~包含套件精裝修布置,。 投稿網友: liusarah 上傳時間: 2014-02-22
收錄于話題 對于家裝來說,想必大家都知道水電安裝是最為重要的一項工程,,尤其是電路,,如果稍安裝不當,可能造成嚴重的后果,!那么,,打擊對于電路強弱電的安裝有了解嗎,?很多人都覺得請了電工師傅,那一切
1.1 電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上,。線槽和橋架頂部距頂棚或其它障礙物不宜小于0.3m,; 1.2 電纜橋架應敷設在易燃易爆氣體管和熱力管道的下方,當設計無要求時,,與管道的最小凈距,,符合以下要求: 1.3 在吊頂內設置時,槽蓋開啟面應保持80mm的垂直凈空,,與其他專業之間的距離最好保持在≥100mm; 1.4 電纜橋架與用電設備交越時,,其間的凈距不小于0.5m,; 1.5 兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間距不小于0.6m,;當電纜橋架邊沿距離墻,、風管等水平物體側凈距不小于0.6m時(局部1米以下的柱子可不受影響),該兩組電纜橋架的平行間距可按照不小于0.2m處理,。橋架距墻壁或柱邊凈距≥100mm,;