一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,,還是否符合施工規范要求呢?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室,、客廳等),,500距離可能是有點大了。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢,?
請教各位大俠: 有沒有那本電氣施工規范上有講過插座水平距離墻角的距離是什么距離,? 有一種理解是插座的邊緣距墻角距離, 還有一種理解是插座的中心距墻角距離,。到底哪種理解比較正確,,請了解的大俠回復,多謝,! 個人理解是插座的邊緣距墻角的距離,,就類似于 插座的垂直標高指的是插座底邊距地的高度,。不知是否正確?
在實際施工中遇到的問題:有的施工單位要求強弱電插座間距保持30公分以上,,有的要求保持50公分以上,。最近一段時間又在網上查了很多相關討論帖,有的說是50CM,,有的說是30CM,。請教規范中可有出處?謝謝各位
有誰知道強弱電插座間距在國家標準規范或圖集里里面有沒有明確的規定及要求在什么規范或圖集 哪頁哪條,?例如:住宅裝飾裝修工程施工規范GB50327-2001 16.3.6 電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm電話或網絡的有明確規定么,?[ 本帖最后由 guaiguai0625 于 2009-7-17 19:04 編輯 ]
昨天防雷辦的來我們工地檢查,,要求強弱電插座水平距離要大于200,不知有什么依據,我查了施工規范沒找到,,有知道的嗎,,告訴一下,謝謝,!
住宅戶內的強,,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,,這樣誰想斷家里的電就能斷,,沒安全感。有沒有相關的規范規定安裝位置的,?
簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少,?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜,、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路,、通訊網絡系統線路,、信息網絡系統線路、建筑設備監控系統線路,、有線電視系統線路,、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板,。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,,真正達到使用安全,、操作方便、易于維護的目的,,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的,、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱,。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道,、煙道,、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所,。電梯井及管道井不得穿越電氣間,,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出
住宅工程施工中常遇到電力插座與寬帶,、閉路電視,、電話插座之間的距離是多少?查設計規范及驗收規范都沒有明確的規定,有的資料認為是400mm,是300mm,有的認為距離盡量少,究竟是多少才合適?距離過近會不會引起干擾,?請高手幫我解決這一問題,,謝謝!
吵的人家的啊
收錄于話題 對于家裝來說,,想必大家都知道水電安裝是最為重要的一項工程,尤其是電路,,如果稍安裝不當,,可能造成嚴重的后果!那么,,打擊對于電路強弱電的安裝有了解嗎,?很多人都覺得請了電工師傅,那一切
1.1 電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上。線槽和橋架頂部距頂棚或其它障礙物不宜小于0.3m,; 1.2 電纜橋架應敷設在易燃易爆氣體管和熱力管道的下方,,當設計無要求時,與管道的最小凈距,,符合以下要求: 1.3 在吊頂內設置時,,槽蓋開啟面應保持80mm的垂直凈空,與其他專業之間的距離最好保持在≥100mm,; 1.4 電纜橋架與用電設備交越時,,其間的凈距不小于0.5m; 1.5 兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,,其間距不小于0.6m,;當電纜橋架邊沿距離墻,、風管等水平物體側凈距不小于0.6m時(局部1米以下的柱子可不受影響),,該兩組電纜橋架的平行間距可按照不小于0.2m處理。橋架距墻壁或柱邊凈距≥100mm,;
強弱電標準和規范說明都是要隔開的,,是300MM。 ① 強弱電穿一個管后如果你想換線,,真的真的很難,。 ② 強電線路是發熱的,會導致電力線路的絕緣和弱電線路的絕緣破損,,絕緣破損后,,所有的導線都可能和電力
我們施工的高層住宅樓,甲方要求強弱電插座統一間距3公分,,我覺得不合理但又沒有依據,,請各位給指點一下,這樣做合理嗎,?最好能告訴我依據在哪里,,謝謝![ 本帖最后由 liu.si.jie123 于 2008-8-21 13:18 編輯 ]
1,、強弱電橋架可以安裝在噴淋管道的下方嗎,?安裝在排煙管道的下方呢?在那本規范上可以查到2,、強電橋架和弱電橋架可以在電氣豎井內并排豎向敷設嗎,?它們之間的安裝距離是多少?參照那本規范,?
如題,請教各位.我在一個論壇上看到了強電插座和弱電插座在規范上有距離要求,據說是不能少過500mm,不知道具體是在那本規范.請指教. 還有,室內開關如果安裝在墻壁上大家是否有考慮過墻壁的寬度.規范對安裝面似乎也有要求,我也找不到具體哪本規范.謝謝^_^
請教,,橋架多層安裝時,是弱電橋架在上還是強電橋架在上???看到很多廠家的安裝說明都是弱電在上,,說是有利于屏蔽干擾、電力電纜冷卻,??蓻]找到相關規范標準
投影機系統即將物體照明后成像于投影屏上的光學系統,該系統基于動作跟蹤技術,,適合任何投影機,,液晶屏,LED大屏幕,,等離子,,數字視頻墻等。
平時我們布置消火栓都是選很大的地方,但是有的墻很短大家認為最小墻面是多長可以布置消火栓,。
設計時手頭上沒有資料,,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱?。,。『芏鄷r候不標,,也沒辦法,。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,,是不是也不對,?