知識點:配電盤控制
知識點:配電盤控制
這個是按照國外的進線方式來的,
實際當中看到,,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?
配電盤又名配電柜,,是集中、切換,、分配電能的設備,。配電盤一般由柜體、開關(斷路器),、保護裝置,、監視裝置、電能計量表,,以及其他二次元器件組成,。安裝在發電站﹑變電站以及用電量較大的電力客戶處。按照電流可以分為交,、直流配電盤,。按照電壓可分為照明配電盤和動力配電盤,或者高壓配電盤和低壓配電盤,。(1)高壓配電室應為一,、二級耐火等級建筑。低壓配電室的耐火等級不應低于三級,。配電室的窗應有防雨雪,、防水,、防小動物進入的措施。高,、低壓配電裝置同在一室時,,它們之間的距離應不小于1米。(2)每臺充油電氣設備,,如斷路器,、電壓互感器等,應裝在兩側有隔板的間隔之內,,或防爆間隔之內,,總油量超過600公斤時,應安裝在單獨的防爆間內,,或采用成套的高,、低壓配電裝置??傆土吭?0公斤以上,,如:油浸電壓互感器,應有貯油設施或擋油設施,。(3)連接母線,、電纜、通風管道等穿過墻,、樓板及地面留下孔洞,,應用耐火材料堵塞,防止充油設備著火后火災擴大,。(4)配電室內應配備一定數量的滅火器材,。配電盤的主要作用是將引入室內的電力進
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統,。謝謝。
這個是配電盤的一個抽屜圖紙,,請教該怎樣看圖呢,?看的暈乎乎的,不太懂,。
負荷計算的方法有需要系數法,,利用系數法、單位面積功率法等幾種,。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,,應用廣泛,,適用于配,、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,,再考慮設備臺數和功率差異的影響,,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用,。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法,。前兩者多用于民用建筑,,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,,取設備功率之和乘以0.9的系數,。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,,變值需要系數法等,。
小弟剛畢業不久,希望能從事電氣設計行業,。最近看你一些書,,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面,、還有按線路損耗降選擇等方法,。我先知道如果選擇照明線路、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑,。多謝指導,。
想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜,? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,,一般是放在防護綠地下邊,,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少,? 3,、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少,?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少,? 4,、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜,? 問題比較多,,新手求解答哈!
電氣新人求助 多層住宅小區,,單體負荷已有,,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,,2棟300kw,,1棟350kw。均為多層住宅,。 同時系數如何選取呢,?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點,!謝謝,!
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
最近在做一個寧夏的工程項目,,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,,但在地下一層設有酒窖,,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,,感謝,!
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,,輕量簡潔,,界面友好,。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,,智能匹配器件尺寸,,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖,、箱體圖以及布置圖,。
配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,,風量)呢,?如果是空調又要達到什么要求 呢?
向大家請教一個問題,,我看的一套住宅圖紙,,12kW的住宅,單相進線,,配電系統圖中的空調回路有兩個,,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留,。但是現在在南方,,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,,就是說兩室二廳的最多三臺空調,,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧,?;蛘哌@樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電,。
一個六層的商業建筑無電梯,,建筑面積1400平米,要求做配電設計,,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計,?那位有相關的表格?
我現在正在施工的一個別墅小區一期,設計的每戶供電量超大,并且使用箱變供電,我感覺從需要的供電量和變壓期的選定方案上存在問題,現把圖紙提交給大家,希望能得到專家點評,我想知道如何設計供電方案才比較經濟?
請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何,。具體都有些什么內容啊,?,?我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫?,多提提建議?。。,?!小弟在此謝過了:)
配電盤設計
配電盤設計專題,為您提供配電盤設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電盤設計 相關的專業交流討論,,更多配電盤設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度