  • 關于廠房設計的一些探討

    最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。

  • 貴金屬廠房的配電(求助高手設計)

    有個貴金屬廠房 照明我自己能做 但動力這塊實在無能為力!具體設備有400KW的電弧爐 和7.5KW的離心機 還有別的設備!如果哪位高手愿意幫忙設計的十分感謝!愿意試一試的請留郵箱 我會把圖紙發過去!先謝謝了!工藝不用做只把配電這塊做了就OK!著急啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 私活 3000㎡廠房配電設計

    3000㎡廠房配電設計 要求人在西安 要出圖 詳細情況及價格面談 有意者請給我電話 13759999077 謝謝 qq460033023[ 本帖最后由 water_sun8082 于 2008-11-14 20:20 編輯 ]

  • 多層廠房的照明怎么設計啊?

    廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈?。渴俏祛悘S房,!跪求大大們解析,!

  • 長沙某一層大型廠房配電設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程位于長沙,一層的廠房,,電氣設計,。圖紙內容包括:電氣設計說明,10kV高壓系統接線圖,,一次系統圖,,進線柜二次保護原理圖,進線柜二次保護端子圖,,配電室平布置圖及接地,,大樣圖。 投稿網友: 321p 上傳時間: 201

  • 求助配電房在廠房內設計

    一個廠房1萬平方左右,,廠房內有個配電房,,請問這個和配電房在廠房外部設計有什么不同嗎,是不是在配電房里面設個配電柜再接到廠房的照明配電箱就可以了

  • 關于廠房設計的一個實例

    這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見

  • 什么時候設計配電房的照明,?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改,。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?

  • 關于廠房設計的幾個問題,?

    一48米廠房,,兩跨,每跨24米,,每跨作用兩臺10T吊車,,6米柱距,,邊柱12米高,1/15坡度,,6度區,。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7,。4。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,,需要按此取嗎,?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求,?2:柱截面需按鋼規8。4,。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy),?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2,。11如果用345的鋼材,,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,,具體怎么?。?:門規有沒有臺數的上限,,比如如果柱距大點,,吊車輪距小點,N臺10T的,,加起來》20T了,,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!

  • 蘇州某電機生產公司廠房配電設計圖紙

    圖紙簡介: 蘇州某電機生產公司廠房配電設計圖紙,,主要包括設計說明,,主材料表及圖例說明,配電一次圖,,消防泵圖紙及設備材料清單,,消防設計圖紙,各層照明平面布置圖,,各層消防配置圖,,屋頂防雷圖,,圖紙為設計院設計圖,整個具有參考意義,。 投稿網友: xjl11981

  • 醫藥潔凈車間裝修公司之廠房供配電設計

    醫藥潔凈車間裝修公司之廠房供配電設計供配電相關要求醫藥潔凈車間裝修公司的供配電設計有著自身特點,,本文將從負荷等級、電源要求,、設備選擇與安裝幾方面分別作簡要分析,。1. 1 負荷等級醫藥潔凈車間裝修公司的用電負荷等級和供電要求應根據現行國家標準 GB 50052 - 2009《供配電系統設計規范》和生產工藝確定,電氣設計人員應特別注意1. 2 電源要求醫藥潔凈車間裝修公司的供電電源應根據負荷等 級,、供電要求,、項目所在地的市政電源情況確定。一般情況下采用兩路 10kV 供電; 若只能提供一路10kV 市政電源時,,應配備一定容量的柴油發電機組作為備用電源; 若廠房內有特殊用電負荷,,還應設置不間斷電源( UPS) 。3 電氣設備的選擇與安裝醫藥潔凈車間的電氣設備為防止積塵,、便于清 掃,,常采用暗裝,如配電箱和插座箱應選擇不易積 塵,、便于擦拭和外殼不易銹蝕的小型加蓋暗裝型 式,。對于落地安裝的配電柜,可放置在非潔凈區,, 如配電間,、技術夾道或技術夾層內。廠

  • 疑問:電子廠房用電設備的配電設計問題

    :D 本人最近有個電子廠房的局部供配電要搞設計,,電源是已經引到廠房內的一個大配電盤,,然后根據各用電設備的功率,設計分配電箱的設置及線路線徑,,及系統圖等?,F(xiàn)在的問題是,業主給出的生產設備用電清單里,,用電方式寫的有的是“PLC+伺服器控制,,伺服電機傳動“,有的是“PC+伺服器控制”,,有的是“變頻器控制,,三相交流電機控制”,有的是“可控硅控制,,中頻線圈加熱”等等,,因盤柜內的這些控制方式沒有接觸過太多,還請有了解不吝賜教,也就是這些配電盤內系統圖設計的時候需要哪些考慮,,謝謝

  • 某廠房配電一次、二次及柜面布置圖設計圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙包含圖紙目錄,、設計說明,、材料清單、柜面布置圖,、配電系統圖及對應的二次原理圖等,。 投稿網友: woriniyelegebi 上傳時間: 2014-07-16 <

  • 金屬加工廠房低壓配電設計

    有一金屬加工廠房設計中,甲方非要求把隨設備帶的7臺低壓配電柜放到廠房里,,總容量大?450kw,,而變配電室距離此廠房約20米。甲方的電氣人員要求在低壓配電室內設置兩個電源出線回路用電纜為這7臺柜子并聯供電,,或者突發其想要設置一個電源出線開關采用架空的母線橋連接配電室和這7臺柜子,!不知這樣是否可以?真是天下之大無奇不有?。?/p>

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,,利用系數法,、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,,直接求出計算負荷,,這種方法比較簡便,應用廣泛,,適用于配,、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,,再考慮設備臺數和功率差異的影響,,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用,。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法,。前兩者多用于民用建筑,,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,,取各設備功率之和,,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數,。 (5)除采用以上的方法外,,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等,。

  • 丁戊類廠房設計要點總結

    聲明:本人通信工程專業,,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,,工作一年多來,,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,,希望大家也給我多提一些寶貴意見,!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1,、先看建筑面積,,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站,。若變壓器容量不大于630KVA,,即可采用箱式站,一般都會往大給建筑提箱站面積,,20平米(4mx5m),。若面積較大,需要采用土建站時,,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA,。2,、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,,并滿足供電半徑,。3、確定屋頂材質,,是混凝土還是彩鋼,,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件,、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4、確定是否有卷簾門,、 吊車,、生產工藝設備等。

  • 關于食品潔凈廠房設計問題

    各位大神,,小弟初學暖通,,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈,。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室,、手術室,、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料,、,、、,、小弟謝過了?。?!

  • 實驗樓和廠房,,怎么設計合理呀?

    設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上,, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的

  • 關于配電設計選擇線徑問題

    小弟剛畢業不久,,希望能從事電氣設計行業,。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面,、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面,、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路,、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑,。多謝指導。

  • 單層廠房有哪些設計要點,?

    單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線。這種廠房結構簡單,,可以采用大跨度,、大進深;便于使用重型起重運輸設備,,地面上可安裝重型設備,;可以利用天窗采光、通風,。單層廠房的適應性強,,既可用于生產重型產品,又可用于生產輕型產品,;既可建成大跨度,、大面積的,也可建小跨度,、小面積的,。但是占地大,相應地增加了室外道路,、管線和運輸線路的長度,。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,各跨多平行布置,,也可有垂直跨,。廠房多呈矩形,一些熱加工車間廠房常采用п形,、形,。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,,但不宜過多,,以免妨礙廠房采光和通風。 單層廠房柱距多用6米,,間或采用9,、12、18米等,,跨度也采用以3米為基本參數,,以便于構件的定型化。多跨廠房各跨的高度不同,,應適當調整,,以簡化構件和構造處理,改善采光,、通風效果,。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,,還可采用薄殼,、網架、懸索(見懸掛結構建筑

點擊加載更多

廠房配電設計

廠房配電設計專題,,為您提供廠房配電設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與廠房配電設計 相關的專業交流討論,更多廠房配電設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度