本帖最后由 betty535 于 2013-9-6 13:04 編輯 浩辰CAD電氣2013之供配電系統設計
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改,。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?
2016年10kV配電室典型設計CAD版
負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法,、單位面積功率法等幾種,。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,,這種方法比較簡便,,應用廣泛,適用于配,、變電所的負荷計算,。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷,。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁,。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法,、單位指標法和單位產品耗電量法,。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業,。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,,4臺用電設備 的計算負荷,,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,,變值需要系數法等。
本帖最后由 hongye2009 于 2014-12-12 10:20 編輯 CAD協同設計軟件(FastDWG)引用設計參照圖,,可拼接,、疊加引用,支持DWG格式,、圖像格式等,。
小弟剛畢業不久,希望能從事電氣設計行業,。最近看你一些書,,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面,、還有按線路損耗降選擇等方法,。我先知道如果選擇照明線路、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑,。多謝指導,。
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,,一鍵完成箱體尺寸預估,,同時自動生成系統圖,、箱體圖以及布置圖。
配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),,如果是風機該怎樣設置(放幾個,,風量)呢?如果是空調又要達到什么要求 呢,?
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好,?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝,。
想請教下: 1,、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜,? 2,、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,,防護綠地控制多少米為宜,?電纜后尺寸為多少? 3,、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少,?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少,? 4,、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜,? 問題比較多,,新手求解答哈!
平面圖是1:100的,,摳出衛生間畫1:50的大樣圖,。 現在畫了A1的圖框然后放大了50倍,結果發現大樣圖竟然放不進去,。 求教大神1:50的大樣圖應該用多大的圖框把它框住 ,?
向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,,12kW的住宅,,單相進線,,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,,另一個是空調室外機預留,。但是現在在南方,一套住宅,,基本上臥室和客廳都會安裝空調,,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧,。或者這樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,,臥室的空調由普通插座來供電,。
最近在做一個寧夏的工程項目,,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,,但在地下一層設有酒窖,,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,,因未找到相關資料,,求教有經驗的大師,感謝,!
電氣新人求助 多層住宅小區,,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢,?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,,2棟300kw,1棟350kw,。均為多層住宅,。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢,? 請大家指點,!謝謝!
做工程設計的圖紙,,分享大家,!
請教各位大蝦,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容????我是一名在單位實習的大學生,,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫忙｀提提建議?。,。?!小弟在此謝過了:)
有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?