  • 這個旅館采暖供熱設計是否合理

    這個旅館采暖供熱設計是否合理

    請教眾位大蝦: 項目: 河北保定某縣一旅館, 1000平米采暖面積,地暖盤管系統.四層,高16米.有客房23間,內設淋浴. 已知: 室內設計溫度18, 室外設計溫度-9, 平均溫度-1.2. 樓頂儲水箱供洗浴,熱水溫度40,冷水按15. 用天然氣鍋爐.鍋爐承壓. 膨脹水箱定壓. 沒有設計院的設計, 是我根據規范和經驗設計的. 考慮到保證系統正常運行時的投資經濟性, 現把設計選型列出,請高手指正,謝謝!!!1.鍋爐 原裝鑄鐵鍋爐2臺. 1臺119KW供采暖, 1臺85KW供熱水.大氣預混燃燒.2.2.循環泵 采暖用Q=5T/H,H=25M. 熱水用Q=5T/H,H=25M3.膨脹水箱300L

  • 工廠內采暖供熱設計規范

    原先一直在干純水方面的工程,合作的汽車龍骨公司的廠房暖氣片因為之后的擴建等原因部分不熱并想查明產生原因與給出解決方案,,想問一下大家有沒有這種的設計規范手冊來借鑒一下呢?

  • 求助太陽能的集中供熱設計

    剛畢業,,沒有什么經驗。求助大家設計1個12樓的太陽能的集中供熱系統。郵箱:[email protected]手機:13866673835~~~謝謝大家了

  • 傳授:如何設計與比較供熱設計方案,?

    傳授:如何設計與比較供熱設計方案,?

    本帖最后由 請叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 編輯 在供熱工程設計中,,設計方案的確定是一項重要的、且影響全局的工作,,供熱系統設計方案涉及到:能源合理利用和運行管理;能源,、外網和熱用戶三個方面,。 供熱系統設計方案的確定:應根據現行國家能源政策、有關規程規范,,全面考慮熱源,、熱網和熱用戶三個方面,經過技術經濟比較綜合分析后加以確定,。<

  • 關于供熱空調設計的問題

    各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱?請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?

  • 求助:集中供熱設計熱媒參數的確定

    根據《民用建筑節能設計標準(采暖居住部分)》JGJ26-95,、《民用建筑節能設計標準(采暖居住部分)山東省實施細則》中的規定:采暖設計供回水溫度金屬管道為95度/70度;而熱電廠實際供水最高溫度只有60度,。我們設計是否按熱電廠供水溫度進行設計計算,?如果按60度計算,散熱器將增加100%~150%,,管徑也要放大很多,。請問各位同行你們是怎做的?國家對供熱單位的水溫有具體要求嗎,?

  • 求《簡明空調設計手冊》和《簡明供熱設計手冊》

    哪位大俠有《簡明空調設計手冊》和《簡明供熱設計手冊》,!小第急用?。≈x謝??![email protected] qq:461007527

  • 《實用供熱空調設計手冊》

    《實用供熱空調設計手冊》正在編輯更新,大家如果有最新的措施和好的設計方法可以上傳,。 為了我們的事業,,請好好珍惜機會。 有了好的帖子會直接發給編輯成員,,謝謝,。

  • 【分享】采暖供熱設計中常見問題探討

    1 入口入戶裝置問題根據采暖通風與空氣調節設計規范(以下簡稱設計規范)規定,熱水采暖系統,,應在熱力入口的供回水總管上設置溫度計,、壓力表及除污器,必要時應裝熱量計,。設計人員往往只注意入戶熱力裝置的設置,,忽略了入口裝置,有些圖紙標注了入口裝置所采用的標準圖集號,,而有的圖紙則被遺漏,,所以審圖部門經常提出意見。設計人員在施工圖中,,除要說明遵循上述規定外還應特別強調兩點:1)熱力入口的供水管上最好設置兩級過濾器,,一級宜為3.00mm孔徑的粗過濾器,二級宜為60目的精過濾器,,回水管上宜設置濾網規格不小于60目的過濾器,。2)在入戶前的供回水支管上加裝泄水旋塞。如小店某住宅小區,,采用分戶計量的集中供暖方式,,供暖后許多住戶的散熱器不熱,查其原因,,過濾器處并未發現堵塞物,,散熱器均為無砂鑄鐵型,最后拆卸管道后發現,,原因是管井內入戶前支管下翻處的彎頭內堵滿了大量的細砂粒,,雖然設有水過濾器,但網濾孔徑太大,,所以造成了堵塞,,后加裝了泄水閥堵塞后放過幾次水,再未出現不熱的問題。2 入口數量問題關于入口數量問題,,做法不一,,有的開發商要求一個單元一個入口,目的

  • 請教小區換熱站的位置問題和供熱設計涉及的規范有哪些,?

    小區換熱站和變配電站靠著能行嗎,這個有什么要求嗎,?供熱外網(直埋形式的)設計都涉及哪些現行規范,,最新的版本。我有《城鎮供熱管網設計規范》(CJJ34-2010)和《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》(CJJ-T81-98)這兩個規范現在還在用吧,。有誰知道嗎,?[ 本帖最后由 jhfjycumt 于 2012-7-4 14:05 編輯 ]

  • 請教:太陽能供熱系統如何設計

    本人正設計一住院樓的工程,甲方提出熱水采用太陽能供應,。因從未設計過,,不知從何下手,要考慮哪些問題,,希望各位能夠給予指點,。謝謝!急急急

  • 求《實用供熱空調設計手冊》~~~

    是中國建筑工業出版社出版的,,很全很好的一本書,,陸耀慶先生主編;我們這邊沒賣的,,哪位大蝦有能上傳分享嗎,?實在感謝啊,!~~~

  • 整理的一點地熱設計資料

    地熱設計資料,,有幸趣的可以看一看

  • 求大棚鍋爐供熱施工設計,!

    本人有一香菇大棚需要建一個鍋爐供熱系統,地處南方,,大棚面積40M*40M*4M,,由于是南方地區,很少有人建供熱系統,,請各位幫忙設計一個圖紙,,最好是幫忙把材料名字也注明,謝謝,!

  • 關于太陽能輔助加熱設計的問題

    關于太陽能輔助加熱設計的問題

    現在做一個12層一萬的酒店,,屋頂有太陽能。給排水做了很多水泵,見圖片?,F(xiàn)在審圖的說需要做一個太陽能輔助加熱設計,,要有系統圖和控制原理圖,是海南地區的文件要求,。附圖給大家吧,!有會的求一份參考!

  • 化工管道蒸汽伴熱設計規定

    化工管道蒸汽伴熱設計規定 第一章 伴熱方式及其選用

  • 地熱雙向傳熱設計,盤管怎樣固定,?

    規程中對單項傳熱,,說得很多,但對雙向傳熱,,講得很少,。設計中,明確采用雙向傳熱(即不考慮向下熱損失),。那么,,盤管怎樣固定?