亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低溫地板輻射采暖設計要點

    低溫地板輻射采暖設計要點

  • 低溫地板輻射采暖的設計體會

    介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決

  • 低溫地板輻射采暖設計施工方案

    一,、設計 1,、根據房間的一些技術參數,對房間的熱負荷Q進行計算,; 2,、根據計算出的熱負荷,,以及房間地面有效散熱面積,計算地板面積所需有效散熱量,; 3,、根據計算出的房間有效散熱量,查相關表格確定鋪設地熱管的間距,; 4,、根據各地區的實際情況,以及對管內安全流速的要求,,對計算值進行校核,,直至達到滿足室內所需溫度; 5,、對建筑施工圖紙進行布管,,即CAD程序的完成部分。 二,、根據設計圖紙及其它技術文件進行現場施工 1,、防潮層、絕熱層,、保護層,、鋼絲網、加熱管,、現澆層,、防水層、干硬性水泥砂漿,、地面裝飾層,; 2、檢驗,、調試與驗收,; 2.1 集配裝置安裝完畢,進行試壓,,即進行水壓試驗,; 2.2 調節每一通路水溫達到正常范圍; 2.3 竣工驗收應具備各項檢驗記錄,。 曾經有人對低溫地板輻射采暖的前景,,非??春?。在北方地區,150個供暖日中,,僅有2.5天達到健康濕度,,室內平均濕度僅為15%RH,,另據相關部

  • 低溫地板輻射采暖設計常見問題探討

    0 引言 低溫地板輻射采暖系統,以其室內溫度均勻性好,,溫度梯度小,,符合人體熱舒適性曲線舒適性好,及不影響室內使用面積等優點,,近年來在工程中得到了大量應用,。另一方面地板輻射采暖因管道都是暗埋輻射,一旦系統出現問題不易檢查和維修,,這就要求設計上應嚴格按照規范要求,,同時施工、運行,、維修各方面都應盡可能全面考慮,,做到方案合理,從源頭上解決問題,,這樣才能發揮地板輻射采暖的優勢,,達到舒適節能的效果。本文針對設計中常見問題進行分析并提出解決方法,。1 設計常見問題及解決方法 1.1 分集水器的設置位置 分集水器應盡可能設置在有防水的房間,,因此多數設計人員會將分集水器設置于衛生間內。衛生間的空間一般都比較狹小,,其中又有浴缸,、洗臉盆、座便器等衛生器具通常都選在臺式洗臉盆下及門后,。但是根據工程施工反饋情況,,筆者認為分集水器放在衛生間有諸多不利因素。1.1.1 分集水器設于臺式洗臉盆下易造成洗臉盆冷熱給水管水及角閥無法安裝,。1.1.2 衛生間面積狹小,,所有地暖供回水管都從衛生間門口進出。120m2左右的住房一般需要6~7個分支的分水器,,供回水管共有1

  • 某公寓低溫地面輻射采暖設計

    圖紙簡介: 博世壁掛爐,,24KW;曼瑞德集分水器,,電熱閥,,溫控器。 投稿網友: xueyongganga601 上傳時間: 2013-07-05

  • 2012地板輻射采暖設計規程

    請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢

  • 免費進行地板輻射采暖設計

    我好交朋友,,有關地板輻射采暖設計方面的活,,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,,[email protected]

  • 地板輻射采暖設計要用哪些資料?

    請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料,?我剛做地暖設計,,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.

  • 低溫地板采暖設計及安裝

    能在環境溫度零下不25度,,制冷效果特好的空氣源熱泵機組。

  • 地板輻射采暖的設計與施工.rar

    地板輻射采暖的設計與施工.rar

  • 低溫熱水地板輻射采暖工程設計

    我是給排水專業的,,暖通的不怎么知道,,現在因工作要設計一個宿舍樓的采暖,他是低溫熱水地板輻射采暖,,誰能幫忙告訴我怎樣設計呀,,具體的步驟怎樣,最好實例阿,,謝謝了

  • 看這個建筑的低溫地板輻射采暖怎么設計?急,!急,!急!

    最近接到的圖紙,,要求做地板采暖,,但是有錯層,一共有四層,,地面以上3層加一層地下室,,但是一樓和地下室都有錯層,廚房的下面是客廳,,客廳下面是保姆房,,保姆房下面是酒窖.

  • 低溫地板輻射采暖設計常見問題分析.rar

    低溫地板輻射采暖設計常見問題分析.rar

  • 關于我國住宅低溫地板輻射采暖研究

    管材要求,并且對不同采暖方式進行了技術經濟分析,。 1低,,地板轄射采曖的機理和結構構造地板輻射采曖是用兄砧熱水通過埋設于樓地板上部的加熱管盤把上部地板加熱,以輻射的方式向室內傳熱,,從而達到高效舒適的采曖效果,。通常在結構層上首先鋪設保溫材料如35聚苯乙烯保溫板以起到單向保溫隔熱作用,然后根據房間的熱負荷確定加熱盤管的管間距和循環方式,并把它固定在保溫材料上,,最后回填細石混凝土,夯實平整后鋪設裝飾地面如地板地毯大理石等,。 2低,,地板輾射采曖的優越性 2.1舒適衛生。輻射的熱量集中在室內2.5,,1以下,,溫度均勻,梯度合理,,室內溫度下熱上涼,,使人感到腳熱頭涼,形成了個專門的微氣候條件,,符合生理學上的調節特性,。同時,室內不會形成污濁空氣對流,,減少室內塵埃的飛揚,,也消除了散熱設備和管道的積塵面。 2.2效節能,。低溫地板輻射采暖在低溫傳送熱媒時,,熱損較小??梢岳糜酂崴?,而和對流采暖相比熱效率高;設計溫度比傳統的對流采暖要低24,,資料明,,采暖溫度每降低1弋可節約燃料10左右。還可實行分戶分室控制供熱及溫度控制器自動調溫,。 2.3節約使用面積

  • 關于地板低溫輻射采暖的成品保護問題?

    規范要求絕熱層內管道不能有接頭,,但是由于地板采暖施工完畢后其他工種(土建,、電氣)施工時要是破壞了某段管道的話,就必須將整個房間的面層剔鑿出來,,更換全部管道,,這樣實在是太費工費力了。在實際施工中,,大家有沒有什么好的成品保護措施呢,?

  • 低溫地板輻射采暖施工工法.pdf

    低溫地板輻射采暖施工工法.pdf

  • 采暖工程,用的是低溫地板輻射

    本人在設計院實習,,剛做了一個采暖工程,,用的是低溫地板輻射,在布置地暖管時因為樓梯的原因,,使地暖管間距不能相等,。有間距為250的,也有200的,。這樣做可以嗎,?在統計長度時應該如何寫。急急急急急急急?。,。。,?!

  • 淺談低溫地板輻射采暖的應用.rar

    淺談低溫地板輻射采暖的應用.rar

  • 某地5層建筑低溫熱水地板輻射采暖設計

    圖紙簡介: 該工程為一棟5層建筑采暖設計,由鍋爐房供應50/40℃低溫熱水(鍋爐房不在此次設計范圍),,室內采用低溫熱水地板輻射采暖,。圖紙包括:設計說明,采暖平面圖,,采暖系統圖等,。 投稿網友: qq_1399681739001 上傳時間: <

  • 低溫地板輻射采暖埋管結構尺寸設計實驗研究.rar

    低溫地板輻射采暖埋管結構尺寸設計實驗研究.rar

點擊加載更多

低溫地板輻射采暖設計規范

低溫地板輻射采暖設計規范專題,為您提供低溫地板輻射采暖設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低溫地板輻射采暖設計規范 相關的專業交流討論,,更多低溫地板輻射采暖設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度