我想問一下有施工經驗的朋友,在地熱設計中,,每一個分集水器所帶的環路長度相差太多是不是很影響散熱效果,,比如一個環路十幾米,一個環路一百多米,,在設計中這個因素用不用當作很重要的來考慮,,能盡量長度一樣,還是說各環路長度無所謂,,只要不超過長度要求(120)就行了呢,?如果在分集水器上加上壓差旁通管是否可以解決不平衡的問題?
有一冷藏柜,,蒸發器,、冷凝器采用6mm的盤管,,我按銅管傳熱系數265Kcal/m.℃算,冷凝器15米,,蒸發器8米盤管可以嗎,,系統采用毛細管節流。[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-4-14 12:34 編輯 ]
地板輻射采暖系統中 衛生間的潔具很多 如果盤管的話 盤管散熱量很難滿足衛生間所需熱量的要求吧? 如果衛生間用散熱器串到別的盤管環路里去 有沒有什么要求???
我想問一下有施工經驗的朋友,在地熱設計中,,每一個分集水器所帶的環路長度相差太多是不是很影響散熱效果,,比如一個環路十幾米,一個環路一百多米,,在設計中這個因素用不用當作很重要的來考慮,,能盡量長度一樣,還是說各環路長度無所謂,,只要不超過長度要求(120)就行了呢
淺談地暖工程 一,、地暖工程盤管長度及盤管間距的計算: 1 ,、建筑熱負荷的計算方法 (1 )、熱負荷按冷負荷的 50%—
我是新接觸這方面的新人,,但想要學習畫地暖盤管圖,,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫,。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~,!
我現在在畫地暖的圖,是第一次,沒什么經驗,許多東西都還不是很懂.最讓我頭痛的就是盤管的長度到底怎么量呀,CAD里有沒有命令量長度的呀,不會讓我一段一段的加吧.看到此貼的地暖專家請幫忙呀!
家用壁掛鍋爐獨戶地暖,,主管流速一般控制在多少,,盤管流速在多少,?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32
最近做了一個辦公樓空調的項目,,采用風機盤管制冷,,有幾個問題搞不清楚,請大家指教1.辦公室進深有的房間7米-8米,,寬4米,,甲方要求房間局部吊頂,盤管設在門口上方,,采用暗裝側吹,,這時盤管的余壓應該選擇多少的?選12Pa的還是30Pa的,?2.還有的會議室采用全吊頂,,盤管出口需要連接一段風道,風道長的有的8米,,短的有的5米,,上開2個散流器風口,這樣的風機盤管余壓選30Pa的夠不,?還是需要選50Pa的?3.還有2個公用大廳,,風機盤管連接風道長13米,,風機盤管的余壓選擇50Pa的夠不?還是選擇風機盤管采用高靜壓的,,余壓采用100Pa的,?4.風機盤管連接風道可以最多接幾個風口?風機盤管采用高靜壓型,,風道上開的風口3個可以嗎,?5.風道連接風管同風機出口的管徑,連接2個以上風口,,需要變徑嗎,?
我遇到一個問題: 1,、為了裝修,風機盤管必需是回風口離盤管8M,,送風口離盤管7M,,請教一下大家,這樣能滿足要求嗎,? 2,、風機盤管的送風口和回風口在同側,,且全在上部,也就是說是同側送同側回,,它是一個送風口,,兩個回風口,送風口離回風口是2.2M和3.3M,,房間進深6m,請問一下能否滿足要求,,
一般風機盤管有標準型(0余壓)和高靜壓型兩種。高靜壓的風機盤管噪聲比較大,。標準型風機盤管因為余壓?,,接風管,送風靜壓箱,,回風過濾器,,回風靜壓箱后,實際上的送風量和制冷量都會相應減少,。由于末端選擇風機盤管時,,一般選用比設計負荷大20%的風盤,因此,,標準型的風盤可以接駁一定長度的風管,。只是這個送風管長度多少才合適呢?實際上,,我在設計中,,4米以下送風高度,6~8米長度以內均采用了標準型風盤。從目前風機盤管的樣本的參數上來看,余壓30Pa的風機盤管噪聲和0余壓的噪聲相差的并不大,。接管超過6米的風機盤管,考慮采用余壓30Pa的風機盤管,,在噪聲方面應該是可以接受的,并且由于增加了余壓,,對機組的送風量和制冷量也有了一定的保證,,可以少放大風機盤管的型號了。請大家指正
地暖盤管除了標注管長和間距外還需其他標注嗎,?有的盤管一個環路上附帶有衛生間,,旁觀間距不同于臥室的300mm,需要標注間距嗎,?如何標注,?謝謝
1.算出負荷之后,怎么求地面的有效散熱量啊,是不是算出的負荷減去由上層樓板傳下來的熱量,但上層樓板傳下來的熱量怎么求,如果是根據地面輻射供暖技術規程附表A查得,必須知道管間距才能查得,管間距又是根據有效散熱量求得的,難道是先假設一個參數嗎,無比郁悶中,請教哪位高手能指點一下,感激不盡2.是不是通過負荷求出的管間距都很大呀,基本上都超過400了,如果按這個算的話,管間距都取300就可以了,但看以前設計的樣圖并非如此,我聽一些前輩說這個按經驗來,不必太過理論,那算負荷就沒有意義啦,這個問題也請哪位高手指點一下,謝謝
各位前輩我剛開始搞設計,地暖部分不很了解現在算出房間熱負荷,可是怎么確定地暖間距呢?規范上是在地暖水溫,室內溫度選定時在各個間距下,地板類型不同條件下的單位面積熱負荷.我還不是很清楚請指導一下 謝謝!!
我這里有個繪制地暖的小軟件,大家有興趣的不妨用用.注意:該軟件是試用版的; 畫地暖盤管功能還不是太完美;如果你不在乎以上兩點,就下載試試吧.呵呵
各位高手: 在每個房間面積不一樣大(還相差比較大)的情況下,,每個回路的地暖管長度差控制在十米之內,,同時要使每個房間都能單獨控制,能實現嗎,?如果不能同時兼得 ,,要優先考慮哪個呢? 謝謝了?。,。?/p>
近來學習地暖設計,,畫地暖盤管圖,。碰到個問題,有了房間的熱負荷和房間面積,,怎么計算盤管間距啊,,我去 { 地面輻射供暖技術規程(JGJ142—2004正文)附錄},這是個表格,,怎么查,?還有房間的有效散熱量和熱負荷是什么關系? 希望知道的解答下,。。,。,。。,。
請教一下各位大神,,這項定額的工程量長度等于電纜溝長度還是保護管的長度,我的這個電纜溝是十五孔的是不是定額工程量套電纜溝長度,,主材套15*電纜溝長度
用地熱盤管繪制的地暖可以進行盤管統計,,再用手繪盤管畫的盤管與之前地熱盤管連接之后化為一個塊,,為什么盤管統計里的管長就沒有了,新人求指點