本帖最后由 煙暮雪 于 2016-6-20 17:01 編輯 1,、按服務對象: 舒適空調 工藝空調 舒適性空調通常應用于家庭或公共場所,;工藝性空調通常應用于工廠,,實驗室等對空氣有特殊要求的場合,。----------------------
新風系統基本類型 (一)按送風方式分類 1,、單向流新風系統 由風機,、進風口,、排風口及各種管道和接頭組成的,。安裝在吊頂內的風機通過管道與一系列的排風口相連,,風機啟動,室內混濁的空氣經安裝在室內的吸
知識點:室內供暖系統
局部熱水供應系統:一般采用小型加熱器在用水場所就地加熱,供局部范圍內一個或幾個配水點使用,。一般適用于熱水用量小且分散的建筑,,如飲食店、理發店,、門診所,、辦公樓等。 集中熱水供應系統:采用鍋爐或換熱器在鍋爐房或熱交換站中將水集中加熱,,通過熱水管道向一棟或幾棟建筑輸送熱水,。適用于熱水用水量大,用水點多且較集中的建筑,,如旅館,、醫院、住宅,、公共浴室等。 區域熱水供應系統:一般以集中供熱的熱網做熱源來加熱冷水或直接從熱網中取水,,通過室外熱水管網向城市街坊,、住宅小區各建筑輸送熱水。一般適用于要求熱水供應的建筑甚至多且較集中的城鎮住宅區和大型工業企業,。
在繪制項目時,肯定很多 BIMer 都會遇到,同樣布局的管道,,卻無法同樣調整系統類型或者系統分類,。
TN接地系統的電源中性點直接接地,并有中性線引出,。按其保護線形式,,TN接地系統又分為:TN-C接地系統、TN-S接地系統和TN-C-S接地系統等三種,。 (1)TN-C接地系統(三相四線制),,該系統的中性線(N)和保護線(PE)是合一的,該線又稱為保護中性線(PEN)線,。它的優點是節省了一條導線,,缺點是三相負載不平衡或保護中性線斷開時會使所有用電設備的金屬外殼都帶上危險電壓。 (2)TN-S接地系統就是三相五線制,,該系統的N線和PE線是分開的,,從變壓器起就用五線供電。它的優點是PE線在正常情況下沒有電流通過,,因此不會對接在PE線上的其他設備產生電磁干擾,。此外,由于N線與PE線分開,,N線斷開也不會影響PE線的保護作用,。 ③TN-C-S接地系統(三相四線與三相五線混合系統),該系統從變壓器到用戶配電箱是四線制,,中性線和保護地線是合一的,;從配電箱到用戶中性線和
在Revit中創建新的系統分類 。一個完整的機電項目都是由水暖電三部分組成的,,但簡單的將他分為三個是遠遠不能滿足我們在項目中的使用的,。因為你會發現它還分為給水、排水,、送風,、回風、弱電,、強電……這就需要我們來創建新的系統分類來便于我們的項目管理,。首先我們先確定給排水專業可分為給水、排水,、消防,、噴淋等,其中給水有可分為市政給水,、加壓給水,,如果是住宅又可分為衛生間給水,、廚房給水之類的……這就需要我們將我們的系統分類清楚。第一步:創建新的系統分類給排水管道屬于管道系統,,打開項目游覽器的族面板,,找到我們的管道系統可以發現已經有很多中系統類型供我們選擇。創建新系統類型的方式其實也就是復制重命名,,當然前提是明白自己要創建的是屬于哪個系統類型的分支,。以一層衛生間給水為例,它是屬于家用冷水的分支,,所以就可以按照下圖做法創建,。第二步:為繪制的管道賦予相應的系統類型屬性選中我們繪制的管道,然后………看動圖!【相關技巧搜索】