知識點:空調冷熱水
摘要:隨著我國鋼鐵事業的高速發展,中央空調系統在鋼鐵廠也得到了越來越廣泛的應用,,鋼鐵廠的中央空調相對于民用而言,有其一定的特點,,本文從空調機房和空調管線兩個方面,,討論鋼鐵廠空調設計中,應注意的問題,,以供大家參考,。 關鍵詞:中央空調系統定壓補水裝置無補償直埋保溫管道 隨著我國鋼鐵事業的高速發展,,中央空調系統在鋼鐵廠也得到了越來越廣泛的應用,中央空調相對于分體空調有如下優點:①中央空調運行管理靈活方便,,且運行費用低于分體空調,,中央空調制冷站可直接控制制冷機的開停時間和冷量大小,可根據氣候變化進行調整,,以節約運行電費,。②中央空調能保證向房間輸送新風,使房間始終保持空氣清新,、衛生,。但分體空調只有通過開門、窗和采用新風換氣機通風換氣,,冷量損失大,,這不僅影響房間溫度,而且浪費了能源,。③中央空調故障少好維修,。中央空調無論是空調機組和全空氣風道系統,還是房間風機盤管和新風系統,,均不易發生故障,,而制冷設備則設在制冷站內,便于維修,。但分體空調的分體空調器遍布在各處,,制冷壓縮機不僅數量多而且分散,出了故障很難一一去維修好,。④中央空調噪聲小于分體
1,、序言 《民用建筑節能設計標準》規定,供熱系統中循環水泵的電功耗一般應控制在單位建筑面積0.35~0.45W/m2的范圍內,,實際上約為0.5~0.6 W/m2,,甚至高達0.6~0.9 W/m2. 供熱空調泵系統存在設計電功率容量偏大,運行耗電量較高的問題,,而泵的電耗在空調供熱系統能耗中占的比重也較大,,設計泵電功率容量大要求增大發電容量,增大峰谷差;運行耗電量大意味著發電煤耗的增大和污染物排放量的增大;容量增大使初投資加大,,運行電耗增大使耗電費增多,,兩者都提高了空調供熱運行成本,加大了熱(冷)費用和用戶的負擔,。為此,,必須了解空調供熱泵容量和能耗增大的原因,,探討泵節能的方法,并從設計,、設備和調速方法上提出改進的措施,。 2、空調供熱泵電耗大的原因分析 2.1 設計泵功率大的原因 從泵軸功率 可知,,影響泵功率的主要因素是流量V(m3/min),,揚程H(m)和泵效率η(%)。 (1) 設計熱(冷)負荷偏高,,造成熱(冷)水流量偏大,。從 可知,設計熱(冷)負荷Q和供回水溫差Δt是計算流量的主要依據,。 (2) 揚
某別墅空調系統,、凈水、熱水系統平面圖,,本人是新手,,請大家毫不吝嗇的指出圖紙中的問題。謝謝,!
按照新的GB50189-2015要求,,空調冷熱水系統的耗電輸冷熱比需要標注在施工圖設計說明中,但是這個值大家以前基本都不會算的,,我檢查了以前的一個項目,,熱水循環泵的計算值達不到標準的要求,差距很大,。有同行碰到這個問題嗎,?
本人目前手上有一個暖通機房的工程,要求夏天冷水,,冬天熱水相互切換,,原來用的橡膠法蘭墊片被換掉,我們領導說用金屬墊片,,監理堅持要有橡膠石棉墊,,可是后來用了石棉墊,在壓力試驗的時候老是滲水,,不知道是什么原因,?是不是石棉墊的使用上有什么特殊要求啊
一、選擇冷,、熱水系統的形式 1空調水系統的形式 a,、雙管制和四管制系統 對任一空調末端裝置,只設一根供水管和一根回水管,,夏季供冷水,、冬季供熱水,這樣的冷(熱)水系統,,稱為雙管制系統,; 對任一空調末端裝置,設有兩根供水管和兩根回水管,,其中一組供回水管用于冷水系統,,另外一組用于熱水系統,這樣的冷(熱)水系統,,稱為四管制系統,。 b、閉式和開式系統 閉式系
有個項目,,原來是風盤加新風系統的50/60水溫,,現在改造打算在頂層的一個200平的房間做地板采暖,共用一個立管,,不知道這樣會有什么不良的后果的
空調,、供熱水系統泵的節能.rar
此題是否缺少條件,,用戶之間干管的壓差, 答案也沒有給出具體過程,。請高手指教,?謝謝
請教河南的酒店熱水系統怎么做,?本人是廣東這邊的單位,,現在做一個河南的項目,是一個五星級酒店,,想請教下河南有沒有市政熱源供應的,?
大家好,請教一個問題,,一個別墅用的風冷變頻熱泵中央空調(水系統)我想請問需要哪些空調配件,,第一次接觸,比如水泵還有什么我都不太清楚了,,希望大家幫?/p>
圖紙簡介: 本圖是空氣能熱水系統:包含空氣能熱水系統圖,,立面外墻管道熱水網及室內供水網 投稿網友: cobboy 上傳時間: 2014-01-26
一.熱源的選擇: 1.熱源選擇較為復雜,主要考慮節能及當?shù)貙嶋H情況,。前幾年大多采用容積式油,、氣及電熱水機組,這幾年以空氣源熱泵為主
摘要:介紹和歸納了住宅熱水系統中各類熱水供應方式,、熱水熱源,、熱水管材及其各自的優缺點。提出了家庭熱源中心的概念,。 關鍵詞:熱水供應方式 熱水熱源 熱水管材 家庭熱源中心 目前住宅房地產開放商為迎合消費者不斷提高的要求和日益激烈的市場競爭,,除在小區環境、綠化布置,、住宅戶型等方面刻意的精雕細琢外,,還在建筑配套方面提高住宅的舒適度的配套設施。熱水系統是續安保監控,、衛星電視,、純凈水入戶等設施后的又一“賣點”。本文就其住宅熱水系統各部分的選擇作其論述,。住宅熱水的供應方式住宅熱水供水方式分為以整個小區為單位的小區集中式熱水供應,、以小區每幢樓為單位的小區分散式熱水供應和以每戶為單位的分戶熱水供應。目前國內住宅有集中熱水供應的還不多,,主要限于高級住宅和供外賓用的公寓式住宅,。絕大多數住宅均為分戶式熱水系統。小區集中式熱水系統:整個小區設立以熱源和大型開式或閉式蓄熱水箱為主的中央熱水供應站,,通過小區室外熱水管道,,將熱水送到每棟樓,再由室內輸配管路送到每家每戶,一般采用干管和立管循環方式補償熱損失,。小區分散式熱水系統
酒店專用熱水系統及應用 供水系統是酒店,,賓館、會所中不可或缺的一環,,傳統供水方式占地面積大,,水質易污染,而最主要的缺點是水壓和水溫不能保持恒定,,開水需等待很長時間才有熱水提供,,這無疑給客戶帶來了極大的不便。芬尼克茲針對星級酒店,,賓館以及會所提出恒溫恒壓供水解決方案,,解決供水難題,提供完美解決方案,。 恒溫實現方法:恒溫采用會回水電磁閥進行控制,,當熱水管內的水溫低于設定值時,電磁閥打開,,熱水回至水箱進行循環加熱再供水,。 恒壓實現方法:利用變頻器調節水泵轉速來使水路中的水壓力恒定,避免出現水忽冷忽熱或者末端沒水,。 系統圖如下所示:
求助,!六層別墅(地上地下各三層)熱水系統怎么循環?壁掛爐供熱水,,位于地下一層,,地下二層和地下三層還有熱水用水點(廚房和衛生間),地下部分還能循環嗎,?
小弟才出道,,有個問題想請教一下。最近做了個高層辦公樓,,跟著潮流用了變頻調速水泵做生活給水系統,,設計要求有熱水供應,查設計手冊發現設了變頻泵就只能用閉式系統,,而閉式系統水壓安全性不足,,敢問各位達人有什么高招使熱水系統更安全,謝了,。
本人前幾天看到一套酒店圖,,其中熱水系統的設備房是采用板式換熱器+熱水罐的供應方式,,本人從來沒有見過生活熱水系統采用板式換熱器的,但是又不知道錯在什么地方,,又那位高人能夠講講道理,?
急?。?! 一個會所,,二層,有游泳池,,桑拿,,衛生間等,距離還分散的比較遠,,需循環熱水供應,,溫度不同,如何使系統有節儉又適用,?為了淋浴冷,、熱水壓力接近,是否需設水箱(冷,、熱),,膨脹管起什么作用,膨脹水箱又起什么作用,,本系統需要么,?謝謝你的幫助!
空調熱水系統
空調熱水系統專題,,為您提供空調熱水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調熱水系統 相關的專業交流討論,更多空調熱水系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題