以前很少接觸采暖的項目,,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,,請教一下前輩同行們,,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度,?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的,?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教,!謝謝
各位大俠好,!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,,銅管件連,、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高??!大約每平方多少錢啊,?
低溫地板輻射采暖設計要點
一棟豬舍建筑,,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,局部區域(四條帶狀區域,,供新生豬仔活動區,,總面積約200平,,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,32°的設計溫度,,其余區域采用散熱器采暖,,20°的設計溫度即可,冬季豬只所需新風量很大,,新風不經處理直接送入室內,,靠采暖負荷抵消,房間無內墻,,都是護欄類的隔斷,,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算?
給大家送上一個現行建筑工程技術資料,。它對工程技術人員會有很大的幫助,。
我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能,、環保,、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎,。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱水加熱地板,再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%,。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面。 一,、降低室內設計溫度節省能耗,。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱水地面輻射供熱方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
1 關于熱水地板輻射采暖與暖氣片采暖的理論分析從理論上來說,暖氣的供暖參數一般是95/70(攝氏度),,而地暖最高60/50(攝氏度),。地暖利用了較低品味的熱水,需要的熱量較暖氣少,,輸送過程中熱損失也小,。在理論上,應該比暖氣采暖節能,。和暖氣采暖相比,,熱水地板輻射采暖的水溫較低。但由于溫差較小,,需要輸送的熱水流量較大,,需要更大的循環水泵。消耗的燃料少了,,而耗電量卻增加了,。本人認為:地暖使用的溫度較低的熱水,相對暖氣采暖來說,,有更多更新的熱水來源,,比如說采用水源熱泵,,太陽能等等。2 熱水地板輻射采暖的現狀冬季采暖,,住宅的室內溫度過高,,是用戶反映的最常見的問題。據唐山市灤縣某住宅樓小區用戶反映,,冬季室內達到了30攝氏度,。最不利的用戶也有17、18度,。要知道,,冬季采暖室內溫度并不是越高越好。溫度過高,,地面的有害塵埃,、細菌會變得活躍,不利于人民的身體健康,。舉個例子:正如大家所注意到的,,室內外溫差過大,很容易讓人感冒,。出現這種現象的原因是多方面的,。暖通設計人員最擔心的就是用戶不熱。因為遇到不熱的情況,,首當其沖的便是設計人員,。其實,
地板輻射采暖的誤區是指“在地板輻射采暖的概念,,觀點,,規范,標準及設計,,計算,,選材,施工,,驗收各個環節中,,多數人認為是正確的東西而實際是錯誤的或存在問題?!卑阎囌`當成真理,,把毒蛇當成美女(比喻有點過分)。此種誤區貽害無窮,。 特請軍中高官和有識之士將有關誤區的話題提出并進行研討,。去粗存精,去偽存真,。使地暖行業健康發展,。致謝?。?! 軍中一小兵
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ,??
上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,,也沒有什么問題,,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,對于調試這一環令我很頭痛,。 規范上規定初始加熱時,,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,,且不應高于3℃,,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分,、集水器連接的加熱管逐路進行調節,,直至達到設計要求。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,,小型鍋爐打開后,,地板散熱沒有冬天多,,怎么能達到設計的供50,,回40呀,沒有調試,,用戶不給錢,,煩死了。 請高手指教,。謝謝?。?/p>
我好交朋友,,有關地板輻射采暖設計方面的活,,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,,[email protected]
請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料,?我剛做地暖設計,為阻力損失計算就傷透了腦筋,,好多東西無從下手,,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.
現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,,而又因為其作業面大,暗埋,,交叉作業等情況,,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,,但對于現場施工的經驗卻不是很多,,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,,共同進步,。
地板輻射采暖的設計與施工.rar
介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決
地板采暖的好處是全方面的,,如:舒適、節能,、節約使用面積,、使用壽命長,而且有益于健康,。 舒適:溫暖的地板可以促進腳步的血液循環,,防止肢體末端在低溫下的收縮而引起成的心臟負擔過重問題。同時,,可以有利于緩解風濕病和腰痛,。 節能:由于房間的層高一般在2.5到2.8米之間,而我們在采暖時需要的是房間下部的溫度舒適,,卻不在乎房間上部的溫度,,而地板采暖正是符合了這種采暖需求規律。一般而言,,當人體感覺到的室內溫度相同時,,使用地板采暖房間的實際溫度比使用散熱器房間的實際溫度低2攝氏度,因此地板采暖比散熱器采暖能夠節能20%以上,。 節約使用面積:由于地板采暖的水管埋藏在地下,,因此節約了寶貴的使用面積。 使用壽命長:地板采暖系統的使用壽命可以長達15年,,遠遠高于散熱器系統,,因此攤薄了一次購買成本。 當然
本人從未做過北方的空調工程,,這次要做一個火車站的空調,,是蘭州那邊的,候車廳和售票廳要做地板輻射采暖,其他房間做散熱器采暖,,不知道從何下手啊,,還要做換熱站。求高手指點啊,,最好詳細的步驟啊,,小女子在此感謝了!??!
管材要求,并且對不同采暖方式進行了技術經濟分析,。 1低,,地板轄射采曖的機理和結構構造地板輻射采曖是用兄砧熱水通過埋設于樓地板上部的加熱管盤把上部地板加熱,以輻射的方式向室內傳熱,,從而達到高效舒適的采曖效果,。通常在結構層上首先鋪設保溫材料如35聚苯乙烯保溫板以起到單向保溫隔熱作用,然后根據房間的熱負荷確定加熱盤管的管間距和循環方式,,并把它固定在保溫材料上,,最后回填細石混凝土,夯實平整后鋪設裝飾地面如地板地毯大理石等,。 2低,,地板輾射采曖的優越性 2.1舒適衛生。輻射的熱量集中在室內2.5,,1以下,,溫度均勻,梯度合理,,室內溫度下熱上涼,,使人感到腳熱頭涼,形成了個專門的微氣候條件,,符合生理學上的調節特性。同時,,室內不會形成污濁空氣對流,,減少室內塵埃的飛揚,也消除了散熱設備和管道的積塵面,。 2.2效節能,。低溫地板輻射采暖在低溫傳送熱媒時,熱損較小,??梢岳糜酂崴蛯α鞑膳啾葻嵝矢?;設計溫度比傳統的對流采暖要低24,,資料明,,采暖溫度每降低1弋可節約燃料10左右。還可實行分戶分室控制供熱及溫度控制器自動調溫,。 2.3節約使用面積
有一辦公樓,,采用60/45度地板采暖,因為水溫較高,,采暖負荷較低,,若按照管間距不大于300,只需局部敷設就可滿足要求,,但甲方要求滿鋪,,那樣的話室溫就太高了,請大伙出出主意,,多謝了,!