1,、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,,每一路管長也不是按設計走的,,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,,是這樣嗎,?2、如果是這樣的話,,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀,。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了,。3、有沒有不畫盤管,,只把分水器和間距定好,,審圖也沒問題的。介紹介紹??!謝謝
本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,,求師傅們指點一二,,該如何學習,越具體越好,。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習,?
地暖是一項復雜的系統工程,裝修小白想在短時間內摸清地暖的各個方面,,是一件很困難的事情,。但是我們希望通過對一套地暖方案的分析,幫助地暖用戶在設計,、選材和施工等方面對地暖有一定的了解,。
一、設計問題: 1,、低溫熱素面輻射供诺統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,不讓它浮升聚集),。 2,、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管),。 3,、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度;供回水溫差不能超過10度,;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差,;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,基本不超過75米,,且長度管差控制10米以內,。
一、設計問題: 1,、低溫熱素面輻射供诺統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,,不讓它浮升聚集)。 2,、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管),。 3、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度,;供回水溫差不能超過10度,;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,,基本不超過75米,,且長度管差控制10米以內。
一,、設計問題: 1,、低溫熱素面輻射供诺統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,不讓它浮升聚集),。 2,、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管),。 3,、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度;供回水溫差不能超過10度,;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差,;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,基本不超過75米,,且長度管差控制10米以內,。
電熱地膜才暖系統設計與施工說明模板,本人根據黑龍江電熱地膜地標,,電熱地膜工程規范征求意見稿,,黑龍江中惠樣本,北京新宇陽產品資料編制,,發熱電纜部分為網絡資料,,未作改動。請大家提出修改意見,。
地暖設計與施工技術要求(來源:北京亞特偉達冷暖節能**技術有限公司 轉載請注明)地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,,加熱地板,,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適、健康并且日益普及的采暖方式,。一,、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,供回水溫差不大于10℃,,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,,加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,,應設獨立的熱媒集配器,,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,,各分支路的管長應接近,,且不宜超過120m。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,,厚度20-40mm,。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上應設置過濾器,,以防異物進入加熱盤管內,。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,且隱蔽部位一般不留接頭,。施工前,,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,準備施工材料和工具,,將混凝土地面清掃干凈,,檢查地面水平度,如果不平,,可用水泥砂漿找平,,然后采用厚度為20mm的聚苯乙
請同行的朋友指正,賜教
本帖最后由 和尚也愛美 于 2013-11-18 16:46 編輯 1,、 低溫熱素面輻射供诺統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,不讓它浮升聚集),。 2,、 在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管),。
圖紙簡介: 某小區采暖工程-地暖設計施工圖,,包括系統圖 詳圖 以及設計說明 一層采暖平面圖等等,,可供參考! 投稿網友: tfrlze 上傳時間: 2014-01-06
地板采暖作為一種采暖方式,已經得到成功的應用,。早期的地暖工程在給我們提供了寶貴的經驗同時,,也反映出設計與施工中的一些問題,在這些問題中,,尤其應注意做到四個“適”,。 盤管間距的設計應適中
北京做地暖設計施工的朋友能否留個聯系方式給我,有工地時幫忙協助下,多謝!QQ292993942 郵箱:[email protected](注:不找公司,找個人!)
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,,為了水力平衡,。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,,有些地暖系統中,,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,,系統還會不會平衡,,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求,?
小弟打算去設計院實習,,就是一直說先畫施工圖 畫施工圖 畫施工圖,可你們現在都用什么軟件畫圖那,?不是原生cad吧,?只知道天正結構。 什么是主流那,?探索者用的多么,?打算再了解下~~望前輩指導
馬上就大四了,,大四就開始招聘了,,到底做施工好,還是做設計好呢,?有工作經驗的分享一下唄,。實習了一個月設計,,感覺做的東西有點無聊,重復,。施工聽說待遇沒有設計好,。很迷茫。
地暖設計施工
地暖設計施工專題,,為您提供地暖設計施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地暖設計施工 相關的專業交流討論,更多地暖設計施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題