我個人遇到的一些問題現在總是覺得不知道改怎么選了,原因是1,、熱指標,,規范上說現在的節能建筑取30-45w/㎡,但是現在有很多地方要求小于31w/㎡,;2,、設計供回水溫差25℃,但是實際運行的時候很多達不到這個溫差,,并且小很多,,有些只有15℃;3,、板換的傳熱系數,,手冊上說經濟值是5000w/㎡.℃,但是實際做的時候業主會要求不大于3000.這幾個因素對換熱站的主要設備的選擇有著決定性的作用,,可是現在都定不下來,,尤其是溫差,到底是按設計溫差計算呢,,還是按實際運行的溫差算,,讓人很不爽.不知各位對此有何見解....
建筑面積1800平米,,采暖面積大概1600平米,我算的總熱負荷大約為140KW,。采用市政供暖,,需在場區內自建小型換熱站,。求問,換熱站內大概都需要什么設備,,并估計這些設備造價,,謝謝!
1.熱電阻插入深度,,如果暖的管子150,,200,250,,那熱電阻插入深度應該是多少,。2.電磁流量計的管徑,是不是就是供暖的管徑啊,。
供熱系統換熱站主要設備選型應注意的問題
各位大蝦,,本人最近有兩個蒸汽熱交換站的工程要發包,擬采用容積式熱交換器進行換熱,,但是手頭上缺少合適的設備廠商,,不知道各位能否幫忙推薦一下,要求廠家技術成熟,、服務優良,,廠家最好在浙江省內或在浙江有分公司或辦事處,(因為本人在寧波?,太遠了,,后期服務不能保證!小弟先行謝過各位,!
一,、換熱器的日常維護日常操作應特別注意防止溫度、壓力的波動,,首先應保證壓力穩定,,絕不允許超壓運行。 二,、換熱器的清洗換熱設備經長時間運轉后,,由于介質的腐蝕、沖蝕,、積垢,、結焦等原因,,使管子內外表面都有不同程度的結垢,甚至堵塞,。所以在停工檢修時必須進行徹底清洗,,常用的清洗(掃)方法有風掃、水洗,、汽掃,、化學洗清和機械清洗等。但這種傳統的清洗方式如機械方法(刮,、刷),、高壓水,、化學清洗(酸洗)等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹底清除水垢等沉積物,,酸液對設備造成腐蝕形成漏洞,殘留的酸對材質產生二次腐蝕或垢下腐蝕,,最終導致更換設備,,此外,清洗廢液有毒,,需要大量資金進行廢水處理,。但采用高效、
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。,。?/p>
(一)空調系統氣流速度的允許值 空調系統的主要設備有風機,、電動機,、空壓機和各類空調箱等。 空調系統的消聲設計包括減低沿管道傳播的風機噪聲,、控制氣流噪聲兩方面的內容,。合理地確定空調系統的配置方式和選用消聲器可有效地降低在管道內傳播的風機噪聲,而控制氣流噪聲的根本措施是降低流速,。 在系統設計中,,提高氣流速度可以減小管道斷面,,降低建筑層高,這不僅可以減少設備和建筑投資,,同時,,在有限的設備層空間內便于配置管道系統。因此,,設備專業通常希望采用較高的氣流速度,。但氣流速度高,氣流噪聲就難以控制,。目前,,在工程實踐中,空調用房超過允許噪聲標準的多數由氣流噪聲所造成,。因此,,必須根據空調用房的噪聲標準要求,確定允許的氣流速度,。 空調用房不同噪聲標準的允許氣流速度值是在長期的工程實踐中總結出來的,,國內外推薦的允許值差別不大。用降低管道內氣流速度的措施控制氣流噪聲是最根本,、有效的方法,,但不是惟一的方法。目前在國外已開始在系統的風道內采用高流速(用以減小管道斷面),,在出風口處的管路內進行擴壓設置用微機跟蹤控制
節水,、節電、杜絕水質多次污染,,供水質量高,; 供水可靠,水壓穩定,; 全封閉供水,,絕無樓層被淹之虞;高性能分壓穩壓器,,獨立實時調節各分區水壓,,確保各分區分壓、恒壓供水,。 節省管理費用:設備智能化全自動運行,,無需人員值守。因無水池,、水箱(組成部分:高水箱,、存水箱、低水箱),所以不用清洗,,不用消毒,,免保養,免維護,,節省管理費用可達95%以上,; 設備使用壽命長:設備根據用水情況自動調節控制運行,無水錘,、無沖擊,、磨損)小,而且設備采用食品級不銹鋼拋光制作,,無腐蝕,,延長設備使用壽命達三倍以上; 保護功能完善:設備自身具有過流,、過載,、過熱、缺相,、水源無水自動停機等自我保護功能,,安全可靠; 占地面積小,,或不占地方:不用建水池,大大減少占地面積,;各級分壓穩壓器高度集成,,安裝方便快捷,不占地方,,綜合節
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
小弟不才,,想請問各位大哥,,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,,地板采暖,,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢,?謝謝
大家好,!我現在正在做的一個工程,,因為建枝能的局部變溉前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,,改用換熱站代替,。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點,。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了,?謝謝,!
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需彝溫供?,可不可以用生活熱水的一次回水?lái)帶采暖?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,,這個面積要差不多才行,。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積,。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了。:time:
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教!
圖紙簡介: 圖紙為某公建樓生活熱水及采暖換熱站設備專業全圖,,共有八個系統,,四個生活熱水換熱機組四個采暖系統換熱機組,該項目已施工完畢,,正式使用階段,。圖紙包含了該機房的全部設備參數及布局、具有相關設備基礎圖及接管圖,,系統圖(透視圖) 投稿網友: aslan 上傳