  • 換熱站補水,一用一備,變頻

    圖紙簡介: 某小區,換熱站補水,一用一備變頻控制,,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙

  • 關于冷卻水補水量的計算

    我在一篇論文中看到這樣算的:2.冷凍水系統的補水量(膨脹水箱) 水箱容積計算: Vb=a△tVs m3 Vb—膨脹水箱有效容積(即從信號管到溢流管之間高差內的容積)m3 a —水的體積膨脹系數,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水溫變化值 ℃ Vs—系統內的水容量 m3,,即系統中管道和設備內總容請問,,水的體積膨脹系數的單位是L/℃,還是m3/℃,?如果是L,,水箱容積的單位怎么會是 m3?

  • 關于空調冷卻補水量怎么定,?

    各位老師,關于空調冷卻補水量怎么定,?《措施》上講取循環冷卻水的1%~2%計算,,可是循環冷卻量是多少?很疑惑,,謝謝老師解答?。?!

  • 關于空調,采暖補水量的討論

    我看了一些規范和措施上要求空調冷凍水系統和采暖系統是按照系統水容量確定的,,補水量為1%,,考慮到事故補水量要取道5%左右。冷卻水系統補水量是按照系統循環水量確定,,補水量取值2%,。不知道還沒有其它見解,多多交流,。

  • 消防水池,,關于補水量的問題,?

    廠房室內10L,室外20,,總容積30*7.2=216m3,,連續補水量怎么求呢!看書沒明白,,希望各位能幫助解決,。有效容積=總容積-連續補水量

  • 請教冷卻塔的補水量是多少的,?

    請教大家一個問題:冷卻塔的補水量是冷卻流量的百分之幾呢,?我查設計手冊是2%-5%,這應該是指一天的吧,?還是指一小時的,?如是指一天的是指運行八小時還是二十四小時的?另外,,冷卻塔的補水量有計算公式的嗎,?謝謝大家了!

  • 消防貯水池補水量怎么計算,?

    例:丙類廠房,建筑高度15m,,框架三層,,長20 m,寬50 m,,每層建筑面積為1000㎡,,總建筑面積3000㎡。體積V=長×寬×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000?按表8.2.2-2,,體積小于20000,,則室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,體積大于10000,,則室內消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,,取火災延續時間為3h單位轉換為S,則3h×每小時3600s = 10800s貯水池?=(室外消火栓用水量L/s+室內消火栓用水量L/s)×火災延續時間S÷1000貯水池?=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378?該廠房的貯水池應不小于378?,。請問消防水池這樣計算對嗎,?怎么減去市政補水量?有什么公式,?

  • 有關空調冷凍水、冷卻水補水量

    由于規范等給出了補水量按照系統的水容量進行計算,現項目為工業型項目,,不知道建筑面積,,系統的水容量,只知道系統的制冷量,,請問各位大俠如何計算空調冷凍水的補水量與循環冷凍水量的關系,。謝謝!

  • [求助高人]冷卻塔的補水量都怎么計算的呀

    如題,。怎么計算冷卻塔的蒸發水量(也稱蒸發損失),、風吹水量、排污水量,、滲漏水量這些數據,?在書上找的幾個公式和網上查的都有不同,而且是這個問題套另一個問題,,那個問題再套回來這種,,很急人~````當然套來套去的問題還不是大問題,關鍵是算出來的結果跟上司算的相差很大,,又不好去問~`````````高手們,,師傅們,幫幫則個,!

  • 如何計算消防水池補水量?

    有一十五層商住樓,,需設消防水池,,完全算下來的話消防水池的體積要220t,因為市政可以提供DN200兩路進水,,從小區管網進入消防水池的進水管取的是DN150,,請問:這種情況下火災延續時間2小時內消防水池的補水量是多少?我自己計算過想看看其他高手的見解,,請幫幫忙,!我在線等,謝謝??!

  • 冬季和夏季空調補水量有 差異怎么辦,?

    各位高手,,我現在在做一個工程,冬季和夏季共用補水系統,,可是冬季和夏季的循環水量差異很大,,所以補水量也有差異,,應該以哪個為準呢?,?,??,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??

  • DN150補水管,,水箱補水量少

    DN150補水管,,水箱補水量少

    水箱有效容積約35立方米,,補水管DN150的管子,0.25M帕的壓力,,水箱補水很少,,水箱后的出水泵流量是120噸每小時,15分鐘后,,水箱基本空了,,這是為啥啊

  • 關于換熱站補水定壓是否設膨脹罐問題

    看了一套換熱站的圖紙,采暖用,采用變頻補水泵補水定壓,從泵水箱吸水,未設膨脹罐,我認為用變頻補水泵補水定壓仍要設膨脹罐,以容納膨脹水,不知是否正確

  • 知識!采暖與空調水系統的補水量

    知識,!采暖與空調水系統的補水量

    1、空調水系統運行中,,一般來說,,總是不同程度地存在漏水問題,如閥門,、水泵等設備由于密封原因造成漏水,,也由于管理原因造成水量損失。因此,,在空調水系統中,,為補充系統漏水量,需要設置補水系統,。2,、理論補水量應該等于漏水量,為了設計計算簡單,,在確定補給水泵的流量時,,可按系統的循環水量估算。通常,,取循環水量的1%作為正常補給水量,。但是選擇補給水泵時,補給水泵的流量應滿足上述水系統的正常補水量外,,還應考慮發生事故時所增加的補水量,,因此,補給水泵的流量不小于正常補水量的4倍,。補給水泵揚程及設計問題:1,、補給水泵的揚程:不應小于補水點壓力加30-50kPa的富裕量。2,、精確計算公式Hp=1.15(PA+H1+H2-рgh) Pa式中:PA-系統補水點壓力(應通過對供熱系統水壓圖的分析確定,,取回水干管起點壓力。即最遠用戶回水干管末端壓力),,PaH1-補給水泵吸入管路的總阻力損失,,PaH2-補給水泵壓出管路的總阻力損失,,Pah-補給水箱最低水位高出系統補水點的高度,m3,、補給水泵宜設兩臺,,一用一備,以保證系

  • 請問關于市政補水量確定的問題及水箱的設置

    現有一工程,,在北京,,原有2根DN100的市政管道接入供室內消火栓,現在需設計噴淋系統,,就需要增加消防水池及泵房,,但是地下沒位置,水池只能采用水箱的形式放在屋頂,,泵房也在屋頂,現在考慮用市政補水已減少水箱體積,,請問如何確定市政管道補水量呢,?還有水箱設在屋頂補水會不會有問題呢?

  • 補水量為系統水容量的百分之1的理解

    規范上講,,補水量兩種確定方法,。一個是補水泵流量為循環水量的百分之1-2.一個是系統正常補水量為系統水容量的百分之1。系統水容量的百分之一是一個確定的體積呀,,不是立方米每小時這種流量啊,,那水容量的百分之一是多長時間的補水量啊,?一個小時,?一天?

  • 空調冷卻水補水量計算表格

    根據參考資料自己寫的不足之處之處希望各位指出

  • 提問帖“生活用貯水調節池的設計補水量”

    3.6.3 建筑物的給水引入管的設計流量,,應符合下列要求: 1 當建筑物內的生活用水全部由室外管網直接供水時,,應取建筑物內的生活用水設計秒流量; 2 當建筑物內的生活用水全部自行加壓供給時,,引入管的設計流量應為貯水調節池的設計補水量,。設計補水量不宜大于建筑物最高日最大時用水量,且不得小于建筑物最高日平均時用水量,; 3 當建筑物內的生活用水既有室外管網直接供水,、又有自行加壓供水時,應按本條第 1 ,、 2 款計算設計流量后,,將兩者疊加作為引入管的設計流量。 請教一下論壇里的朋友,,在規范第2調中的貯水池的補水量如何確定,,最好能舉例說明,,先謝過大家,有相同問題的朋友幫忙頂下

  • 怎樣求換熱站蒸汽的流量

    已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊,?求高人指點?。。,?!