圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,,系統控制流程圖,,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
最近,接了一個小區換熱站的工程,,18W平方米的采暖面積,,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊,?不知道方按是否可行,,請大家探討,望各位同行不吝賜教,,言謝,!
圖紙簡介: 某換熱站(汽水)設備平面布置圖,設備接管平面圖,,系統圖,,流程圖 投稿網友: zjl523909351 上傳時間: 2014-03-05
各位,我是新人,問一個簡單問題,現在樓房的采暖系統(換熱戰)還用高位水箱嗎?我有1.5萬平樓房(6層)采暖,欲建一臨時(3年左右)換熱站,那用什么方式定壓好呢?另外換熱器用汽水混合的好嗎?
圖紙簡介: 本工程采用整體式汽水熱交換機組,機組包括采暖熱水循環水泵兩臺(一運一備),、凝結水泵兩臺(一運一備)雙效管換熱器兩臺,、凝結水箱和相應管道閥門等組件。圖紙包括:廠區加熱站設計施工總說明,,熱力系統圖,,加熱站平面布置圖,剖面圖,,分汽缸安裝大樣圖,,膨脹水箱配管示意圖。 投稿網友: liutilixuezzq
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,,無人值守,,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
正在做換熱站設計,,需要大神們幫忙一下,,第一,布置問題,,供回水管道之間的間距給多少合適,,相關設備的距強的距離多少好那。設備之間的間距?,?,??,?,?第二設備和管道的保溫怎么做,,,,,求指點 看很多圖紙說明都是用40復合硅酸鹽保溫材料,材料的選擇都是怎么選出來的
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,,共6張,。包括說明、材料表,、平面圖,、軸測圖等,可供參考,! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
本人正做一熱源為過熱蒸汽(1.0Mpa.200度)的換熱站,苦于手頭沒有設計資料,懇請各位大俠們幫助一下,圖紙啦產品樣本或設計手冊等均可,先謝了
知識點:蒸汽轉換器
圖紙簡介: 本圖紙為某小區20萬平米蒸汽換熱站兩臺汽水換熱機組機房設計圖,,圖紙內容包括設計總說明、設備布置平面圖,、管道平面布置圖、系統圖,、機房剖面圖和大樣圖等,。 投稿網友: my__career 上傳時間: 2014-05-19<
一般換熱站設計規范是什么啊,!哪位大俠幫忙發個,。 我們單位要做個換熱站的估算。,?!,F(xiàn)在我找不到換熱站設計相關規范和手冊,。,。。。 換熱負荷很小,,,,,就是1000~2000KW左右,。,。。,。用于辦公和公共浴室,。。還有生產廊道的保溫,。,。。,。,。誰有設計成品圖。,。給發個,。。,。謝謝了,。。,。,。QQ124639364
在設計換熱站的過程中,,經常會發現一個關于壓力P1~P4的問題,比如:1.某小區,,共28層,,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承壓不超過0.8MPa,,分高低區,,低區1~14層,高度46m,,高區15~28層,,高度93m;2.換熱站位于地下,,相對于±0為-10m,;3.系統采用膨脹罐定壓,不容納膨脹水量;4.采暖系統外線回水干管阻力損失按照5m計算,。那么請教大家,,P4的取值應該是多少?
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱?30/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式,。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,,進入機組的板式換熱器,,進行熱交換,降到70℃,,返回供熱站,。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,,由集水器引出母管,,至機組循環水泵,升壓后,,進入換熱器,,換熱成供水溫度95℃,至分水器,,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管),。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖,、換熱站1平面圖,,系統圖、豎井平面圖,,剖面圖。
圖紙簡介: 主廠房及廠區建筑采用熱水采暖,,熱水由采暖加站站供給,,此次電廠采暖換熱器設置在主廠房汽機房零米層,采用汽-水換熱器2臺(并聯使用),,所用蒸汽參數為:壓力P=1.099MPa,,t=283.2℃,流量為5.2t/h的過熱蒸汽,;換出95/70℃低溫熱?,提供此次電廠采暖熱水。圖紙內容:平面布置圖和通風施工圖,,可供參考,。 投稿網友: pan42131
圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,采用板式換熱機組,要素齊全,,雖然比較小,,但是內容還是比較全面的。歡迎有這方面需要的下載,。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務。該小區供熱區域有地下停車場,、地下倉庫,、商服、幼兒園和住宅,??偣┡?fù)荷:6108.69kW。圖紙包括設計總說明,、換熱站設計圖,、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048
具體的水箱高度,容積計算公式,,進水管出水管,、溢流管、泄水管,、通氣管,、液位計、人孔等附件位置如何確定,?另外,,它與普通水箱和熱水水箱有什么區別?謝謝~
簡要說明:本工程主體為地下二層,結構形式為框架結構,。占地面積307.7㎡,,總建筑面積615.4㎡。地下二層總高度8.1 m,,地面出口高度2.7m,。 文件格式:Word 文件大小:655 kB
汽水換熱站設計
汽水換熱站設計專題,,為您提供汽水換熱站設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與汽水換熱站設計 相關的專業交流討論,,更多汽水換熱站設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題