今天調一套GCS柜子,,里面有一個施耐德的框架斷路器,,通電時,,在合位的時候也儲能。這個現象怎么理解,,歡迎大家討論哈~~~~另外,,今天我發現一個秘密,,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,,discharged和處于兩者之間狀態。大家有觀察過沒,?
怎么識別施耐德斷路器的真假,?PDN Vigi 20A/2P、 PDNN Vigi 20A/2P ,、 PDNa Vigi 20A/2P,、SPDN Vigi 20A/2P那個是真的?暈吶。
施耐德斷路器選型-2016,,供大家參考使用,。
我之前打過施耐德電話問他們的MT斷路器的分合閘線圈能否長期供電,,他們說可以,但是后來在群里一些人又說不可以,。,。。我想知道原因,,望大俠不吝賜教
圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎,?
本帖最后由 離水的魚2011 于 2015-7-1 10:10 編輯 更多塑殼斷路器樣本資料下載【】
施耐德斷路器2018價格表,, 塑殼斷路器(面價),僅供參考,。
施耐德斷路器脫扣曲線軟件施耐德開發的很好的軟件
請問:NS系列斷路器,,同一框架電流下的上下兩級開關,就算是整定電流相差2倍,,也無法滿足選擇性嗎,??,?比如:NS160N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間,,還有 NS100N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間。無選擇性嗎,?但為何微斷C65N與C65N之間又存在選擇性呢,?參考資料為04DX101-1 P218另外,還有大蝦能告訴我框架開關與塑殼開關的區別嗎,?各用在什么地方,??,?謝了
照片拍的不太清楚,大概還能看的餓清,,它說極限開關容量為什么是KA單位不對啊,,還有,他的額定運行電壓到極限開關容量的"~"什么意思,沒看明白,,請求高人解答,,賞10分
現在施耐德的塑殼斷路器有NS,NSX,,NSE,,EZD幾種型號,NSX是可以和NS完全替換的,,請問大家:NSX,,NSE和EZD的選擇有什么要注意的嗎?除了價格因素外,,他們在其私面有什么不同??謝謝!
最近有個項目需要使用施耐德的MT系列斷路器,,而且甲方要求做機械連鎖,。不允許兩路進線同時并列運行,咨詢施耐德的800工作人員,。他們也說不出所以然,。只是強調他們的機械鎖只能用于距離不大于2米的兩臺斷路器上面。沒辦法,,只好使用鑰匙鎖閉鎖合閘按鈕的方法來實現用戶要求,。所以買了3套鑰匙鎖,一臺三鎖兩鑰匙的,,兩套一鎖兩鑰匙的來組合使用,。不過買前沒有咨詢清楚三鎖兩鑰匙的安裝方法,也沒有仔細閱讀說明,。結果兩鎖一鑰匙的安裝好后,,三鎖兩鑰匙的鎖芯上去就卡死。,。,。。下面是圖片,,大家可以看看,?不過后來仔細閱讀操作說明才知道原因,比預計多花了半個小時搞定,。大家瞧瞧,。。,。前四張圖片是錯誤的安裝,后面是正確的。,。,。。<
我想請教下各位,,施耐德的各種系列,,如:C65/EZD/NSE/NS它們之間各有什么分別啊,?各自有哪些特點,?什么時候該用啥系列好呢?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
請問E9系列斷路器的脫扣器是電子式、電磁式,、還是熱磁式,?領導剛問我,把我問住了,,那位大俠給講講,?各種斷路器一般如何確定采用哪種脫扣附件,?
附件為施耐德C65系列小型斷路器資料,需要的請自行下載,。
施耐德NSX系列斷路器,,可以配旋轉手柄的那種。我想在柜門上開個旋轉手柄的洞,,讓旋轉手柄顯示在柜門上,,通過旋轉手柄實現下面的功能:當斷路器斷開時,即旋轉手柄在開狀態,,此時柜門可以打開,;當斷路器接通時,即旋轉手柄在合狀態,,此時柜門不可打開,。就是通過旋轉手柄的開合狀態給配電柜提供一個機械自鎖功能。不知道能否實現呢,?
標牌上的Ir 和 Im是什么意思?如何整定,? TM 250D 250A/40℃ 表示什么意思,?圖中的曲線應該怎么看呢? 請教大師詳細講解下,!
請哪位老師講講施耐德DPN斷路器與C65N有什么不同,?
施耐德漏電斷路器
施耐德漏電斷路器專題,為您提供施耐德漏電斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施耐德漏電斷路器 相關的專業交流討論,,更多施耐德漏電斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題