熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以,?
05R417-1熱力管道支架托架圖集
架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,,呵呵:victory:
最近搞了一個紡織廠,,生活給排水到也沒什么難的。 末了,,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),,所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,,需設分氣包,,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等,。支狀布置,。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧,。 我查了些規范,,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架,、導向支架后,,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會產生震動,? 2,,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座,? 3,,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了,? 4,,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,,其它還有什么要注意的,,謝謝
聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,,那么補償器應該設在這段管道的哪里,?中間還是兩端?固定墩在什么情況下設,,設在哪里,?
各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),,急用?。∪f分感謝?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,,,能共用一個檢查井嗎,??能的話有什么要求和規定,?,?
新版圖集
97R403室外熱力管道支座.rar
關于旋轉補償器,以前沒有用過,,蒸汽架空管線和地埋管線,,蒸汽溫度330度,,壓力1.3MPa,DN377X9,請有經驗的前輩不吝賜教,設置安裝應注意的問題有那些,?
也是在論壇里下載的,,不過花了50土木幣。,?!,,F在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,,已撤銷
在直埋熱力管道敷設過程中,,有時候需要繞過其它管線(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,,但是翻的長度不具備Z型補償彎管1.25-2倍彈性臂長的要求,,有時候甚至只是彎頭對扣連接,那么這樣的彎頭應力應該如何計算,?若彎頭放在檢查井里面和直埋計算有什么不同,?大家有懂得或者做過的分享一下經驗。
97R412 室外熱力管道支座
感謝版主加分,,再發兩個,!
熱力管道應力設計規定,自己找到的一些資料,!
國標規定電纜與熱力管道溝交叉敷設距離為0.5米 電纜穿管時應不小于百分之50 (也就是0.25米)現有熱力管道在廊道內敷設,,位置為廊道的最高處,距廊道底約1.5米?,F要有10KV高壓電纜從廊道底部穿管橫穿,,準備在管的外圍加一層保護水泥板,從而即起隔離隔熱作用,,又等于把廊道的底板上移,。問題 : 1、有熱力管溝的廊道是否算是熱力管溝,。 2,、以上辦法是否可行,是否應該算是在管溝以外,。