請教一下大家,,就是空調水系統中,,吊支架是如何設置的,,在什么地方設置,設置原則怎么樣,,是多少米一個還是說根據施工規范里面不同管徑按不同距離來,,另外一個就是波紋管是什么時候設置,他的伸縮量是怎么計算的,,謝謝~~,!
空調工程中,,水管道系統是很重要的一部分設計和施工內容,。 1) 管材:一般較大管徑的可采用焊接鋼管,,連接方式為焊接。較小管徑可采用鍍鋅鋼管絲扣連接,。 2) 閥門宜采用閘板閥,,施工前應進行單體試壓。 3) 敷設在管井內的空調水立管,,全部采用焊接,,保溫前需進行試壓,土建管井應在立管安裝,、保溫完畢再砌筑,,管井如設有閥門時,閥門位置應在管井檢查門附近,,手輪朝向易操作面處,。 4) 空調供水回水水平干管應保證有不小于3‰的敷設坡度,空調供水干管為逆坡敷設,,回水干管順坡敷設,,在系統干管的末端設自動排氣閥。當自動排氣閥設置在吊頂內時,,排
現在大型項目空調水管一般都用無縫鋼管,,直徑300以上的,,我查了下規范,上面只是說了支架的距離,,但是支架的形式還有采用多大的角鋼或者槽鋼都沒有說,,我不知道現場大家是如何控制的,謝謝,。
我剛入行幾?,是個新手,。在設計空調水、冷凝水管道時遇到了難題,,不知道該采用什么規格的管,,另外還有管徑之間怎么變換。例如:DN20的管變徑為DN25的,。這里面有什么計算方式嗎,?希望能教教我……多謝拉
快速計算空調水管保溫的工程量、管道刷油,、管道支架等工程量不錯的計算工具哦
每一次干,,沒經驗。請問一下:1,,水管木托外面用什么固定,。用U型管卡,還是用扁鐵,?如果用扁鐵是用多大的,?是用白的還是用黑的?2,,水管外保溫的黑黑的東西是什么材料啊,,安裝是用粘的嗎?是什么膠水???
空調冷凍冷卻水管道采用D630*10無縫鋼管,卡箍連接,,詢過廠家D630的卡箍很少有廠家能夠生產,,基本都是D300以下的較多,是否可以采用焊接或者法蘭連接,?
對于空調水管當管徑大于150mm以上后,似乎就找不到國家規范所定義的,畢竟150mm以上的管子也大量應用了鍍鋅焊接鋼管和螺旋焊接鋼管,難不成真的去按< >里的公式計算設計厚度嗎? 那我們平時所謂的國標管到底是多厚呢?
補償器及在空調水管道的合理設置
冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子,。立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,,但間距應該多大?四立管并排上行,,圖集也沒有詳細說明,,請各位幫忙提示那個規范可以找到
冷凍水進水泵之前有旁通管可以系統水沖洗,,但是每臺空調機前面可不加旁通管,只能總管水沖洗,,接空調機和冷凍機前的支管如何作好水沖洗,?需要加旁通嗎?好像過濾器使用幾次就可以了吧,?
在空調水系統中,,從冷、熱水機房至新風空調機組,,再到房間內風機盤管(我遇到的工程接到風機盤管上的一段是用的鍍鋅鋼管),,這之間的管道不知道同仁們套用的是什么定額(第幾冊),?希望和大家討論一下,說說各自的理由和看法,。我現在執行的是江蘇第六冊《工業管道工程》定額,但總覺的有些不妥之處,,比如說:第六冊定額中沒有計取管件
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,,其結構形式和固定位置應符合設計要求,……,?!痹O(shè)計院往往僅明確固定支架設置的位置,但沒有設計固定固定支架的結構形式,,施工單位在安裝中不知如何是好,,尤其是防冷橋措施不當,工程投入使用后產生滴漏現象,,影響的美觀或使用,。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置
上傳幾張空調水管道施工圖片,,本人覺得做的比較規范的~!供大家交流~,!
空調水管采用的是焊管,,每年都換水,,已經用了七年了。 今年供回水管檢漏,,發現管道腐蝕生銹很嚴重,,整個系統漏點特別多,是為什么呢,?
我現在要做份預算,,可是圖紙好像不準確。大型的AHU空調機組上冷熱水管一般各有哪些閥門,,蒸汽管上又有哪些閥門?,F(xiàn)在圖紙上顯示水管上有平衡閥,,Y型過濾器,還有電動二通閥,,其他的幾個閥門沒有顯示名稱,。不知道一般又什么閥門,急人??!見附件。
廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,,本建筑樓高58.5m,,地下2層,地下層為車庫,,地面17層中,,1層~3層為展廳,4層~17層為辦公樓,,本工程采用中心空調系統供冷,,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,,立管井為32m,,樓層為25mm,冷凝水管保溫厚度為20mm,。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述,。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會以為直管段比較輕易保溫,,沒有什么技術含量,,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,,但人們必須拋棄這樣的觀念,,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,,無嚴格的檢查,,則輕易出現接縫開裂、鼓脹等缺陷,。對于需要兩層保溫(如一層20mm,,一層25mm)的管子來說,內層應先包20mm的板材,外層包25mm的板材,,由于內層的管徑小,,對20mm的板材輕易彎曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,,還應遵循自上而下的原則;在
此處鍍鋅管位置比橋架高出20公分左右,但是錯位,。監理老咬著規范不放叫改,,綜合管網那么多條管,肯定有個別有這種錯誤,,大家說我有沒有必要改,。
如題,,給防爆房間用的水管我相信是可以穿的,,但是過路水管能否穿越呢?是否有規范明確規定,?我知道變電站是不能穿過路水管的,,但是給變電站用的是可以穿。是否類似呢,?請高人回答,,謝謝,請注明規范的出處,。
空調水管道支架
空調水管道支架專題,,為您提供空調水管道支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調水管道支架 相關的專業交流討論,,更多空調水管道支架相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子