管道安裝工程是建筑業不可分割的組成部分。在施工中,,由于支架的構造及制作不當,設置的位置不妥,,導致管道的走向不順,、排列不整齊和管道固定性能差、噪聲大等缺陷,,管道的使用功能得不到最佳發揮?,F(xiàn)對管道安裝工程中支架質量問題進行一些簡要分析及淺談一下防治的對策。一,、意義:<
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托,、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
大家好,真心求助DN200PE消防排水管順噴錨砼坡面垂直安裝方法,,安裝高度60m左右,,請教有經驗的各位前輩如何設計管道支架?謝謝
↓ 一個 管道樣板 實例 ↓
圖紙簡介: 斜管、斜管支架制作安裝圖.dwg 斜管,、斜管支架制作安裝圖.dwg 投稿網友: slhcfan 上傳時間: 2013-12-14
管道支架在安裝時應注意事項: (1)支架埋設深度應符合圖集和規范要求,,型鋼型號應按圖集要求選擇,,不允許以小規格代替,焊縫應平整牢固,、焊透,,支架需專職電焊工焊制,型鋼支架應平直,。(2)水平干管上的支架應均勻受力,,不允許個別支架懸空或找坡不合格造成管道變形。(3)管道的連接焊縫不允許在應力集中的支架上,,宜錯開50~200mm,。(4)當采用吊架和滑動支架時,考慮管道受熱伸長后的位移,,當采用吊架時,,
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,,需要安裝固定支架,,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么,?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的,。必須安嗎,?
知識點:排煙管道
剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵
求管道支架焊接記錄表格及填表標準,。急!??!,在線等,。注:屬于交工資料類的,。就是一座新建液化氣站管道的支架。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 編輯 ]
盤點管道安裝常用的六類支吊架
03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖
熱力伸縮器主要補償吸收了管道軸向,,橫向,,角向的熱變形。 室內管道安裝熱力伸縮器時,,應根據設計要求標出固定支架和熱力管道伸縮器的安裝位置,。因為管道熱力伸縮器在運行是會有反力產生,而固定支架的作用就是承受兩者的反力,。因此固定支架必須安裝在設計規定的位置,,應使管子牢固地固定在支架上?;顒又Ъ懿粦?yīng)妨礙管道由于熱膨脹所引起的移動,。管道在支架橫梁或支座的金屬墊塊上滑動時,支架不應偏斜或使滑托卡主,?;瑒又Ъ軕?yīng)靈活,,滑托與滑槽兩側應留有3-5mm的間隙,,以保證具有一定的位移量。 室內外設有熱力伸縮器的管道,,熱力伸縮器的兩側,應安裝1-2個導向支架,,以保證管道在支架伸縮時不偏移中心線,,保溫管道中的導向支架應按設計要求的數量設置,,如采用過多的,反而會妨礙管道的自由收縮,,安裝在墻面的支架應使管道中心與墻的距離符合設計要求,,一般保溫管道的保護層表面離墻或柱子表面的凈距不小于60mm,不保溫的立,、支管離墻凈距為30mm,。安裝管道熱力伸縮器時,應在預制時按規范要求做好預拉伸,,并做好記錄,,按位置固定,與管道連接好,。
管道支架制作安裝怎么算
管道支架制作安裝怎么算專題,,為您提供管道支架制作安裝怎么算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道支架制作安裝怎么算 相關的專業交流討論,,更多管道支架制作安裝怎么算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度