  • 請教高空噴淋管道支架的做法

    請教各位高手,,我現在做的一個劇院的項目,舞臺上空有25m的挑空,在上層是鋼結構葡萄架,,作為舞臺燈光的橋架用,現要在舞臺上空15左右的位置安裝自動噴水快速響應噴頭,,現在考慮到噴頭支架的做法,,結構專業不讓在鋼結構上直接焊接,而且又考慮到影響舞臺燈光的問題?,F(xiàn)正在考慮對策中,,請各為高手幫忙出謀劃策。謝謝

  • 消防管道支架具體做法問題,?

    消防管道支架具體做法問題,?

    請教大家一個問題,,現在樓層消防支架如下圖所示,請問這種型式的支架叫什么,?U形架嗎,?DN100-DN150的消防噴淋管是否可以用圖中的5#槽鋼(這是槽鋼吧?)做支架,?最好可以提供做法的依據出處,,如果可以的話,能否做放雙管道在這個支架上呢,?問題比較多,,謝謝大家了。 支架

  • 空心磚,,加氣磚上管道支架的做法

    現在我正在做的工程,廚房,、衛生間墻體都使用的是空心磚,,加氣磚,這樣管道支架就不能打膨漲螺栓,,現在我這里有2種做法,,一種就是在管道需要打支架的地方加預制塊或實心磚,還有一種是在需打支架的地方開洞然后用細石砼將支架埋入洞中,。第一種方法不好定位,,第二種方法破壞墻體且費事,請教各位高手有沒有好的方法,?我在這里先謝了,。

  • 消火栓管道三通 彎頭 前后支架做法?

    新人 想來問問前輩兩個問題 1,、消火栓環管 在彎頭 和三通處前后支架是怎么加的 2,、在商場和住宅的轉換層 梁都比較大 噴水系統噴頭下面的做法可行么(感覺看起來好別扭) 在滿足噴頭濺水盤與頂板距離75mm到150mm的條件下 會有很多噴水空白區

  • 管道支架及管道保溫做法現場圖片

        ↓一個管道樣板實例↓

  • 這樣的管道支架如何布置,?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝,!

  • 關于直埋管固定支架做法

    :loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業,, 我是搞施工的,,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,,請大家指點下,,謝謝

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。

  • 空調水系統管道固定支架的做法

    空調水系統管道固定支架的做法

    《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,,其結構形式和固定位置應符合設計要求,……,?!痹O計院往往僅明確固定支架設置的位置,但沒有設計固定固定支架的結構形式,,施工單位在安裝中不知如何是好,,尤其是防冷橋措施不當,工程投入使用后產生滴漏現象,影響的美觀或使用,。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置

  • 管道預留預埋、管井及支架安裝做法|附節點

    一,、給排水(空調水)預留預埋安裝 1.1-套管預留預埋 1,、適用條件及范圍 本做法適用于工業與民用建筑工程中樓板、墻體預留套管安裝,。 2,、施工工藝流程

  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠,?

  • 關于管道穿樓板支架問題

    關于管道穿樓板支架問題

    管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢

  • 暖通管道吊支架怎么選用,?

    梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢,?是否可以在梁側面錨固,?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢,?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.

  • 求支架做法《12YS10》圖集

    求支架做法《12YS10》圖集

  • 關于屋面避雷帶的做法請教

    裙樓外圍圈梁干掛石材,,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷,。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,,個人感覺圓鋼美觀,。但是支撐架是否會破壞石材?怎么進行固定2,、做暗敷可以嗎,?大家遇到這種是怎么進行施工的

  • 地下及屋面防水做法的優化

    轉自公眾號:有得管理分享匯 前言: