亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 這里的管路為什么設計兩路,?

    這里的管路為什么設計兩路,?

    如圖所示:這里的電磁閥和熱力膨脹閥為什么設計兩路呢,?為什么不就設計一路,?難道另一路備用?,?,?

  • 關于蒸汽板換設計的問題

    小弟第一次接觸到這個設計,設計情況這樣,,采暖面積大概400平方,,蒸汽源是低壓飽和蒸汽。主要通過蒸汽板換 熱水和采暖,。第一:從蒸汽主管,,分到3個板換,是否有專門的配件,,蒸汽流量如何來合理,、科學地分配?第二:西門子的蒸汽電動執行閥,,是否要用,?第三:除了梳水閥、安全閥,,還需要用到什么蒸汽配件,?請有過類似的工程經驗的打指點下,小弟不勝感激,。

  • 蒸汽采暖的管路如何處理?

    單位讓我設計一套蒸汽采暖系統.管路的材質我選用的是無縫鋼管.大口徑的管子我進行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口徑的我鍍鋅可以么?熱鍍鋅和冷鍍鋅什么區別呀?我該用什么?

  • 關于蒸汽設計的一點疑問?

    例如:10T/h蒸汽,,壓力0.5MPa,可以在動力手冊上查出飽和蒸汽的壓力(絕對)0.6Mpa,,溫度多少,水比容多少,,蒸汽比容多少等等,。但當你把10T/h換算為m3/h時,你選比容時,,選的是蒸汽的,還是他們的平均比容,?平均比容怎么算,?期待共同探討。

  • 主蒸汽管路焊瘤能否處理,?

    去一個工地參觀,主蒸汽管路焊接質量很差,,焊瘤較多不美觀,,故詢問工程師為何不打磨處理,。告知壓力管線不可打磨,焊成什么樣就是什么樣,,只要不漏就行,。請問高手不打磨的做法對還是不對?

  • 蒸汽管路有水錘--嚴重

    我們一個工地的新風空調箱,有蒸汽預熱(一段)\蒸汽再熱(2段)\加濕器用汽設備,進汽壓力為7公斤,減壓后2KG主管路有汽水分離器,加濕器也裝了汽水分離器,每組用氣設備都安裝了卻水器\視鏡,卻水器為過濾\逆止\卻水三合一,而后,匯總到一條蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再熱盤管冷凝水管噪音很大,特別是波紋截止閥之噪音.視鏡里觀察:浮球不停地動蕩!不知道哪里出了問題,是否卻水器有故障????卻水器為德國亞瑞的.聽說是世界名牌呀!!!

  • 蒸汽蓄熱器的應用和設計

    蒸汽蓄熱器的應用和設計

  • 請教各位大蝦蒸汽管道設計

    工業園區蒸汽管道設計:1,。從熱電廠到用戶,,約三千米,只考慮接入口,,出口的調節由熱電廠內部解決,。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,,溫度270°,,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa,。3,。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空,。請問如何設計?。?/p>

  • 看看此處風管路徑怎么設計

    看看此處風管路徑怎么設計

    如圖,,送風管應設計成閉合的還是開放的,?

  • 關于水泵串聯管路設計的問題,?

    請教下:水泵串聯一般能接幾臺,,看部分資料上推薦不超過2臺,是這樣嗎,?串聯水泵管路設計時,,泵與泵之間的管路還是同樣需要切斷閥和止回閥嗎?按照目前的項目情況,,需要1500m3/h的泵,,將液體從20米高程送至260米的高程,加上各種損失,,估計需要三臺110m左右揚程的水泵串聯,,這方案可行不?謝謝,!

  • 關于冷凝器的流路設計和管路結構

    關于冷凝器的流路設計和管路結構

    對于冷凝器,,回路設計上進下出,背風面進迎風面出,。,。,。圖示的冷凝器全長44米,我選擇三條回路,,從上至下分別是12米,,16米,16米,,各位高工請問我這樣設計是否合理,!能否給出點建議以及設計根據!請賜教!,!

  • 真空負壓清掃系統的管路設計

    說到真空清掃系統就必須要談談管路設計了,,因為管路設計是否規范,會大大影響系統的吸塵效果,、吸塵機組的功率選型及系統的后期維護成本,。 1.管路材質的選型

  • 醫療用高壓蒸汽系統的設計原則

    在高壓蒸汽系統的設計中,應注意以下基本原則,。 1,、設計人員應對各主要用汽部門,包括廚房,、洗衣房,、中心供應、手術室,、病房等的用汽設備,、用汽時間以及用汽量進行詳細的調查研究。并根據各部門的用汽量,、用汽時間繪制鍋爐負荷曲線,,以作為管

  • 曝氣沉砂池空氣管路的設計

    求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?

  • 蒸汽管道設計和補償器設計

    我們單位自行設計廠區供暖系統,熱源從采用電廠蒸汽,,電廠輸出蒸汽壓力0.7Mpa,,溫度350度,蒸汽量4.2T/h,,總管道長度2600米,,蒸汽量4.2T/h,支管兩道,,一道去水廠,,蒸汽量2.9T/h,支管長度1700米,,一道去水庫,蒸汽量1.3/h,,支管長度900米,,出口蒸汽壓力要求不小于0.3Mpa,,溫度不小于250度,請問管道如何設計,,采用什么形式的補償器比較好,,如何布置。

  • 蒸汽及冷凝系統設計。Spirax的東東,。

    我們做水系統時候,,常常會遇到做蒸汽換熱方面的設計。這本書對換熱系統的設計詳細,,清楚,。很有參考價值。

  • 關于水泵出口管路的設計!急,!

    由于設計問題,,立式多級離心泵出口口徑和出口管道的口徑一樣了,我知道一般泵的進出口都需要加變徑,,現在因為出口管道上的閥門已經到貨無法更換,,請問如果出口管路上不裝變徑可不可以,會不會有問題,!:Q

  • 多聯機管路尺寸設計與安裝

    發個多聯機的資料,跟童鞋們分享一下

點擊加載更多

蒸汽管路設計

蒸汽管路設計專題,,為您提供蒸汽管路設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與蒸汽管路設計 相關的專業交流討論,更多蒸汽管路設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度