如圖所示:這里的電磁閥和熱力膨脹閥為什么設計兩路呢,?為什么不就設計一路,?難道另一路備用?,?,?
小弟第一次接觸到這個設計,設計情況這樣,,采暖面積大概400平方,,蒸汽源是低壓飽和蒸汽。主要通過蒸汽板換 熱水和采暖,。第一:從蒸汽主管,,分到3個板換,是否有專門的配件,,蒸汽流量如何來合理,、科學地分配?第二:西門子的蒸汽電動執行閥,,是否要用,?第三:除了梳水閥、安全閥,,還需要用到什么蒸汽配件,?請有過類似的工程經驗的打指點下,小弟不勝感激,。
單位讓我設計一套蒸汽采暖系統.管路的材質我選用的是無縫鋼管.大口徑的管子我進行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口徑的我鍍鋅可以么?熱鍍鋅和冷鍍鋅什么區別呀?我該用什么?
例如:10T/h蒸汽,,壓力0.5MPa,可以在動力手冊上查出飽和蒸汽的壓力(絕對)0.6Mpa,,溫度多少,水比容多少,,蒸汽比容多少等等,。但當你把10T/h換算為m3/h時,你選比容時,,選的是蒸汽的,還是他們的平均比容,?平均比容怎么算,?期待共同探討。
去一個工地參觀,主蒸汽管路焊接質量很差,,焊瘤較多不美觀,,故詢問工程師為何不打磨處理,。告知壓力管線不可打磨,焊成什么樣就是什么樣,,只要不漏就行,。請問高手不打磨的做法對還是不對?
我們一個工地的新風空調箱,有蒸汽預熱(一段)\蒸汽再熱(2段)\加濕器用汽設備,進汽壓力為7公斤,減壓后2KG主管路有汽水分離器,加濕器也裝了汽水分離器,每組用氣設備都安裝了卻水器\視鏡,卻水器為過濾\逆止\卻水三合一,而后,匯總到一條蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再熱盤管冷凝水管噪音很大,特別是波紋截止閥之噪音.視鏡里觀察:浮球不停地動蕩!不知道哪里出了問題,是否卻水器有故障????卻水器為德國亞瑞的.聽說是世界名牌呀!!!
蒸汽蓄熱器的應用和設計
工業園區蒸汽管道設計:1,。從熱電廠到用戶,,約三千米,只考慮接入口,,出口的調節由熱電廠內部解決,。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,,溫度270°,,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa,。3,。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空,。請問如何設計?。?/p>
如圖,,送風管應設計成閉合的還是開放的,?
請教下:水泵串聯一般能接幾臺,,看部分資料上推薦不超過2臺,是這樣嗎,?串聯水泵管路設計時,,泵與泵之間的管路還是同樣需要切斷閥和止回閥嗎?按照目前的項目情況,,需要1500m3/h的泵,,將液體從20米高程送至260米的高程,加上各種損失,,估計需要三臺110m左右揚程的水泵串聯,,這方案可行不?謝謝,!
對于冷凝器,,回路設計上進下出,背風面進迎風面出,。,。,。圖示的冷凝器全長44米,我選擇三條回路,,從上至下分別是12米,,16米,16米,,各位高工請問我這樣設計是否合理,!能否給出點建議以及設計根據!請賜教!,!
說到真空清掃系統就必須要談談管路設計了,,因為管路設計是否規范,會大大影響系統的吸塵效果,、吸塵機組的功率選型及系統的后期維護成本,。 1.管路材質的選型
在高壓蒸汽系統的設計中,應注意以下基本原則,。 1,、設計人員應對各主要用汽部門,包括廚房,、洗衣房,、中心供應、手術室,、病房等的用汽設備,、用汽時間以及用汽量進行詳細的調查研究。并根據各部門的用汽量,、用汽時間繪制鍋爐負荷曲線,,以作為管
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
我們單位自行設計廠區供暖系統,熱源從采用電廠蒸汽,,電廠輸出蒸汽壓力0.7Mpa,,溫度350度,蒸汽量4.2T/h,,總管道長度2600米,,蒸汽量4.2T/h,支管兩道,,一道去水廠,,蒸汽量2.9T/h,支管長度1700米,,一道去水庫,蒸汽量1.3/h,,支管長度900米,,出口蒸汽壓力要求不小于0.3Mpa,,溫度不小于250度,請問管道如何設計,,采用什么形式的補償器比較好,,如何布置。
我們做水系統時候,,常常會遇到做蒸汽換熱方面的設計。這本書對換熱系統的設計詳細,,清楚,。很有參考價值。
由于設計問題,,立式多級離心泵出口口徑和出口管道的口徑一樣了,我知道一般泵的進出口都需要加變徑,,現在因為出口管道上的閥門已經到貨無法更換,,請問如果出口管路上不裝變徑可不可以,會不會有問題,!:Q
需要的頂,!