超高壓電網及其保護配置的特點有哪些? 答:(1)長距離線路的分布電容,,會使短路時出現高于工頻的周期性衰減自由分量,。 (2)在長距離線路分布電容電流的作用下,當僅有一側斷路器合上(充電時或對側斷路器跳開)時,,有可能造成線路過電壓,。一般用并聯電抗器進行欠補償。但此時短路又會產生一個衰減很慢的非周期分量,。另外,,根據單相重合閘的需要,采取在并聯電抗器的中性點與大地之間裝設中性點電抗器,,以限制非故障相分布電容對故障相提供的潛供電流,。 (3)大容量發電機、變壓器和長距離線路,,使系統在短路暫態過程中的直流分量的衰減變慢,。影響保護的快速性。 (4)線路長,、傳輸功率大,,為了保證系統穩定,一般要求保護的動作時間在30ms以內,。 (5)長距離,、重負荷線路上短路電流與負荷電流接近,強(指區內故障時電源強,,提供的故障電流?。⑷蹼娫磦鹊谋Wo裝置都應有檢測出各種故障的能力和防止因系統振蕩而誤動的性能,。差動保護應具有防止因電流互感器飽和而誤動的性能,。 (6)保護應采用雙重化配置,。
此電纜是220kV 1×1000平方的電纜,典行的野蠻施工實例,!1,、中間接頭故障點
本人現正在設計一個中型泵站,裝機容量為1*300kW+4*400kW=1900kW,,每臺電動機的電壓都為10kV,,電源擬從距本泵站500m處的110kV變電站10kV側引電纜專線過來,該變電站為兩臺40MVA變壓器,。由于目前只是做可行性研究設計,,最小運行方式短路容量等參數未向供電部門要求提供。本人認為最小運行方式短路容量應該不小于100MVA,,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版P273表6-19,,允許全壓起動的電動機最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故認為它們可以采用全壓起動,,不知道同行們有何高見,?謝謝!
大家在做高壓電動機降壓起動的時候,一般采用哪種方式?1.電抗器起動2.液阻起動3.熱電阻起動還有沒有用其它方式的?各種方式有何優缺點?價格如何?
最近在油庫電氣設計中,消防泵選用為355kW 10kV高壓電動機,,中置柜出線回路是否必須設置高壓接觸器,?單選用高壓斷路器可否?
請教高手,10KV的高壓電動機三相電壓一相為0V,,其他兩相為10KV正常,,微機保護沒起保護跳閘作用,難道高壓電機不用缺相保護,?還是微機保護本身有缺相,?
(1)擋風板異響,與擋風板的符合性有極大關系,,加工過程中焊接點粗糙,,擋風板小口邊緣高低不一致,裝配時常與轉子端部發生摩擦,。 (2)電磁聲響,,分為高頻和低頻兩種。軸鐵芯位斜槽度符合性不好,,鐵芯內膛不光,,轉子外徑加工不一致是導致該2類故障的不可忽視的因素。通常采用換穿轉子方式消除和解決該類問題,。 (3)
某工廠有一條10KV高壓系統引入,,高壓配電分2段母線分段運行,,每段母線分別帶了整流變壓器和高壓電動機,整流變壓器輸入10KV輸出為交流400V經過整流后轉換為直流在逆變為交流給電動機供電,。高壓電動機為高速高壓電動機負載為空壓機,,整流變壓器開4臺時候高速電動機運行正常,當開到第5臺第6臺時候高速電動機震動厲害(高壓高速電動機運行時候三相電壓三相電流都是平衡的沒有異常)請問各位專家:造成高壓電動機震動的主要原因是什么原因,,謝謝
為什么高壓電動機綜保的故障分閘回路不自鎖,?這樣會出現一個問題,當電機發生故障,,綜保進行保護時,發出脈沖信號給分閘線圈,,分閘線圈動作后,,雖然電機停機,但是,,依然可以在故障未復位的情況下,,再次合閘。 幾乎所有的高壓電機二次回路都是這樣設計,,為什么要這樣設計呢,?
什么高壓電動機綜保的故障分閘回路不自鎖?這樣會出現一個問題,,當電機發生故障,,綜保進行保護時,發出脈沖信號給分閘線圈,,分閘線圈動作后,,雖然電機停機,但是,,依然可以在故障未復位的情況下,,再次合閘。 幾乎所有的高壓電機二次回路都是這樣設計,,為什么要這樣設計呢,?
現在甲方要求給一臺車間里的10kv壓縮機供電,,供電距離大概300米左右,,壓縮機本體帶有控制箱要通過這個控制箱來控制10kv斷路器的跳合。電源引自110kv變電站的10kv配電室內的一臺開關,,甲方還要求在車間設置一個10kv的配電室,,里面放一臺10kv斷路器然后在出線給車間里的壓縮機電機,,車間里的這臺開關是不是多余?畫舌添足,?如何說服他把這個開關去掉呢,?有必要增加這個開關嗎?
絕緣電阻實驗,在拆除電纜接線前是否要做,?之后做其他電力實驗,,比如極化指數,局部放電等,。再接回原來的電纜,,這時是否還要做一遍絕緣電阻實驗?
磁性槽楔是一種電機上使用的導磁槽楔,。磁性板槽楔是在樹脂中均勻加入還原性鐵粉,,用無堿玻纖布復合增強熱壓成導磁板;鐵粉粒度100-400目,。磁性槽楔有以下幾個特點:一是節能,,電機采用磁性槽楔減少了勵磁電流,改善功率因數,,效率提高1-2%,;二是延長電機壽命,電機采用磁性槽楔,,可降低鐵芯損耗40%以上,,降低電機升溫,減少電磁噪音和震動,;三是降低啟動轉矩,,由于磁性槽楔是導磁體,因此使電機的漏磁增強,,啟動轉矩有所下降,;四是安裝簡便,便于維修,,磁性板槽楔適合于所有開口電機上使用,,安裝方法與竹制、環氧布板槽楔相同,,修理時優于磁泥,,可采取一次性整體退槽或破壞性退槽,殘留物在槽中容易清理干凈。 目前應經應用的磁性槽楔主要有模壓磁性槽楔(優點:強度高,,導磁強,;缺點:生產效率低,價格很高),;磁性板槽楔(優點:強度高,,導磁強,生產效率高,,價格適中,,適合批量生產;缺點:損耗大),;磁性引拔槽楔(優點:縱向強度很高,,生產效率高,價格適較便宜,,適合批量生產,;缺點:橫向強度較低,導磁率相對較低),。磁性槽楔導磁率是3240環氧玻璃布板槽楔的2.5-6倍左右。(相對磁導率為3~10)
什么高壓電動機綜保的故障分閘回路不自鎖,?這樣會出現一個問題,,當電機發生故障,綜保進行保護時,,發出脈沖信號給分閘線圈,,分閘線圈動作后,雖然電機停機,,但是,,依然可以在故障未復位的情況下,再次合閘,。 幾乎所有的高壓電機二次回路都是這樣設計,,為什么要這樣設計呢?
自耦變壓器降壓啟動器在電動機和供電線路之間連接自耦變壓器,,以或小電動機啟動電流,,自耦變壓器上設有50%.65%和80%線路電壓的抽頭以實現降壓啟動。這種啟動器的優點在于在同樣啟動轉矩的情況下,,自耦變壓器降壓啟動器的線路電流低于電阻啟動器和電抗啟動器,。
我有一個項目,電動機啟動方案是用高壓熱變電阻柜來啟動的,電動機是3000KW的,。方案是這樣: 最左邊的是電動機啟動柜,,過來依次是星點柜、隔離柜、高壓熱變電阻柜,,電動機柜有差動保護,。電動機柜設就地/遠程選擇開關,打到遠程檔只能軟起,,打到就地檔可以軟起和強制直接起動?,F(xiàn)在問題是,它們的啟動順序和聯鎖是怎么設計的,,強制直起要注意什么,,有哪位大師做個用高壓熱變電阻柜來啟動的,有資料沒有(方案圖,、二次原理圖),,能否提供給我?就要提供原理圖給設計院確認了,,好著急,! 方案如圖片示
現有1臺6500KW的6KV電動機,,接于一段6KV母線上,,如果采用軟起動的方式,,起動電流控制在3.5倍,,電壓降控制在10%,,那么母線的容量至少應為多少MVA,?
供電電源:1.我國輸配電網絡中的電壓等級2.電網中各電壓等級變電所的容量變電所主變壓器設置參考表 表23.電網對用戶供電的一般規定上海市電力公司對用戶供電的規定為:a.低壓供電(非居民用戶):用戶單相用電設備總容量10kW及以下的,,可采用低壓單相220V供電,。用戶用電設備容量在350kW以下或最大需量在150kW以下的,,采用低壓三相四線380V供電,。b.10kV供電:用戶受電設備總容量在6300kVA以下的,采用10kV供電,。c.35kV供電:用戶受電設備總容量在6300kVA至40000kVA的,,采用35kV電壓供電。d.110kV及以上供電:用戶受電設備總容量超過40000kVA的,,采用110kV及以上電壓供電,。e.供電容量的界限在特殊情況下,可作適當變動,。高壓電動機配電的典型結線:1.10KV電源10KV直