公司有兩個熱泵站分別帶18萬平方米的供熱面積,,都是老區都是散熱器供暖,,熱負荷要高一些,并且還有自來水伴熱,,熱負荷我估計要在80-100之間,,每個站6臺超高溫機組,制熱量要在2500KW/每臺,黑龍江地區在12月初供暖的話,,剛開始要起幾臺機組,,或者二級網出水溫度要保證多少能滿足供暖需求,并且我都應該注意點什么那,,這是第一年投產
冬天的冷因為有了暖氣而改變,,但暖氣供應背后是無數人員的巡邏與努力,如今物聯網技術的應用也能代替一部分人工了,,不用在寒冬臘月里,,不停里不停巡邏在各個泵站之間了。 一,、系統概述 隨著互聯網,、物聯網技術的不斷發展和應用,應目前可以在換熱泵站,、污水泵站,、工廠、排水泵站等場景上實現可視化,、遠程化,、科學化的管理方式,節約人力物力的同時,,還也提升了對泵站流量數據分析,,為城市整體化管理提供數據支持。 為保障換熱泵站安全,、穩定的運行,,科學、準確的進行供暖調度,,對大限度自動化生產,,提升管理的質量與效率,同時保證千家萬戶不受凍,,建立泵換熱泵站監控系統勢在必行,。
冬天的冷因為有了暖氣而改變,但暖氣供應背后是無數人員的巡邏與努力,,如今物聯網技術的應用也能代替一部分人工了,,不用在寒冬臘月里,不停里不停巡邏在各個泵站之間了,。 一,、系統概述 隨著互聯網、物聯網技術的不斷發展和應用,,應目前可以在換熱泵站,、污水泵站,、工廠、排水泵站等場景上實現可視化,、遠程化,、科學化的管理方式,節約人力物力的同時,,還也提升了對泵站流量數據分析,,為城市整體化管理提供數據支持。 為保障換熱泵站安全,、穩定的運行,,科學、準確的進行供暖調度,,對大限度自動化生產,,提升管理的質量與效率,,同時保證千家萬戶不受凍,,建立泵換熱泵站監控系統勢在必行。 二,、系統組成 換熱泵站監控系統由補水泵控制,、循環泵控制、管網溫度控制,、管網流量監測,、遠程監控平臺PC管理平
隨著缺煤,、雙拉妮娜年等預測,供暖問題顯得尤為重要,,今天寒潮已經來了,,連地處熱帶的海南都不能幸免。換熱泵站監控系統就該發揮作用了,。 一般上,,集中供暖的熱源一般是由熱源站生產出的高溫蒸汽或熱水,經過一次熱力管網輸送到換熱站,,換熱站經過換熱器的熱交換循環換熱,,再將熱水通過二次管網輸送到千家萬戶。熱水通過室內的散熱片,,把熱量散到室內,,實現一次完整的供熱。換熱站作為能源輸送的中間環節,,至關重要,,對換熱站的監控管理更是千斤重擔系于一身。 換熱泵站監控系統本質上是一套集遠程數據監控、水泵控制,、工藝管理于一體的全自動化無人值守監控系統,,可對各類型換熱站的補水泵、循環泵,、電動閥門,、調節閥門等設備進行自動控制,同時對各個泵房,、管網的壓力,、溫度、液位,、流量等數據進行實時監測,,通過聚英物聯網監控平臺,實現不限距離的遠程監控,,通過手機APP,、監控大屏、電
目前一個項目采用水源熱泵給車間采暖,,但是只有白天開機,,夜間停機,通常經過一晚的冷卻之后,,熱水通常只有五六度,,這時開機的話排氣壓力會過低,吸排氣行不成壓差,,冷劑和油都聚在冷凝器里了,,回油不好很容易出現油液位低的報警,有沒有好的解決方案啊,。希望能省事又便宜的,,目前小弟提的加套電加熱但是價格太高,另外之前考慮的放井水進冷凝器提下溫,,又擔心甲方嫌操作麻煩和井水雜質進末端沒敢提,,現在小弟有一設想,機房加自立式溫控閥,,當溫度小于30度時,,溫控閥關閉,開機時先在機房內通過壓差旁通閥做內循環,,拉起排氣壓力和溫度后溫控閥打開,,不知道這個思路行不行,另外前輩們有什么好的經驗,,望不吝賜教,,感激不盡
各位同行: 現在手頭有個工程項目,,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,,制冷輸入功率302.7KW,,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,,我的思路是這樣的,。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,,即45W/m(井長),,具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,,W,,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),,考慮到工程的實際情況,,并根據施工場地現場條件,,每個豎孔暫定為80米,。孔徑為∮150,,孔間距為5m,。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,,考慮土壤熱平衡措施設計,,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱?,F(xiàn)在我想知道,,冷卻塔的數量和水流量是如何
大家好,我是一名暖通新人,,有一些疑惑始終百思不得其解,。制冷的流程是,壓縮機----冷凝器-----節流閥------蒸發器-------壓縮機這樣循環,,但是制熱是反向循環嗎,?比方說家用空調,制冷的時候室內機是蒸發器,,室外機是冷凝器,,可是制熱的時候,,室內機成了冷凝器,室外機成了蒸發器,,這是怎么辦到的呢,?蒸發器和冷凝器的構造不一樣,既然室內的是蒸發器,,它在制熱的時候怎么會變成冷凝器呢,?求教!
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,,請高手指教。
對地源熱泵不太了解,,網上查了查還是不太明白,,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,,這時候熱水的加熱方式是什么?。渴遣皇呛碗姛崴鞑畈欢嗔?? 還有冬天時候,,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎,?
本帖最后由 拜德格爾 于 2014-4-18 10:07 編輯 朋友們,,感謝你們的幫助,!熱泵機組用于電廠項目:1.初期設計:6bar蒸汽壓力 不高于180℃蒸汽溫度 假定是滿效能輸出。2.現在從電廠出來的廢蒸汽,,經過換熱,,變?bar,我想使其能達到70%的原效能,,通過輸入過熱蒸汽 提高15-20℃(不高于180℃),。可否實現,。3.如果我進氣壓力更低如:1.7bar,,通過加熱輸入蒸汽,可否實現,?注:原先設計6bar蒸汽壓力為160度左右,,現在我若4ba進,使其溫度過熱達到160左右,,若能實現,,對機組有何影響,?
一、空氣能熱泵工作原理
探討一下,,泵站同時往幾個水池抽水,,幾個水池高程相差不大,但位置不同,。泵站開啟后,,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,,并且第一個水池達到低水位就開這種功能,?
客戶在安裝空氣能熱泵采暖設備前最關心的,、也是我們最常被問到的問題就是:“空氣能采暖運行費用高不高?”,、“空氣能采暖能省多少電,?”、“空氣能采暖每天要花多少錢,?”,。
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
白山抽水蓄能泵站工程施工組織設計大型泵站主機垂直同心度測量技巧的應用探討井管降水法在前湖電排站施工中的應用山西省萬家寨引黃工程南干二級泵站施工技術水泵安裝要點及常見故障處理水泵常見故障巧排除水泵故障分析與處理方法烏金塘取水泵站幾個技術問題分析一級提升泵站的施工方法張河灣電站取水泵站水下施工簡述中小型軸流泵站水泵安裝方法探討有些是caj格式的。雖然有些有點老但很實用,。
現在的單級雙吸離心泵,,應該就是自吸式的吧? 這種自吸泵,,如果不是自灌式安裝,,那么第一次啟動,一般是人工排氣還是用真空泵引水?。咳斯づ艢庠趺床僮靼,??另外,如果是為了節電做調速的話,,一般是搞工藝的做還是水泵廠家做?。柯闊┱l用通俗易懂的一兩句話概括一下:為什么調速了就能省電費了,?偶一直沒有完全弄透,,謝謝了。
本人想用HVACSIM+做地源熱泵系統模擬,,然而HVACSIM+自帶的模型庫中沒有關于熱泵的模塊,,,,不過可以自己編程可以添加自定義模塊,,,不過比較麻煩,,,誰有現成的模塊程序,,模型,,,能不能提供給小弟下,,不勝感激?。∥业腝Q:109976789
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,,加熱以水為介質的載體,,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,,跟鍋爐沒什么兩樣吧,,都是供能設備,只是供能方式不一樣,,熱泵采暖系統中,,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧?,?采暖系統也跟鍋爐房的一樣,,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,,有補水泵,,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,,其它的都沒有變化,,對否?謝謝,!