環境噪聲與振動控制工程技術導則
模態分析,、振動與噪聲控制、有限元分析技術已成為工程中解決結構動態性能分析,、振動與噪聲測試,、聲源定位辨識、故障診斷等問題的重要工具在航空,、航天,、汽車、艦船,、機床,、機械設備和橋梁、電力,、水利等領域被廣泛應用,。為幫助廣大企業專業技術人員更好地理解和掌握這一技術,我會定于2011年6月24日—29日在南京舉辦“模態分析,、振動與噪聲測試技術”高級研修會,,在研修中您將系統地學習這些技術知識,通過真實的案例研修并掌握相關方法,,為您的工作提供有效的幫助,。望各相關單位組織技術骨干積極報名參加。一,、研修模式: 理論與案例講解,學員和老師互動,,交流國內外先進的“模態分析,、振動與噪聲測試技術”知識,探討工作中一些難點,、經驗,,使學員在理論、實踐和應用等方面都得到極大提高,。二,、研修專家 :姜節勝 西北工業大學資深專家教授,博士導師張永強 振動,、沖擊,、噪聲領域實踐專家 三、研修內容 (詳細課程見附件一) 1,、模態分析理論介紹2,、聲學分析理論介紹 3、結構(物理)參數識別和有限元模型修正4,、結構動力學優化設
暖通設計問題分析--噪聲與振動一,、空調水系統隔振減噪一例 我市某賓館由于水泵揚程選得偏大,功率也大,安裝時未作隔振處理,制冷機也未采取隔振措施,運行中振動大,使管道支架吱吱作響,噪聲很大,。 造成水電浪費,影響設備使用壽命,并嚴重影響了辦公和客人的休息,。 經實地測算該空調系統冷卻水泵揚程為22.8m,原安裝的水泵揚程為50 m,顯然偏大,。為此我們選用了合理型號的水泵。在水泵機組底座和制冷機 組底座下安裝了30~50 mm厚的橡膠隔振板,在其進出水管段上安裝K-XT型橡膠軟接頭,以此來適應各種位移和消除各種安裝應力,達到隔振減噪的目的,。 經改造后運行效果良好,。由于水泵揚程降低,功率減小而節約了水電。 隔振減噪雖不是重要的技術問題,但應引起同行們的高度重視,才能保證整個制冷系統的正常運行,。二,、不能忽視回風口的傳聲1、現象:某旅館門廳和大堂為集中低速空調系統,,頂部散流器送風,,側墻集中百葉回風。門廳的回風口面積為4m2,,大堂為2m2,,回風口的平均風速約為2m/s,大堂內有嗡嗡的噪聲,見圖2.5.1-1
大家看下,,周期為3.5894 ,,規范有規定嗎?,?有何建議,?
知識點:電機噪聲
離心式制冷壓縮機的振動和噪聲
一、記住噪聲源 民用建筑中創造舒適安靜的環境是設計的任務之一,。暖通工程的任務是保證建筑物冬暖夏涼,,創造舒適的氣候條件。但在不少工程中由于通風機,、水泵,、冷卻塔等的噪聲影響了使用。因此,,凡是噪聲源都應當重視,。這里提醒一下與本工種有關的噪聲源有:通風機(空調箱、送風機,、回風機,、排風機),制冷機,,鍋爐,,水泵,冷卻塔及整體式空調機等,。他們的噪聲相當大,,因此,,對周圍環境干擾大,設計時必須充分重視,,一視同仁,,不能只考慮空調系統的消聲處理,而不管排風系統的聲音問題,,只作送風口的消聲而不顧回風口的噪聲等等,。也不能只考慮建筑物內的聲效果。還得注意環境的噪聲,。 二,、與建筑工種緊密配合 1、機房的布局是指各種有噪聲源的設備機房在整個建筑物內的位置,,這點十分重要,。因為它們是噪聲的發源地,在條件允許情況下的應當將機房遠離要求安靜的房間,。 2,、與機房相關的進風塔(口),排氣塔(口)的位置也要注意,,千萬不要將又贓又吵的廚房等排氣口布置在要求安靜和干凈的房間附近,。 3、機房內噪聲源的控制應以隔聲隔振為主,,吸聲為
【書名】 結構振動與控制★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 9.17M 【清晰度】 高【壓縮分卷】 中【壓縮版本】 WinRAR 3.8 【說明】 正文前面什么也沒有 【簡介】 【評價】 ★ ★ ★ ★ 【語言】 中文 【作者】 李宏男 【出版】 中國建筑工業出版社 【日期】 2005.08 【版次】 1 【開本】 1/16【正文頁數】 414[ 本帖最后由 layamala 于 2010-1-11 20:12 編輯 ]
暖通設計通病分析5-噪聲與振動
高聳結構振動控制(王肇民教授編),,高聳結構被動控制方面比較好的參考書了,呵呵
噪聲與振動
簡介 中國振動工程學會振動與噪聲控制分會的主要任務是在中國科協和總會領導下開展學術交流,,進行科技咨詢,,促進振動與噪聲技術的發展。本會成立于1987年8月15日,,由分布在全國各地區各部門長期從事振動與噪聲技術的科研教育和工程技術方面的優秀人才組成。有常務理事及理事71人,,其中有教授36人,,高級工程師32人,副教授12人,。他們當中多位擔任高等院校,、研究所和工廠的領導工作。本學會十年來,,在科協和總會領導下,,在各理事和全體會員努力下,在振動噪聲控制技術和促進振動工程為國民經濟服務方面取得豐碩成果而且取得了很好的社會和經濟效益,。 我們貫徹中央提出的"科學技術是第一生產力",,使振動與噪聲控制技術更深入地面向國民經濟建設,,面向生產實際;振動與噪聲控制學會咨詢部要加強與生產單位聯系,,開展科技咨詢服務,,咨詢部將承接有關振動噪聲控制技術方面的研究課題、工程設計和施工任務,。咨詢部愿為我國工程部門減振降噪,、改善振動與噪聲環境等方面進行技術咨詢,為解決工程中的實際問題奉獻我們的力量,。學會通信地址郵政地址:北京上地信息產業基地科貿大廈51
高聳結構物動力分析與振動控制.pdf
介紹空調通風系統噪聲計算首先確立噪音源,,一般有風機轉動和電機噪聲根據風管布置圖和各個管路原件(彎頭,三通,,靜壓箱,,撓性接管等)計算噪聲衰減最后根據房間大小計算空間損失,和外部噪聲疊加,,最終得出房間噪聲值
空調振動噪聲基礎知識與實驗技術
中華人民共和國住房和城鄉建設部 公 告 第1225號 住房城鄉建設
中央空調系統噪聲對環境及使用房間的影響不容忽視,,如何對空調系統進行消聲、隔聲,、吸聲,、減震,在實際工程設計和施工過程中,,使得使用房間及建筑周邊噪聲達到規范要求,,滿足人們對環境舒適性要求。一,、中央空調系統噪聲來源主要的噪聲源有以下幾個方面:
一實儀器(yishi)作為環境試驗設備廠家之一,,我們經常能夠聽到用戶反饋說三綜合振動臺或是其他試驗設備在使用過程中進行會產生噪音,影響到其他同事的工作,。而在出現這種情況的時候,,有很多操作人員會覺得是因為設備質量不過關導致的,但是除了設備質量問題以外,,還有可能是因為試驗箱使用環境不合適引起的,,所以在排除問題之前我們最好先了解設備出現噪音的原因是什么。 首先我們最好先檢查一下放置三綜合振動臺的場所地面是否平整堅固,,因為只有在這種環境下使用才能保證試驗箱不會因為地面不平整,,而導致設備在使用過程中出現搖晃或是產生噪音。如果發現是這個 問題 導致設備出現噪音,,那么最好更換一個放置場所或是是用質地較硬的墊塊保證設備水平,。 <
轉載來源:筑聲閣 作者 陳佳俊