請問各位大神,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎,?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,,不形成封閉的房間呢?
18層的帶有地下室的商業住宅剪力墻,商業裙房三層,住宅18層,商業一層層高4200,二層層高3900,住宅層高都是3000,地下室層高3800,甲方給的方案,在地下室頂板商業和住宅處錯層850,一層錯層350,到三層錯層1250,這樣的錯層方案結構上可以做嗎?結構上可,以前做過商住的樓沒有錯層超過1000的,總覺得甲方方案有些扯.結構上可以做的話,錯層結構模型怎么計算,望各位大神指教.
根據錯層的多少,,可以采取不同的建模方法若是錯層不多,,比如樓層之間相差不到一個梁高(<700或800),用PKPM建模是可作為一層來建,。若相差較多,,最好按兩層分別來建模,這樣更符合實際情況,。錯層結構,,要注意下面的幾個問題,并采取相應的加強措施:
[分享]PKPM遇到結構錯層怎么辦?
一個18層的高層,地下室一層,,上面有兩層框架結構的商鋪和三層的住宅,,西邊是兩層商鋪商鋪,東邊三層住宅,,兩層的商鋪和三層的住宅剛好齊平,,四層以上都是剪力墻的住宅樓。這兩層框架和三層剪力墻如果按錯層來處理,,荷載怎么傳遞?。空埥谈魑桓呤?!謝謝了?。∥覄倢W習,,還不是很清楚,。
嘿嘿,高規上說的復雜高層中的錯層結構,,有這樣一個例子,,一個原本很簡單的純住宅,后來臨街的一個單元要改成小商場,,所以原來的三層住宅現在改為兩層的商場之后在三層頂的時候全樓的標高一致了,,
九層框架,裙樓四層,三級自重濕陷性黃土,中間設沉降縫,均無地下室本人打算采用兩種處理方式,主樓灰筏基+土擠密樁,裙樓獨立基礎+灰土墊層不知可行否另基礎埋深要不要在一個標高,怎樣會更好些采用平板經濟還是梁板式經濟,另外底層4800的層高,0.000標高處設不設拉梁好?請高人指點,急!
我是新手,,看規范上說“錯層部位橫墻與外縱交接處設置構造柱” 這句話是什么意思呢?那些部位是錯層部位呢,?還望好心人幫助我?。?/p>
如圖磚混多層房屋A,,B,。因為是磚混結構因此不用satwe中的多塔,有人說將A,,B分為兩個模型來建,,但是這樣A,B相接處的基礎怎么分析呢,?求賜教啊
請教:1.我現在做一棟砌體,,4個單元總長60m,,按規范要求應該設縫的,但是甲方說什么也不同意,,認為樓不是很長,,而且設縫需增加一道墻,設縫處基礎還得是雙墻基礎,,甲方認為浪費,,請問有沒有什么相關規定可以吧設縫長度加長?(規范上寫有經驗可以適當放寬,,請問放寬有沒有什么限度)2.我做的樓兩邊有高差,,4個單元從中間分,左邊比右邊高一米,,如果不設縫就要做錯層結構,,請問兩邊相差1m的錯層結構,有沒有什么相關的規定或構造措施,?在這里先謝謝搞土木的兄弟們了~~~~~
做了一個4層的幼兒園結構設計,,每層的高度是3.6M。在樓梯平臺處(1.8M)都設置了錯層房間作為廁所,。出圖后,,甲方要求把一層的層高由3.6M提高到5M,,并且不改變柱子的截面,原來的柱子的截面角柱500X500,,其他400X500,。改了一層層高的結構模型后,發現了問題,。周期和位移過了,,但是在第二層的剛度驗算不過,出現了薄弱層,。如下:-------------------------------------------------------------------------- Floor No. 2 Tower No. 1 Xstif= 13.1397(m) Ystif= 7.2227(m) Alf = 0.0000(Degree) Xmass= 13.5144(m) Ymass= 9.8551(m) Gmass= 84.9393(t) Eex = 0.0335 Eey = 0.2625 Ratx = 0.3829 Raty = 0.3845 Ratx1= 1.7320 Raty1= 1.5112 薄弱層地震剪力放大
錯層結構是指在建筑中同層樓板不在同一高度,并且高差大于梁高(或大于500mm)的結構類型.錯層結構由于樓板不連續,會引起構件內力分配及地震作用沿層高分布的復雜化,錯層部位還容易形成不利于抗震的短柱和矮墻,屬于復雜多高層結構,因此錯層結構在建模,計算,出圖等各個設計環節上都有其特殊性,比平層結構的設計要困難得多.下面結合PKPM軟件,談談錯層結構設計分析中應注意的問題.1 錯層結構的建模方式1.1 錯層框架結構建模1.修改梁標高方式該方式適用于僅有個別樓層的個別房間錯層的情況.PMCAD提供了【上節點高】,【錯層斜梁】及單擊鼠標右鍵的快捷構件修改方式,來指定或修改梁兩端的標高,使部分房間周邊的梁與同樓層其他梁標高不同.根據PKPM軟件自動生成樓板,且樓板標高總與周邊梁標高對齊的規律,使得這部分房間樓板標高也與該樓層其他樓板標高不同,從而實現了錯層設計.2.增加標準層方式該方式適用于很多樓層大量房間錯層
這是我最近建的一個模型,,樓板處的錯層怎么不對啊,,怎樣調整啊
現有一工程,五層住宅,,每個單元都是一梯四戶,也就是說上一跑樓踢就到兩戶(南北高差為半層),,象這樣的情況,房屋的層數是不是該算做10層在pkpm里建模做啊,,我這里是7度,,0.15g,這樣的結構用砌體是不是很難做啊,,算不算做違反規范啊,? 那如果用配筋砌體可以么,?但是配筋砌體該如何計算呢?PKPM好象還不能計算配筋砌體吧!
現在正在做畢業設計,老師給的資料,,希望對大家有幫助,!
多塔,、錯層結構的建模及計算處理(深圳講稿)
請問這種錯層結構pkpm如何建模,?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-3-3 09:19 編輯 ]
錯層結構里面用不用定義彈性板,。錯層結構,,程序里面用上節點高來輸入后,這部分用不用定義彈性板,,彈性板還有彈性板3和6,,彈性膜,是不是彈性膜更合適