圖紙簡介: 該圖紙為某地大型工廠二層食堂建筑設計施工圖,,為框架結構,,圖紙主要包括:各層平面圖,屋頂層平面圖,,各立面圖,,剖面圖,,樓梯大樣,,墻身大樣,,衛生間大樣,門窗大樣及門窗表等,。 投稿網友: qq507217385 上傳時間: 2
圓形設備重550噸,,10米高,基礎直徑9米,,地質從上至下情況為:雜填土厚0,。7~1。2米 ,,粉質粘土厚1,。0~1。5米,,粉土厚1,。0~2。0米,。粉粘承載力130KPA,,粉土承載力110KPA,考慮做整體鋼筋混凝土基礎,,將基礎放在粉質粘土上,,基礎厚約1。5米,,這樣設計是否可行,?請教需要計算哪些內容?底板配筋應如何計算,?
自己收藏拿出來與大家分享,。
設計總容積3.5萬方,地基為4級嚴重濕陷,,水池漏出地面1米左右,,有保溫措施。擬采用3個1.2萬方水池的方案,,單池54m*48m,,池深4.7m中間無隔墻,柱距6*6m,。 1.水池的柱距是否越大越好,,是不是主要影響沖切驗算,僅需滿足結構計算要求即可,,還是有其他要求,? 2.水池分縫采用18m*16m合理不,。 3.采用理正計算和邁達斯計算,理正結果偏大,,但邁達斯建模較繁瑣,,此類水池是否可以采用理正計算后抗裂抗裂驗算配筋即可。
我是一個學生,,正在做一個食堂的空調可行性評估請問各位前輩,,這種設計的規范是什么?每平方米 的供熱供冷量和功率大概是多少,?我在上海 萬分感謝
說大其實不算很大,,是一個職工食堂,紅白案+灶間一百多平方米(不含庫房等輔助房間的話),,飯做好后全部外送,,沒有本地就餐的,也可以說就是一個大廚房,。查了民用建筑電氣設計規范和飲食建筑設計規范,對廚房照明這塊主要的要求是照度和防潮,。顯色性只見到對餐廳和配餐室有要求,,對廚房沒見到有特別要求。我現在的想法如下:由于房間高4.5米(含梁高),,考慮到維護方便,,燈具準備裝高3~3.5米。保證照度的情況下,,灶臺前選擇顯色性80以上的燈具,,其他地方不特別考慮顯色性。因為畢竟是職工食?,不是星?jí)飯店?,F(xiàn)在就是不知道燈具和光源如何選擇···要防潮防油煙,還要維修維護方便,。氣體放電燈好像不是很合適,,因為是小城市的民用建謱電工去市場找配蓟是很方?。用防水防塵熒光燈行不行,?灶臺前用三基色熒光燈管,其他地方用普通燈管,。
今天看到一個“關于大型泵站設計問題”的帖子,,太興奮了,這個帖子才是真正的精華貼,!我現在也遇到這樣一個排澇泵站:6×800KW,,我選10KV電機,按二級負荷考慮,雙電源熱備用供電方式?,F(xiàn)在遇到以下問題:1.到底是選擇異步電機還是同步電機,?個人偏向于選擇異步電機,因為結構簡單,,運行方便,,成本低。同步機雖對系統平穩運行有利,,但運行起來麻煩,,泵站一年可能就運行個10多天而已。不知選擇異步機合適不,?希望有工程設計經驗的朋友給予建議,。2.我對泵站設計規范里提到的“站變合一”的含義沒有理解,其意思是說建立專用變電站是吧,?我選10KV電機,,完全可以直配供電,泵站離最近的10KV線路僅有3,、400米可T接,,另外從附近一個變電站再引一回電源。3.如果選擇異步電動機,,初步分析電壓降落滿足全壓起動要求,,但考慮對電網的沖擊和負載損害,想搞高壓液阻起動,,我想了解目前在高壓電機降壓起動方面,,液阻技術是不是一種很成熟的技術?4.如果選擇同步電機,,是否如同異步機一樣同樣需要起動問題,。5.XGN2-12型高壓柜布置于單獨的高壓開關柜室,給電機供電的開關
大型通訊機房空調如何設計?目前大型通訊機房(騰訊機房,、電信機房,、移動聯通機房等其它)通訊設備多,基本是安放在機架上,,造成結構緊密,,發熱大而集中。對此我們應該怎樣設置空調送回風形式,?利用我們傳統的空調大面積送回風效果不好還浪費能源,,目前此類機房基本采用風柜+地板局部送風,,但是能耗還是很高。請教大家還有什么好的建議,?
圖紙簡介: 該工程為某企業大型多層框架食堂結構設計施工圖,,圖紙內容包括:結構設計說明、基礎平面布置圖,、基礎及電梯井詳圖,,柱平面布置圖,各層柱配筋圖,,各層梁配筋圖,,各層板配筋圖,樓梯配筋詳圖等,。 投稿網友: ql18 上傳時間: 2
圖紙簡介: 某中學大型三層食堂全套暖通設計施工圖紙,,建筑共計三層,使用功能為烹飪及食堂,。 主要設計范圍為通風機采暖設計 主要圖紙包含各層通風設計圖紙 各層采暖設計圖紙 采暖系統圖,。 投稿網友: xzymjh
rt,最近在做一個大型工件,。其中有幾根大跨度的梁由于下面凈高的要求做了預應力梁,,不知道各位有沒有做過這種類型的,因為是頭一次做所以不知道該用什么去計算預應力結構的這幾根梁,,希望有做過的同志能指點一下,不勝感激~
圖紙簡介: 大型酒店空調設計含空調,、新風,、制冷機房、生活熱水,、管道布置,、施工說明等。 投稿網友: jingwei080913 上傳時間: 2013-10-16
圖紙簡介: 國外大型設計院脫硫圖紙,,花大價錢購買而來,,其中有具體的設備結構,包你滿意~ 投稿網友: didiaodehualiysg 上傳時間: 2013-09-06
圖紙簡介: 本工程建筑層數為四層,。建筑高度為21.25米,建筑面積為35516平方米,,地下一層為地下車庫;地上一~四為商業,;結構形式為:框架結構,。 投稿網友: pd460286171 上傳時間: 2014-01-14
設計管控流程
抗疫期間的方艙醫院,,體現了大型場館的多功能性,,粉絲朋友們看過文章后表示意猶未盡,應廣大結構工程師的迫切需求,,小編匯總整理了 大型場館的設計研究與施工技術 ,,希望對工程師們有所助益,供您收藏學習,!
隨著市場競爭的加劇,越來越多的企業開始重視展廳建設,;優秀的展廳設計公司能根據不同公司的產品特色及展示需求進行專業化的設計,,并憑借自身各大優勢及獨特設計能力,優化企業形象,,獲得客戶的信任,。那么,大型企業展廳設計公司有哪些特別之處,? 其一,、體貼入微的周全服務。展廳設計與建設是一項系統工程,,涵蓋策劃,、設計、施工,、運營等各方面,,參與到整個展廳設計當中其實就是在做設計與服務。優秀的大型展廳設計公司能更好的權衡與顧客之間的關系,,更精準的把握客戶的需求,,并站在專業角度提供多樣化參考方案,幫助客戶更好的拿捏或選擇,,并為其提供更具有影響力的展廳設計方案,,注重設計的同時更在乎做好細致化的服務工作。
轉自公眾號:InstinctFabrication本色營造
大型水池后澆帶設計及施工1·現狀目前對于大型距形現澆鋼筋混凝土水池類構筑物,,當長度,、寬度較大時,通常均設置適應溫度變化作用的伸縮縫,,《給水排水工程構筑物結構設計規范》規定,,大型混凝土水池通常均應設置溫度縫,其最大間隔為15~40 m,,同時要求伸縮縫應做成貫通式,,即在同一剖面上連同基礎或底板一起斷開,。一般采用橡膠止水帶進行溫度伸縮縫連接處理。這種縫的構造相對復雜,,施工質量要求高,,否則容易造成縫的滲漏。這種縫一旦滲漏其完全修復較為困難,,而若滲漏不能完全制止,,除浪費水資源外,還可能造成致地基土的不斷流失或軟化,,這將有可能給構筑物帶來嚴重的后果,。以某污水處理工程的曝氣池為例。曝氣池平面尺寸為長100 m,,寬100 m,,深6.5 m,按規范的要求,,對土基露天結構每25 m設一道伸縮縫,,該曝氣池將被分割成很多塊,塊與塊之間用橡膠止水帶連接,,很明顯這種分塊結構存在下列問題:(1)整體性差,,特別是在地基復雜的情況下,由于沉降不均勻易造成接縫處的破壞,。(2)抗震性能較差,,在地震力作用下分縫處很容易因互相碰撞而損壞。(3)接縫處構造復雜,,