在施工中,,由于場地限制,,消防水池容積做小了,驗收不過,,現在需要補足小了的26立方水,,有什么方便快捷的補救措施,并符合相關規范
消防水池高出地面7米,,池頂的檢修孔能否作為消防取水口用,?消防車上的泵可以抽真空后從那么高的地方吸水嗎?不行只能用消火栓做取水栓了,。
假如有個多層建筑物(假設只有消火栓系統),,室內外消防用水量之和超過25L/s,,且市政只能提供一路進水(市政壓力足夠),。根據規范是要求做消防水池的,。在當地自來司允許消防水泵直接從市政管網上抽水,。那在這種情況下,,是根據規范做消防水池呢,?還是從市政上直接用泵抽水(我們總工要求我從市政上直接抽,,我的理由是只有1路供水,,供水安全性差,,所以從市政上抽沒什么用),?我是只做室外消防水池的,,水池做個消防車取水口,,不做泵房間(總工說我做了消防水池就需要加泵房間,要么直接從市政抽),。我的理由是:因為1路供水,,安全性差,,故做消防水池存儲水量,;而不做泵房間的理由是,,這個建筑物是多層,以靠他救(消防車趕到后)為主,,只要屋頂消防水箱能滿足10min初期用水就行,。想看看各位水友有什么其他意見,。
河南信陽地區,,冬季最低溫度零下10度,平均溫度0度以下的天氣在30天左右,,需要做一地上消防水池,是否搞高溫,?保溫做法,?讓結構專業直接做保溫還是?關鍵是有檢修孔和通氣孔,,做保溫是否有用呢?
各位大哥,,我手上現在有一高層商住樓,,要做一400m3消防水池,,但室內無地方可做,,室外也無可用綠地建造。建筑建議做馬路下(該建筑靠近馬路,,室內的泵房正好也在馬路那邊)可我認為馬路下 通氣管和人孔怎么處理,?上面要過車的啊,,那不是把別人路擋了?急,,先謝謝了~~~順便問一下各位大俠有新消防水池的圖集么?圖集號是什么?。?/p>
如題:為了考慮節能,,甲方要求這樣做,,就是管子通過消防水池來達到降溫的作用.請問各位高手有沒有這方面的資料,,能提供給我嗎?[email protected],,先謝謝大家拉,!請做指教,!
規范規定消防水池要有兩條吸水管 圖集里的集水坑只能滿足一條出水管 集水坑一般都怎么做,? 是不是出一條吸水總管 再分出去兩條吸水管 還有瀉水管通到室內集水坑前 需要做獨立的法門井嗎,?
求助:天然水體做消防水池使用,,有什么要求,,要怎么設計,?消防水池含室內外消火栓及自噴用水,。
地下消防水池做玻璃鋼防水,可是他們做的是黑的,還說有這種,覺得像衛生間防水涂料似的,根本不像玻璃鋼啊,以前做的都是黃色的,亮亮的,,硬度也很大,,請問怎么回事?。康降讓Σ粚ρ??
本人現做一個海南項目,甲方要求室外游泳池做消防水池,,規范條文上解釋游泳池清洗放空時,,必須另有消防用水的水池,難道我還要另做一個消防水池嗎,?如果這樣的話,不就沒意義了,?忘各位大俠指教,叩謝,!
現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,,不知是否可行。如果可行,,過濾問題、冬季防凍問題如何解決,?有沒有做過的朋友,希望指點一下,!
剛接到個項目,。是個150*140(m)的廠房,鋼結構的,,單層,,高10米,。廠房干什么用的我現在也還不知道,,給的建筑平面圖上就畫了三個吊車。本人對規范不是很熟悉,,請教各位達人:1,、這個廠房應該用哪種消防系統,?不設噴淋可以么,?2、面積太大,,消防系統肯定得分區,,分幾個區合適呢?3,、其他更好的建議,。謝謝各位!
剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分,。,。如果市政壓力不夠,,需要增壓措施,不足的那部分如何計算,?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池,?
高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,,需要加上噴淋的,,噴淋是不是設計流量*10分鐘,?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,求大神解釋
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎,?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見,。小弟拜謝,!
大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,,那0.7m的分割處需要設檢修口么,?那是檢修操作什么?
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,,因為修路拆除了。 現在重新設計,,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池,? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求,。