我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系,??(其中n為換氣次數,,V為房間體積,,S為房間面積)
某潔凈室凈化空調工程設計。非常不錯,。共享一下,。
畢業后到了施工單位,,一年多沒做空調設計,生疏了,,于是重新學習了一下設計,。以下是俺根據原帖樓主和跟帖兄弟的思路重溫了一下,<<< ……>>>中是俺的思考和引用原作的話,,俺一定有不足之處,,還望同行能夠多多指出不足!!原帖:http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489 <<<室內設計參數:設計參數(22℃+/2℃; 55%+/5%>>>設計計算過程一,、 確定系統風量:1,、 潔凈室面積為:車間面積為:580M2;更衣室和更鞋區面積為:87M2,;車間潔凈等級為1K級,,更衣區設計潔凈等級為:10K級,根據潔凈等級1K級,,換氣次數為50次,;10K級換氣次數為25次,計算潔凈室需求風量:L1=580*2.8*50=81200CMH,;L2=87*25*2.8=6090CMH,。計算等出室內總的需求風量為:87300CMH2、 確定AHU系統風量:LX=87300/(1
想在業余時間做點兼職,,本人情況如下:范 x x (男 28歲) 戶 口 廣東省 移 動 電 話 13824906552 電 子 郵 件 [email protected] 工 作 經 驗 2005/6 - 至今 深圳某凈化工程公司 --3年 職位名稱 暖通空調設計預算工程師 職責描述 負責潔凈廠房的結構、空調系統,、凈化流程的設計預算,。并負責前期設計和業主的溝通,以及工程進度的跟蹤,。 曾經設計并現已完工的凈化空調項目: 1,、惠州三洋,百級 萬級共1000平方,,采用FFU 干盤管 新風處理系統 2,、廣州寶葉精密電子,百級 千級共2300平方,,采用FFU 吊掛風柜 新風處理系統 3,、南玻集團,百級 千級共2500平方,,采用FFU 干盤管 新風處理 4,、珠海偉創力動態萬級1200平方,吊掛循環風柜 一體化可棄式送風口 新風處理機 5,、其它的各種方式的凈化車間20項左右,。 其中還包括凈化車間內的排風系統:熱排風、有機排風,、酸霧處理等,。生產
圖紙簡介: 潔凈室設計圖,圖紙包括:上層平面圖,,建筑平面圖,,剖立面圖,F(xiàn)FU及燈具平面圖,,風道大樣圖,。 投稿網友: mengqiang871030 上傳時間: 2014-07-28
潔凈室空調機組設計(夏季工況):1.根據潔凈室凈化級別,排風量確定潔凈空調機組的總送風量2.根據潔凈室內部人員,、設備,、照明系統等計算潔凈室的冷負荷和濕負荷,冷負荷主要是潛熱3.通過焓濕圖確定室內點,、室外點,、混合點的氣體狀態參數4.計算上述氣體狀態參數計算表冷器的制冷量(計算公式:送風量*1.2*焓差(混合點和室內點的焓差)/3600) 我剛剛學習空氣調節設計手冊,理解的 請問對嗎
1,、局部排風
初次接觸凈化空調,,向各位大俠請教幾個問題:21平方米3米高的萬級潔凈室,外加8平方米的前室,??偹惋L(fēng)量2400m3/h,新風量300m3/h。問一:前室是否也需萬級,?問二:室內無排風,,新風量只考慮正壓和漏風量,,人員需新風很小,是否可以不設余壓閥,?問三:21平方米房間只設一個高效風口和一個下回風口,,可行嗎?問四:采用直膨式屋頂凈化恒溫恒濕機組,,新風不預處理,,和回風混合后進行過濾和熱濕處理,可以嗎,?
好東西哦,,有需要的快來下載吧。
生物潔凈室空調系統,,一個顯著特點是,,以防止交叉感染,以上的空氣處理機組的性能,,主要是生物潔凈室空氣處理機組需要使用完整的正壓設計,,鼓風機最前端的空氣處理裝置,正壓空氣"一節的其余部分的功能部分,,以防止外界空氣進入空氣處理機組,,造成交叉感染。