各位好,,本人請教個問題。我工地位于一條大河旁邊,,地下水比較多,。由此在地基開挖后,,迅速做了防水層,沒有考慮到防雷接地的預埋?,F(xiàn)在在做地板,,接地的引下線又不能破壞防水層插于地下,,真不知道怎么辦?,?求解?。?/p>
請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎,?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件,、混凝土梁,、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,,嚴禁熱加工連接,。)
防雷接地設計要求中實驗室專用接地引下線采用40×4鍍鋅扁鋼,請問有哪位知道扁鋼的合格標準是什么,?尺寸偏差在多大范圍內才算合格,?謝謝各位了!
防雷引下利用鋼筋做引下線導體時,,鋼筋套管處的圓鋼跨接該怎么做焊,? 是單面12D圓鋼 還是雙面6D圓鋼,有沒有規范明確的,? PS:電氣規范沒有明確鋼筋跨接的要求,。
一高層醫院建筑,,手術室在第10層,設備廠商要求手術室要有獨立接地線(總接地極單獨引上),。我開始準備把接地端子做在柱子上,,再從端子引BVR-1x50 PC32引下至接地極,后來一想,,這樣有三個問題:1,、銅導線和接地體如何連接?焊接是不現實的,。2,、銅導線在柱子里面暗敷,和柱子主鋼筋距離很近,,那干嗎不能干脆直接用柱子鋼筋,?就算設備廠商不認可,可我認為這其實沒有什么區別,。3,、當有雷擊時,,柱子鋼筋有雷電流通過,而銅導線和鋼筋距離那么近,,肯定會被感應出高電壓,,那這個接地端子不是形同虛設了?想不明白了,,難道這個獨立接地線要離開柱子一定的距離,,可是那樣又如何才能引下到接地極呢?
我對防雷接地的算量實在知之甚少,,請教各位前輩:屋頂防雷圖上顯示有100多處引下線,,而在扁鋼接地的底板圖上卻顯示只有34處,這種情況怎么計算引下線,?我把圖發上來,,其中一張是屋頂局部,能看清楚的就有33處引下線,,而這只相當于整個屋頂的戎只面積,,屋頂面積約1480平米[ 本帖最后由 lin.er2008 于 2010-9-17 10:13 編輯 ]
記得以前看到 接地引下線和防雷引下線要分開設置的規定,忘了出自哪里,之前設計院的老法師要求接地"引下線和防雷引下線分開設置".有哪位達人知道哪里有這個規定?
GB20057-2010《建筑物防雷設計規范》5.3.8 第二類防雷建筑物或第三類防雷建筑物為鋼結構或鋼筋混凝土建筑物時,在其鋼構件或鋼筋之間的連接滿足本規范規定并利用其作為引下線的條件下,,當其垂直支柱均起到引下線的作用時,,可不要求滿足專設引下線之間的間距。 青海審圖公司說當垂直支柱都作引下線時,,必須設專設引下線,,但間距沒有要求。不滿足5.3.8 時應按4.3.3和4.4.3設計,。 我仔細讀了下,最后一句確實有這個意思,,這是規范編寫有誤嗎 ,?
向各位請教一個問題,,這個問題一直困擾著我。這是一個關于防雷引下線的問題,,由于我們工地上的防雷引下線是利用柱主筋引下,。但是我們工地上部分剪力墻鋼筋大小只有12,,按照規范來說要焊接4根鋼筋引下至基礎承臺,但是定額是按照2根鋼筋考慮的,,那我們結算怎么辦,?向各位請教,謝謝,!
三類防雷要求引下線距離不超過25米 老師說是最短距離 我認為應該是實際路徑(即兩個引下線之間的避雷線的長度),。到底誰是對的?請各位前輩們指教一二,,謝謝
等電位聯結嚴禁與防雷接地引下線公用,,應統一在接地體處做合并接地,很不解剛看到有人說起,,等電位聯結在前面接還是接地那接有什么區別
各種防雷接地圓鋼扁鋼利用主筋引下線直徑大小有沒有要求,,我看規范怎么沒看到,一類,,二類,,三類,有沒有區別,,我只見過什么2根主筋不小16平方,,還有什么4根不小于12,4根不小于8的能不能給我講講清楚,,還有避雷帶的直徑要求,,和支持卡是什么,和焊接扁鋼圓鋼要求,,規范里有人工基礎接地體是指什么
1.防雷引下線與接地網(體)的連接,,采用焊接,,焊接處應涂防腐劑。防雷接地:做好地梁,、柱子引上鋼筋分布,。2.防雷引下線的跨接線其焊接長度不小于構造柱主筋鋼筋直徑的6倍,且雙面焊,焊縫應均勻,、飽滿,。3.嚴格按照圖紙設計施工,每層的防雷引下線都需有明顯的標示,,防止下一層連接時出現錯位或連接失誤,,從首層起,每三層利用結構圈梁內兩根及以上水平鋼筋與引下線焊成均壓環,。
最近發現一個問題,,對于新雷規4.5.6條,對于小體量項目,,比如8根柱子之類的,,如何防跨步電壓和接觸電壓呢?新雷規4.5.6條要求10根柱子,,我所有柱子都做引下線仍不滿足,,最簡單的方法是加警告牌,那我所有柱子都得加警告牌,?,?那比如一個校門口,不是搞笑死了,?,? 當然廣東這邊審圖好像不會抓這條,之前做引下線一般滿足距離就好,,現在對于不大的項目,,應該是越多越好了?,?
中間這根鐵絲是防雷引下線嗎,? 泥工先把這根線從低端到頂端鋸掉了,然后把這兩根水管包了起來,,并貼上了瓷磚,。 高層電梯房,如果這個真的是防雷引下線,,一旦被雷擊會發生什么事?危險嗎,?如果還有其它的引下線,,會不會沒有什么大礙?現在還有什么挽救的方法嗎,?求指教,。
>>>> 引下線分類
請教各位:防雷引下線的間距18m 、25m,規范所指的是構筑物一周圈的平均間距允許值,,還是限定所指各每二根引下線間距值,?謝謝!
老師好: 最近我遇到一個防雷接地的問題:建筑基礎為獨立樁,,用40*4的扁鋼將基礎連接成整體,,在經過沒有防雷引下線的1/2/3/4/5/6號樁時,是否需要將該6個樁基內的2根大于16的鋼筋與扁鋼焊接,,作為重復接地極呢,?
防雷接地引下線
防雷接地引下線專題,為您提供防雷接地引下線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷接地引下線 相關的專業交流討論,,更多防雷接地引下線相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量