一、防雷接地均壓環的定義 防雷接地均壓環,,又稱等電位連接環,是一種圍繞建筑物天線,、塔樓,、屋頂邊緣、煙囪等突出部位或電氣設備周邊布置的連續金屬環帶,。其主要功能是通過導電連接,,形成一個閉合回路,旨在均衡這些部位的電位分布,,防止因雷電流引起的電位差過大而造成的雷擊損害,。均壓環通常與建筑物的防雷系統緊密相連,,作為防雷引下線的一部分,最終接入地面的接地系統,,形成一個完整的雷電傳導通路,。 二、防雷均壓環的作用原理
是不是每個防雷裝置的天面層都要有一圈的均壓環(是不是設計說明上沒有說明有均壓環的也要做)?衛生間等電位的具體施工方法是怎么樣的,誰可以解釋一下?
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
各位大俠好!建筑高度為98米,,設計說明中載明本建筑為三級防雷,。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環,?要是需要做的話應該怎么做,?非常感謝!?。,。?/p>
1:一般均壓環是利用外沿結構圈梁內兩根鋼筋焊接形成閉合回路,,然后與引下線焊接,,假若外沿圈梁間隔很遠,是否可以利用剪力墻內2根墻板鋼筋(直徑10或者是直徑8的螺紋鋼),?2:窗接地預留接地板,,一檔窗戶預留一塊?還是大于多少面積的窗戶,,需要預留兩塊接地板(兩側各一塊),?謝謝各位幫忙!
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
2類防雷,。均壓環施工利用圈梁應該是2根還是一根就可以啊,,如果兩根要不要每隔一定距離兩根梁筋跨接一下。均壓環連接引下線應該連兩根線,,還是一根就可以,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
想知道此處墻體鋁合金窗安裝高度可以查“土建門窗大樣圖”,。如紅圈中LP2022a窗 查看門窗大樣圖得出其窗底邊距地(建筑地面)標高為250mm(25cm),作為水電安裝班主應該提前知道其接地圓鋼通長焊接其高度,。一般通長焊接為扁鋼(圓鋼與扁鋼焊接),,因為扁鋼與鋁合金窗連接方便點。,。,。
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
現在在做電廠冷卻塔的防雷設計,,塔高約150米,需要做防側擊,,但不知道均壓環如何設置,,多少米設置一個?我看過別人設計的是每升高30米設置一圈均壓環,,但規范中是要求6米?。康降兹绾未_定呢,請高手指點
一,、防雷均壓環的設置高度 防雷接地均壓環的設置高度并非固定不變,而是根據建筑物的高度,、雷電防護等級,、建筑物的使用性質及地理環境等因素綜合確定。一般而言,,以下原則適用于均壓環的設置高度: 1.高層建筑:對于超過30米的高層建筑,,根據《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010)等國家和地方標準,通常要求每隔2層且不大于6米設置一圈均壓環,。這是為了有效控制雷電流在建筑物垂直方向的電位差,,減少側擊雷的風險。 2.特殊部位:對于屋頂邊緣,、女兒墻,、突出屋面的構筑物(如煙囪、水塔等)以及天線,、衛星接收器等高點,,無論高度如何,均應設置均壓環,。這些部位是雷擊的高風險區
均壓環做法是一類防雷建筑的,,我們這二類防雷建筑設計說明上,,是說防側擊雷的措施:在9層以上各層沿建筑物四周設接閃帶,并與各引下線相焊接,,接閃帶直接利用圈梁鋼筋作均壓環,。將建筑物的各種豎向金屬管道每二層與均壓環連接一次,均壓環應與防雷裝置引下線連接,。(本工程是寫字樓,,首層是商鋪,2,、3,、4層是停車場,5層以上是辦公室,,標高是76.6M,,總共18層。)
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線,。