在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒,。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施。
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地,。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地,。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,,形成0電位點(比如變壓器),。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,。可以分為工作接地,、防雷接地和保護接地,。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流,。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,,即使是后備保護,動作一般也在1s以內,。 三,、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地,。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
文件格式:PDF文件大?。?.52 M
《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載
都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
請大家幫免讀一下這個圖和說明,,我要算量,但不知道應該算哪些,?
接地與防雷的計算及其安裝……希望對各位好友有用……
1.措施 本工程防雷等級為三類,。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷、側擊雷,、防雷電感應及雷電波的侵入,,并設置總等電位聯結。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m,。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接、綁扎作為引下線,,間距不大于18m,,引下線上端與避雷帶焊接,,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接,。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a,。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊,。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。
建筑物屋頂上裝有風機、熱泵,、航空燈等電氣設備時,,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接,。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定,。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,,埋入土壤中的長度應在10m以上,,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線,、低壓配電裝置相連接。
1 智能建筑的概念 智能建筑應當是:通過對建筑物的4個基本要素,即結構,、系統,、服務和管理,以及它們之間的內在聯系,,以最優化的設計,,提供一個投資合理、幽雅舒適,、便利快捷,、高度安全的環境空間。建筑智能化的目的是:應用現代4C技術構成智能建筑結構與系統,,結合現代化的服務與管理方式為人們提供一個安全,、舒適的生活、學習與工作環境空間,。建筑智能化結構由三大系統組成:樓宇自動化系統(BAS),、辦公自動化系統(OA)、通信自動化系統(CAS),。 2 防雷保護 雷電波入侵智能建筑的形式有兩種:一種是直擊雷,;另一種是感應雷。一般說來,,直擊雷擊中智能樓宇內的電子設備的可能性很小,,通常不必安裝防護直擊雷的設備。感應雷是由
建筑電氣工程防雷接地技術交底
OMG~經典,,希望對大家有用
避雷帶、接地連接母線過沉降,、伸縮縫安裝做法 ⑴避雷帶,、卡子、扁鋼應作鍍鋅處理,。 ⑵避雷帶,、接地母線在穿過沉降縫、伸縮縫要預留出余量,避免其變形時拉斷避雷帶或接地母線,。 ⑶避雷帶,、接地母線在過沉降縫、伸縮縫根據以下圖示做成半圓形,,既保證美觀又符合防雷接地要求,。 避雷帶支架安裝細部做法 ⑴現澆女兒墻挑檐避雷帶支架安裝做法如下圖,扁鋼支架在安裝時要密切和土建專業配合好,,對成排的避雷帶支架的水平度,、垂直度要拉線逐個檢查。