早幾天,一朋友來電話詢問: 小住宅樓防雷接地,,兩點是否夠了(兩處引下線到接地體),、多點是否可以(比如四角),說房子如同別墅一樣,;因我不能明確作答,,故未詢問其樓高等具體情況。 但始終有這個疑問,,所以特來求教,。 另外,像1層的框架結構工房,,每個柱子的鋼筋都與圈梁鋼筋連接,,則每個柱子的鋼筋是否都相當于防雷引下線(假設柱子間隔6米); 若是,,則這樣是否可以(設計圖是每隔幾個柱子,,一個引下線;利用基礎鋼筋作為接地體),。 謝謝,!
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
該住宅主要是二三層的別墅和新農村住宅,混凝土基礎,。根據防雷規范計算達不到三類防雷,,請教大師如何做防雷跟接地?簡要介紹:概況:輕鋼龍骨體系是一種小型的冷彎薄壁型鋼密梁密柱形成的盒子結構,。墻板和樓板是OSB板加上保溫材料,,加密置的小型冷彎薄型鋼加上OSB板。其主要設計思路:圍護與承重結構融為一體,,不可分開,,應定義為盒子結構及盒子受力原理。 優點:1. 房屋自重輕,,對地基承載力要求相應降低,,可大輻減少地基造價,使房屋綜合造價能與傳統結構住宅相比較,; 2. 施工周期短,,可加快房屋建設進程,加快資金回籠,,降低風險,,提高資金投資效益; 3. 環保,,施工現場文明作業程度高,,對環境造成的建筑污染小,;4. 抗震性能優秀,,可抵抗8度以上地震,適合沿海及多震地區建造,;
裝配式混凝土結構住宅防雷接地設計
一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,,設計埋深為自然地面下1米,,但施工單位施工時,埋深深度有3米了,,監理說不行,,請問大家行不?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
一民用住宅,,18層,設計上為三類防雷建筑物請問根據規范必須從30米以上開始做金屬窗框,,金屬扶手的接地嗎,?還是可以做可以不做?非常感謝
喜歡的朋友歡迎下載,!
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o(wú)窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。
我知道這些叉叉是防雷。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思