對于機房的接地,,我們平時主要是 參考三個規范比較多,。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
關于防雷接地這一部分介紹的比較少,。下面我們就重點介紹一下防雷接地知識。
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?
一、基礎接地 樁基接地極施工 水平接地極由地梁的主筋構成,,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成,。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,,宜采用雙面焊,,焊縫長度≥6d,,單面焊接焊接長度≥12d。柱與梁,、梁與梁,、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,焊接必須采用雙面焊,,以保證總等電位連接地可靠性和安全性,。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d,、特殊情況不小于6d,。
防雷及接地裝置工程量計算 工程量計算 一,、接閃器安裝工程量計算 避雷針安裝按在平屋頂上,、在墻上、在構筑物上,、在煙囪上及在金屬容器上等劃分定額,。 1、 定額單位 (1) 平屋頂上,、墻上,、煙囪上避雷針安裝以“根”或“組”計量。 (2) 獨立避雷針安裝以“基”計量,,長度,、高度、數量均按設計規定,。 (3) 避雷針加工制作,,以“根”為計量單位。 (4) 避雷針拉線安裝,,以三根為一組,,以“組”計量。 2、 避雷網安裝 (1) 避雷網敷設按沿折板支架敷設和沿混凝土塊敷設,,工程量以“m”計量。 工程量計算式如下: 避雷網長度=按圖示尺寸計算的長度×(1
防雷接地實例
防雷接地實例專題,,為您提供防雷接地實例相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷接地實例 相關的專業交流討論,更多防雷接地實例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量