1測量要求 醫用電氣設備的接地要求直接或間接地涉及患者的安全,,因此,,很多國家標準和行業標準對醫用電氣設備的接地都有著嚴格的要求,GB9706.118f)就對保護接地阻抗就有著具體要求,,比如對不用電源軟電線的醫用電氣設備和帶有電源輸入插口的醫用電氣設備以及帶有不可拆卸電源軟電線的醫用電氣設備都有著不同的要求,。 2檢測設備 醫用保護接地電阻測試儀。 3檢測步驟 (1)按保護接地阻抗測試儀器的使用說明書要求,,調整儀器處于保護接地阻抗待測狀態。(2)將儀器測量線牢固接入儀器的測量端口,。(3)將儀器的測試夾或測試頭
1、根據電氣設備的用電正確選擇導線載面,,從理論上杜絕線路過負荷使用,保護裝置要認真選擇,,當線路上出現長期過負荷時,,能在規定時間內動作保護線路。 2,、導線架空敷設時其安全間距必須滿足規范要求,,當配電線路用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流一定要小于電纜或空管絕緣導線允許載流量的2.5倍,,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍,;經常教育用電人員正確執行安全操作規程,,避免作業不當造成火災。 3,、電氣操作人員要認真執行規范,正確連接導線,,連接柱要壓牢,、壓實,;各種開關觸頭要壓接牢固;銅鋁連接時要有過渡端子,,多股導線要用端子或刷錫后在與設備安裝,以防加大電阻引起火災,。 4、配電室的耐火等級要大于三級,,室內配置沙箱和絕緣滅火器,;嚴格執行變壓器的運行檢修制度,按季度每年進行四次停電清掃和檢查,;現場中的電動機嚴禁超載使用,,電機周圍無易燃物,發現問題及時解決,,保證設備正常運轉,。
可燃性粉塵環境用電氣設備
對于長期從事電氣工作的人來說,,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障,。 在此時,設備運行管理人員,,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的,。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素,。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
有一工程,,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平,。地下中央空調,,噴淋,,自動報警,,變配電室,,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備,。我想問一下,,電專業的設備投資大概需要多少錢,?
斷路器,避雷器(抱歉,,不知道如何增加圖片)
供配電系統常用電氣設備詳解
知識點:礦用一般型電氣設備
電子書資料
比價采購是指采購人員請數家廠商提供價格后,,從中加以比價之后,決定廠商進行采購事項,。那么,,在電氣設備的比價過程中應該注意些什么呢? 1、要注重產品的性價比,,萬勿一味追求低價,。 在競爭加劇的電器行業,隨意定價的結果要么是價格大大高于價值失去購買者,,要么是價格低于價值失去企業應有的利潤空間,,顯而易見,這二者對供應商來說都是不愿看到的,。對購買產品的企業來說,,性價比是關鍵,有些輔助材料,,價格是高些,,但它經久耐用,從使用時效上考慮,,其總成本反而顯得低些,。 有些采購廠家為了控制生產成本,一味壓低供應商的供貨價格,,須知在供應商難以維持的時候就會迫不得已地采用改變配方,、尋找低價替代品等最終影響產品質量的辦法,這顯然是不可取的,。 2,、選擇合格承包方作為供應商,同一產品的可選供應商應該保證在兩家以上,。
1,、什么叫額定電壓?設備所標的并與電力系統某些有關運行特性的相間電壓的有效值,。2,、什么叫相間額定工作電壓?在規定條件下,,保證電器正常工作的電壓值,。3、什么叫額定絕緣電壓,?在規定條件下,,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度,、電器間隙和爬電距離的名義電壓值,,除非另有規定,此值為電器的最大額定工作電壓,。4,、什么叫額定電流?開關設備在規定條件下,可以長期通過的工作電流值,。5,、什么叫額定工作電流?在規定條件下,,保證電器正常工作的電流值,。6、什么是直流電,?直流電指電流方向一定,,且大小不變的電流,如干電池,。7,、什么叫交流電?是指方向,、大小隨時間變化的電流,。8、什么叫電流,?物體內的電子在電場的作用下,,有規則地向一個方向移動,就形成了電流,。電流“I”表示,。電流強度在數值上等于1秒鐘內通過導線截面的電量的大小,通常用安培“A”表示,,A,、KA、mA,、uA是不同單位的表示方法,。9、什么叫電壓,?水要有水位才流動,,與此相似,要使電荷作用有
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視,。接地系統由模擬地、數字地,、機殼地以及系統地等四大部分組成,,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地,。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 ,、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,,在 1
在電氣事故中,,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40,。觸電的后果有:電擊傷,,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,,產生了異常的作用(例如,,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,,因為電流的熱?yīng),,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章),。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理,; (3)電流保護器不合理(保險絲,、閘盒);
核心提示:電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作,。只有電網內各級電壓符合標準,,才能使用電設備處于最佳工況運行。 電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作,。只有電網內各級電壓符合標準,,才能使用電設備處于最佳工況運行。當用戶端電壓波動超過允許值時,,則用電設備的性能,、生產效率、產品質量等都將受到不同程度的影響,,發,、供、用電設備的出力降低,,供電線路損耗增加,,電動機起動困難,另外還將影響通信,、廣播電視質量等,。電壓波動對電氣設備的影響如下:1)熒光燈及電視亮度隨電壓波動而變化,當電壓在較大范圍內持續波動時有閃爍感,。2)白熾燈電壓高于額定值10%,,壽命要縮短70%;電壓低于額定值時,,發光效率急劇下降,。3)高壓水銀燈當電壓降低20%~30%,持續時間為0ム5~1s時,,便會熄滅,。4)試驗設備這些設備要求有高度的輸出精度,當輸入電壓波動時,,其精度不能保證,。5)電熱設備電壓低于額定電壓10%;供熱量減少20%以上,,升溫時間延長,;電壓
1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,不應急于動手,,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象,。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,,遵守相應規則,。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置,、連接方式以及與周圍其他器件的關系,,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,,一邊畫草圖,,并記上標記。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕,、缺損,,了解其維修史、使用年限等,,然后再對機內進行檢查,。拆前應排除周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,,否則,,盲目拆卸,,可能將設備越修越壞。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,,再進行電氣方面的檢查,。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,,確認無接觸不良故障后,,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判,。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,,判斷電氣設備按鈕、接觸器,、熱繼電器以及保險絲的好壞,,從而判定故障的所在。通電試驗,,聽其聲,、測參數、判斷故障,,最后進行維修,。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,,就應該聽其聲,,單獨
溫度濕度對電氣設備的影響 近年來由于溫室效應,氣溫逐年上升,,大氣環境因素逐步變差,,諸如:高溫,高濕等多變氣候,,使室內配電設施面臨的威脅越來越明顯,。在電氣運行時空氣的溫濕度對電氣設備安全運行就會產生很多的影響。
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝
電氣設備什么情況下最容易發生凝露現象?一是空氣濕度較高,,二是晝夜溫差較大,。空氣溫度和濕度是凝露發生的兩個決定性因素,,白天溫度升高,,空氣中所含的水汽質量會逐漸增加,飽和濕度隨之增大;到了夜晚溫度大幅下降,,既定濕度條件下,,水汽達到并越過飽和狀態,,部分水汽凝結成水珠,凝露現象由此而生,。 電氣設備潮濕凝露不能及時解決,。柜內觀察窗、內壁,、頂部有水珠掛滴,,使端子排,、螺栓等外露金屬部件產生銹蝕現象,,容易造成設備內部繼電器接點損壞、直流接地,、開關誤動作等異常狀況,,嚴重影響設備的安全運行。 電氣設備產生凝露原因主要有三: (1)設備底部與電纜溝封堵不嚴,,電纜溝內存在積水時,,產生的水蒸氣穿越設備底板的孔隙進入設備內部,造成濕度差及溫度差;
本人是自動化專業的畢業生,,現在已經工作兩年,做電氣設備維護,,電氣設備工程管理這一塊兒,,現在有點兒閑暇時間想給自己充一下電,不知道該學習哪一方面的內容,,能考哪些證件,,我看很多證考試的話需要工作年限的,希望前輩能幫幫忙?。,。≈x了