在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,,這種比例為1/40,。觸電的后果有:電擊傷,,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,,產生了異常的作用(例如,,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,,因為電流的熱效應,,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章),。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理,; (3)電流保護器不合理(保險絲,、閘盒);
(1)單相三孔或三相四孔插頭中的接零觸頭,,應在導電觸頭接通電源之前先接通.并在導電觸頭脫離電源之后才能斷開,。故接零觸頭要比導電觸頭長一些。 (2)接零線的截面積不應小于導電線的截面積,。而且,,最好是用銅線。
1,、根據電氣設備的用電正確選擇導線載面,,從理論上杜絕線路過負荷使用,保護裝置要認真選擇,,當線路上出現長期過負荷時,,能在規定時間內動作保護線路。 2,、導線架空敷設時其安全間距必須滿足規范要求,,當配電線路用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流一定要小于電纜或空管絕緣導線允許載流量的2.5倍,,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍,;經常教育用電人員正確執行安全操作規程,避免作業不當造成火災,。 3,、電氣操作人員要認真執行規范,正確連接導線,,連接柱要壓牢、壓實;各種開關觸頭要壓接牢固,;銅鋁連接時要有過渡端子,,多股導線要用端子或刷錫后在與設備安裝,以防加大電阻引起火災,。 4,、配電室的耐火等級要大于三級,室內配置沙箱和絕緣滅火器,;嚴格執行變壓器的運行檢修制度,,按季度每年進行四次停電清掃和檢查;現場中的電動機嚴禁超載使用,,電機周圍無易燃物,,發現問題及時解決,保證設備正常運轉,。
http://jh.fengyazs.com/?news_21/465.html 實驗室建設必須考慮安全設備 為了建立功能齊全的實驗室,,必須有最好的安全設備。 實驗室規劃無菌實驗室-潔凈實驗室-生物安全實驗室的建設計劃包括:建筑布局和裝修,,空調,,給排水,供氣,,電氣設計,,集中控制,安全,,建設技術,,測試,培訓等等,。 很多方面,。實驗室建設和裝飾,無菌實驗室和生物安全實驗室必須確保人身安全,,環境安全,,廢物安全和樣品安全。它們可以長期安全地運行,。同時,,他們必須提供一個舒適,良好的工作環境,。 保持員工安全不僅重要,,而且在選擇安全功能時還應考慮設備。 除了急救箱和滅火器等明顯物品外,,還有其他五個對實驗室安全至關重要的物品,,必須在實驗室建筑計劃中予以考慮,。 1。有趣的是,,滅火器中的化合物會損壞不同類型的實驗室部件,。&nbs
在東港市孤山電視轉播臺工作,已有20多年電視發送設備維護工作經驗,,主持參與了我臺電視發射塔防雷系統改造,、機房電器防火設計施工以及電視發射機的改頻工作,積累了一些經驗,。2013年取得了注冊安全工程師資格?,F(xiàn)對發射播臺電氣設備的電氣安全的防護做一下淺析,供同行參考,。 一,、電氣設備的安全防護意義 電視放射臺不僅有高大的鐵塔、天饋線,、發射系統,、高低壓供配電系統,因此,,電氣安全問題是廣播電視反射臺十分重視的問題,。利用各種技術手段檢測和應對電氣安全問題,是實現以人為本,,確保職工生命安全,,確保安全優質播出的重要手段。 二,、電氣安全工作的要求 2,,1基本概念 2.1.1安全電壓 <
各位大蝦,有個客戶對于產品的電氣部分提出以下需求,,還請專業人員指教如何能滿足這個要求,。制冷設備電氣需要:1、輸入:110V/AC 頻率50HZ;接線需要固定的,,要滿足3c標準,。直接用變壓器轉換可以嗎?2、保護導體端子和有保護連接的每個可觸及零部件間的阻抗都不得超過0.1Ω ,。如何實現,?3、雙重絕緣:能承受2300V 50Hz交流試驗電壓,,歷時1min,,無擊穿和閃絡現象。需要什么樣的檢測設備,?4,、接地應有接地標識,。這個應該可以滿足
10千伏及其以下的電氣線路與設備檢修作業安全,是企業安全工作的重點部位,,它包括檢修作業前的安全措施,,檢修作業中的安全保證和檢修作業完畢的安全恢復與檢查等,。它要求凡是參與電氣線路與電氣設備檢修作業人員,,均不得在作業前飲酒,身有疾病,,如發高燒嘔吐,、思維混亂情緒不良、狀態疲憊的人員,,以及患有妨礙檢修作來安全的其它疾病者,,均不得參與檢修作業。 一,、電氣線路與設備檢修作業前的安全措施
一,、電氣設備的安全防護措施分析 對于電氣設備而言,使用環境對其安全防護有效性的影響是最為顯著的,。實踐研究結果表明:復雜且多變的使用環境將會使得電氣設備的正常運行面臨著極為嚴峻的挑戰?,F(xiàn)階段,包括粉塵污染,、濕度過大以及腐蝕問題的產生均有可能導致其影響環境范圍內低壓電氣設備的有效運行,。與此同時,異常物體進入電氣設備運行系統當中也有可能導致設備運行出現非正常動作,。從這一角度上來說,,如何將這些環境因素以及異常物體因素與電氣設備的正常運行相隔離,可以說是低壓電器設備安全防護的關鍵所在,。在當前技術條件支持下,,可以借助于對密封結構、防護罩以及過濾網的綜合應用實現對低壓電氣設備外殼的有效防護,,使外界環境各類因素能夠與電氣設備之前形成有效的隔離,,從而達到安全防護的關鍵目的。與此同時,,基于以上有關低壓電氣設備安全防護基本原理的分析,,現階段所涉及到的具體防護形式主要可以分為兩種類型:首先是有關人為性因素的控制,即相關工作人員在實踐工作過程當中應當嚴禁與電氣設備外殼待危險標志的部件發生直接接觸,,與此同時,,還
水噴霧滅火系統技術規程3.2.2條,,水霧噴頭,、管道與電氣設備(裸露)部分的安全距離,宜符合DL/T5352的規定,。高價在本壇下載后,,竟沒找到有此規定。:'(
(1)按照檢修計劃,,準備好專用工具,,計劃好時間,跟班長維護組長聯系好,。(2)檢修打開電氣設備前,,必須檢查電氣設備周圍有害氣體情況。(3)打開檢修電氣設備,,必須切斷開關電源,,并鎖死,設專人看管,,誰停電誰送電,,檢修電氣設備負荷側時,如電動機接線盒,,電源與負荷不同處一室的開關,,必須把電源開關換向刀閘打到零位,并鎖死,,用試電筆驗電并設專人看管,。(4)檢修結束后試運行確無問題后離開現場。技術要求(1)各崗位工種都必須經過安全技術培訓,,持證上崗,。按操作規程操作。(2)正確把握工作面的溜頭溜尾的推進度,,適當調斜工作面,,防止工作面刮板輸送機上竄或下滑。(3)所有人員進行
知識點:電氣保護正確動作率
希望大家多頂啊!!
這是我剛剛得到的資料,謝謝了
1,、國家質量技術監督部門將防爆電氣列為危險性較大的特種設備,,使其納入特種設備安全管理范疇。這是貫徹“安全第一,、預防為主”方針的重要舉措,,并已受到有關部門的高度重視。眾所周知:各類爆炸及火災危險環境中,,由于電氣防爆設施的產品質量,、安裝施工,、維護保養、管理等存在著缺陷,,每年發生的火災爆炸的事故較多,,并呈現出逐年上升趨勢。尤其是所謂的小化工企業,,事故情況更為嚴重,。本著對國家財產,人民生命安全高度負責的精神,,遏止各類爆炸事故的發生,,各類防爆電氣裝置,應根據現有的國家標準及驗收規范,,嚴格進行安全檢查。這種安全檢查必須是專業的,、帶有強制性的行政性檢查,。
1、漏電火災 所謂漏電,,就是線路的某一個地方因為某種原因(自然原因或人為原因,,如風吹雨打、潮濕,、高溫,、碰壓、劃破,、磨擦,、腐蝕等)使電線的絕緣或支架材料的絕緣能力下降,導致電線與電線之間(通過損壞的絕緣,、支架等),、導線與大地之間(電線通過水泥墻壁的鋼筋、馬口鐵皮等)有一部分電流通過,,這種現象就是漏電,。并且祥泰電氣提示當漏電發生時,漏泄的電流在流入大地途中,,如遇電阻較大的部位時,,會產生局部高溫,致使附近的可燃物著火,,從而引起火災,。此外,在漏電點產生的漏電火花,,同樣也會引起火災,。2,、短路火災電氣線路中的裸導線或絕緣導線的絕緣體破損后,火線與鄰線,,或火線與地線(包括接地從屬于大地)在某一點碰在一起,,引起電流突然大量增加的現象就叫短路,俗稱碰線,、混線或連電,。由于短路時電阻突然減少,電流突然增大,,其瞬間的發熱量也很大,,大大超過了線路正常工作時的發熱量,祥泰電氣提示在短路點易產生強烈的火花和電弧,,不僅能使絕緣層迅速燃燒,,而且能使金屬熔化,引起附近的易燃可燃物燃燒,,造成火災
知識點:充油型電氣設備
知識點:本質安全型電氣設備
【發布單位】國務院 【發布文號】國務院令第500號 【發布日期】2007-07-11 【生效日期】2008-01-01 【失效日期】----------- 【所屬類別】國家法律法規 【文件來源】中國政府網 民用核安全設備監督管理條例(國務院令第500號) 《民用核安全設備監督管理條例》已經2007年7月4日國務院第183次常務會議通過,,現予公布,自2008年1月1日起施行,???理 溫家寶二○○七年七月十一日
電氣安全設備
電氣安全設備專題,為您提供電氣安全設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣安全設備 相關的專業交流討論,,更多電氣安全設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子