請問10KV以上的高壓電氣設備 高壓試驗多久做一次,?有沒有國家規范或標準,?請告知,。謝謝
1.1 變壓器及電抗器 變壓器及電抗器局部放電帶電巡檢是一種針對變壓器及電抗器狀態維護的新方法,通過檢測變壓器及電抗器局部放電產生的電信號和超聲信號,,判斷變壓器及電抗器的運行健康狀況,。采用巡回檢測的方法,無需停電,,可以隨時對運行狀態下的變壓器及電抗器進行局部放電檢測,、故障診斷。 可采用超聲波法,、脈沖電流法及電,、聲綜合法檢測。 u 超聲波法:在變壓器(電抗器)內部一旦發生局部放電,,就會產生超聲波信號,,以球面波形式向周圍傳播,,只要在變壓器(電抗器)箱壁外側
大家好!我是第一次在這里發帖子,希望有這方面的專家能回貼,我是一個搞高壓試驗的,很多時候規程上的試驗參數,我不是看的很明白!!呵呵~~~~希望有耐心的人士能慢慢給我解說!!非常感謝!!
一、高壓試驗的重要性 眾所周知,,電力生產的特點是發電,、供電、用電同時完成,。任何一個環節發生故障都會使用戶停電,,給工農業生產人民的生活帶來損失。尤其在當前構建和諧的社會大氣氛中停電將會帶來更巨大的損失,,為此電力生產必須安全第一。 安全生產,,防止事故發生,。控制手段就兩條,。一是人的因素,,二是設備質量可靠程度本章主要從第二條設備質量可靠性程度。 電力系統內的發,、供,、用電設備除了長期在額定電壓下運行之外,必須具備在過電壓下的絕緣強度,。過電壓是指超過正常運行電壓,,它是電氣設備或保護設備損壞的電壓升高。在電力系統各種事故中,,很大一部分是由于過電壓造成設備的絕緣損壞引起的,。當絕緣有缺陷時若不及時發現排除,最終導致設備損壞造成停電事故,。影響了生產和人民的安居生活,。而高壓試驗的目的就是通過一定的手段依靠相關的檢測設備采用模擬的方法檢驗電氣設備絕緣性能的可靠程度為安全發、供,、用電
局部放電的概念:導體間絕緣僅被局部橋接的電氣放電被稱為局部放電,。這種放電可以在導體附近發生也可以不在導體附近發生。其危害有以下幾點: 1,、 電的作用:帶電粒子(電子,、離子等)的直接轟擊作用,這些粒子在電場作用下加速運動轟擊介質表面,,由于加速運動的電子轟擊作用能使高分子固體介質的分子主鍵斷裂,,使介質發生老化。 2,、 熱的作用:在靠近介質表面的局部體積中因發生一次局部放電,,能使局部介質溫度迅速升高,,因此有可能引起介質的熱熔解或化學分解。
在電力系統高壓設備狀態檢修的過程中,,往往離不開高壓電氣試驗,。高壓電氣試驗是對電力系統能夠正常穩定運行的重要措施,通過對電力設備進行絕緣性能試驗,,能夠推進狀態檢測的進程,,從而順利避免相關事故的產生。電力系統的正常運行時經濟生產與發展提高的重要保障,,進行高壓電氣試驗有助于提高電力企業的市場競爭力,,提升電力系統的供電能力。無論是從安全還是經濟角度,,進行高壓電氣試驗都是電力系統中的電氣設備裝填檢修的必然之路,。 一般來說,高壓電氣試驗主要分為預防性試驗及交接性試驗,。依據設備劃分主要包括:對變壓器試驗,、對電壓互感器試驗、對電流互感器試驗,、對避雷器試驗,、對斷路器試驗、對電力電纜試驗,、對高壓母排試驗,、多高
局部放電試驗是電力設備絕緣的主要試驗項目,局部放電量等參數則是評價電力設備質量的重要指標,。天威新域根據國際及國內目前最新技術進展而開發的多通道數字式局部放電檢測系列產品,,代表了局放檢測數字化發展潮流。該系列產品集計算機控制,、數據采集,、處理分析、顯示及打印技術于一體,。以二維,、三維圖形展示局部放電的各種信息,并具備連續錄播,、貯存,、報告自動生成功能。使局部放電信號的各種特征盡顯其中,,為解決局部放電檢測中最困惑的干擾問題提供了多種手段,。
介紹高壓電氣設備運行中常見的故障及處理辦法,重點為10千伏斷路器(真空、六氟化硫),、隔離開關,、母線、變壓器,、互感器,、電纜及避雷器的故障及處理辦法,工程技術人員可參考本文,,根據高壓電氣設備事故的具體情況,,進行分析處理,以保障用電設備的安全運行,,減少事故造成的影響,,盡可能防患于未然,消滅事故于萌芽狀態,。 按規程規定電壓在250伏以上稱為高壓,,這里我們主要是講10千伏成套裝置,也就是開關柜,、計量柜,、電容柜等,,當然還包括進出線及變壓器等,。 互感器 1.電壓互感器 故障現象:運行中的電壓互感器一次側熔絲熔斷。 (1)由于電壓器感器內部發生匝間,、層間或相間短路以及一相接地等故障,,都有可能造成熔絲熔斷。 (2)二次回路故障,,也就是互感器二次側故障時二次側熔絲選配過大而造成一次側熔器熔斷,。 (3)10千伏統一相接地。10千伏系統一相接地時,,其他兩相的對地電壓升高根號三倍,,對于Y0/
高壓電氣設備產生凝露如何解決,?高壓電氣設備在電路傳輸過程中起著很大的作用,高壓設備目前朝著小體積的方向改進,,因此對高壓設備的絕緣性能要求很高,。但是由于高壓電路長期存在于戶外,受到環境的影響較大,,且我國的氣候多變,,尤其在南方常年處于潮濕的環境中,高冷,、高濕的環境對高壓電路設備很不利,。目前我國大多數高壓電路設備都是采用箱式密閉式的結構,,因此長期在高濕低溫的環境中工作的時候,就會使得散熱散濕困難,,就會引發一些故障,,比如引起絕緣性能的降低,機械性能減弱,,有時甚至會在高壓設備的表面引起放電現象從而引起事故,。凝露現象就是其中很重要的原因之一。 關鍵詞:高壓設備凝露 智能除濕
請問關于110kV高壓斷路器在設計時,,關于泄漏比距是否有這么一條規定:在斷開點的泄漏比距要乘以1.15倍?。唤忉屢幌拢罕热缭O備安裝地污穢等級為3級,,泄漏比距正常需要取2.8cm/kV,,而斷路器的爬距計算要為1.15x2.8x126呢?,?,??
發來共享一下,高壓電氣設備絕緣技術監督規程
串聯諧振在高壓電氣設備試驗中的應用主要是采用基本的串聯回路,,在電路的運行中產生諧振,,這樣就能保證電路的整體電壓以及電流產生相同的相位,從而產生相同的無功率電壓以及相反的相位反應,,這樣在高壓電氣設備試驗的過程中使整個試驗電路表現出一定的阻性,。串聯回路產生的諧振電流能夠影響到設備電阻的高低,一般情況下在進行高壓電氣設備試驗時,。串聯的諧振要根據試驗的需要進行諧振頻率的改變與調節,,通常情況下都是由電感與電容進行參數調節的,所以在進行高壓電氣設備試驗的過程中,,需要能夠產生電容與電感的電容器與電抗器,,在實驗時,根據具體的要求對電容以及電感進行數值的調節,。從而保證內部的電路頻率與外部的電路頻率相同.從而產生串聯回路的諧振電流,。只有電容與電感達到最大的電壓值才能夠保證串聯諧振的產生,這樣設計的好處是可以在高壓電氣設備試驗的時候根據最大的電路電壓進行,,有效的實現高壓電氣設備試驗的重要目標,。 當串聯諧振在高壓電氣設備試驗中應用時.所需要的基本設備包括有,電容器,,電抗器,,高壓變頻的電源設備以及變壓器等,這些設備都在高壓電氣設備試驗中具有重要的作用。 ① 電容
高壓電氣設備試驗方法 (第二版)
PDF版,,有需要的請下載
哪個廠家可以做132kv/230kv的戶外斷路器,,電流互感器,電容式電壓互感器,,氧化鋅避雷器,,聯系方式13730571164邊先生15076766870王先生
由于高壓電氣設備在構造和技術上的復雜性,在其上工作對檢修質量要求相當嚴格,。電氣檢修人員處身于具體的帶電環境中,,武漢中試高測電氣有限公司強電場對工作安全的威脅將時時存在。所以在高壓電氣設備上 進行工作,,必須有嚴肅的紀律約束,、嚴格的工作組織和充分可靠的技術措施來保證。在高壓電氣設備上工作必須遵守的規定內容如下,。 (1)執行命令,。執行命令包括書面的工作票、口頭和電話的各種命令形式,。這是一種不可隨意變更的紀律手段,。 (2)在高壓電氣設備上工作對人員數量有最低限定,即必須保證至少有二人在一起工作,。其目的,,既是為了配合工作完成任務,也是嚴格履行安全監護職責的條件,。 ( 3)完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施,。這是電力安全工作得以實施的核心內容,。不論是全部停電,、部
小弟在電建單位從事電氣試驗工作,,干了將近一年的高壓試驗,基本上已經掌握了試驗方法?,F(xiàn)在有機會要從事繼電保護的工作,。發現做繼電保護不像做高壓試驗那樣容易上手。請問各位大哥們,,做高壓試驗的待遇怎么樣?。楷F(xiàn)在招聘高壓的好像不是很多???
由于高壓電氣設備在構造和技術上的復雜性,,在其上工作對檢修質量要求相當嚴格,。電氣檢修人員處身于具體的帶電環境中,強電場對工作安全的威脅將時時存在,。所以在高壓電氣設備上進行工作,,必須有嚴肅的紀律約束、嚴格的工作組織和充分可靠的技術措施來保證,。在高壓電氣設備上工作必須遵守的規定內容如下,。 (1)執行命令。執行命令包括書面的工作票,、口頭和電話的各種命令形式,。這是一種不可隨意變更的紀律手段。 (2)在高壓電氣設備上工作對人員數量有最低限定,,即必須保證至少有二人在一起工作,。其目的,既是為了配合工作完成任務,,也是嚴格履行安全監護職責的條件,。 (3)完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。這是電力安全工作得以實施的核心內容,。不論是全部停電,、部分停電或是不停電的工作,還是電力系統非正常運行時的事故處理,,都必須充分落實安全措施,,保證組織措施和技術措施完善可靠。
1核電站室外高壓電氣設備污閃發生原因 長期露天運行的架空線路和變電站絕緣子其表面的污穢成分,,按其導電特點分為非導體,、電子導體和離子導體。其中,,沿海核電站室外高壓電氣設備表面主要受海水污穢影響,,以離子導體為主。即海邊空氣中含有的大量海水微粒隨風飄落到絕緣子上,,形成污穢層,,在潮濕的空氣中,含大量離子的微粒溶解后呈離子狀態,,在電場作用下,,帶不同電荷的離子向相反的方向流動,形成泄漏電流,。隨著絕緣子表面污穢物的不斷增加,,泄漏電源也不斷增加,,使得呈容性阻抗的絕緣子串逐漸呈電阻性,并且絕緣電阻也逐漸變小,。由于泄漏電流的作用,,絕緣子表面形成局部干燥區,從局部打火演變為小短電?、長電弧,,直到擊穿整個絕緣子串,發生閃絡,。海水污穢還有另外一種情況,,即在一定不利氣象條件下,海水水滴或鹽粒構成霧核而形成鹽霧,,使絕緣子表面濕潤,,加劇污層的導電性,嚴重影響絕緣子的運行,。 2