1,、接地線必須先打地線對于地線祥泰電氣提示一般采用鍍鋅角鋼或鋼管制作,。角鋼厚度不小于4mm,,鋼管壁厚不小于3.5mm,有效面積不小于48平方毫米,。垂直接地體的長度一般在2.5~3m之間(不能短于2m),。2、電氣設備絕緣在配電柜中,,一般接配電柜的地線銅牌!在配電柜或者配電箱中找一下,,一般沒有用絕緣子而是直接用導體裝在柜子上的銅牌或銅端子就是地線銅牌(或地線端子。)在機房工程中,,一般接等電位接地銅牌或者等電位接地端子箱,。在大樓的強電間可以找到等電位端子箱,在機房的靜電地板下可以找到等電位接地銅牌,。3,、防止接地線安裝不正確有許多農村電工甚至供電部門的技術人員在安裝避雷器的接地線時常常將避雷器的接地直接接地然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器的外殼這種接法表面上看來沒有什么問題但實際上是不正確的。因為當雷電流侵入避雷器放電時進入地下的雷電流i在接地電上產生較大的壓降ir0它和F1上的殘壓us
1,、工作之前必須檢查接地線,。軟銅線是否斷頭,螺絲連接處有無松動,,線鉤的彈力是否正常,,不符合要求應及時調換或修好后再使用。2,、掛接地線前必須先驗電,,未驗電掛接地線是基層中較普遍的習慣性違章行為,在懸掛時接地線道體不能和身體接觸,。3,、在工作地點兩段兩端懸掛接地線,以免用戶倒送電,、感應電的可能,,深受其害的例子不少。4,、在打接地樁時,,要撥能借地體能快速疏通事故大電流,保證接地質量,。5,、要愛護接地線。接地線在使用過程中不得扭花,,不用時應將軟銅線盤好,,接地線在拆除后,不得從空中丟下或隨地亂摔,,要用繩索傳遞,,注意接地線的清潔工作,。6、新工作人員必須經過對接地線使用的培訓,、學習,,考核合格后,方能單獨從事接地線操作或使用工作,。7,、按不同電壓等級選用對應規格的接地線。8,、嚴禁使用其它金屬線代替接地線,。9、現場工作不得少掛接地線或者擅自變更掛接地線地點,。10,、接地線具有雙面性,它具有安全的作用,,使用不當也會產生破壞效應,,所以工作完畢要及時拆除接地線。帶接地線合開
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視,。接地系統由模擬地、數字地,、機殼地以及系統地等四大部分組成,,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地,。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 ,、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇,。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的,。同理,,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾,。所以,,在 1
做設備接地時,導線的型號怎么確定
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝
所謂接地,,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接。在這里,,接地系統按其設備和作用可分為保護接地,、工作接地、保護接零和重復接地4種,。在正?;蚴鹿薁顟B(tài)下,為了保證電氣設備可靠運行,,而將電力系統中某一點進行接地,,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,,(稱為保護接地),?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,,稱為重復接地,,總而言之,無論是接地和接零,,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,以防觸電危險,,確保人身安全,。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會有火花或其它明顯的過熱現象,,以避免易燃物質或氣體引燃,,造成火災危險。<
建筑物屋頂上裝有風機,、熱泵,、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接,。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線,、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線,、低壓配電裝置相連接,。
電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備,、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接,。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點,,電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,,一般為金屬外殼。1 接地的作用我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,,其實接地除了這一作用外,,還可以防止設備和線路遭受損壞、預防火災,、防止雷擊,、防止靜電損害和保證電力系統的
(1)防電擊接地為了防止電氣設備絕緣損壞或產生漏電流時,,使平時不帶電的外露導電部分帶電而導致電擊,將設備的外露導電部分接地,,稱為防電擊接地,。這種接地還可以限制線路涌流或低壓線路及設備由于高壓竄入而引起的高電壓;當產生電器故障時,,有利于過電流保護裝置動作而切斷電源,。這種接地,也是狹義的“保護接地”,。 (2)防雷接地將雷電導人大地,,防止雷電流使人身受到電擊或財產受到破壞。 (3)防靜電接地將靜電荷引入大地,,防止由于靜電積聚對人體和設備造成危害,。特別是目前電子設備中集成電路用得很多,而集成電路容易受到靜電作用產生故障,,接地后可防止集成電路的損壞,。 (4)防電蝕接地地下埋設金屬體作為犧牲陽極或陰極,防止電纜,、金屬管道等受到電蝕,。
所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠,。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”,。對攜帶式和移動式電氣設備,,可不設外接地螺栓,,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓,、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外,。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,,可不設內,、外接地螺栓,。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。
一、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機,、變壓器,、電器、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;
提起接地,估計大部分電氣人員都不陌生了,。隨著科學技術的快速發展,,電氣設備的應用越來越廣泛,為了提高電氣設備運行的可靠性,,則需要將電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,,電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接
遇到提升機(20~30米),電機在其上部,。 通常配電做法是送四線(三相線,,PE線)。PE線接在電機的外殼上,。 但因電機位置很高,,易感應雷電流,此時,,PE線則成了將雷電流導回至下方控制室的通路,, 不知各位設計行業高手此情況是如何處理的? 請指教,。此事以前未出過問題,,但總覺得不太妥。 雖做了避雷帶,,但似乎不太把握,。在多雷地區恐怕不行。
保護接地和保護接零都是防止電氣設備意外帶電,造成觸電事故的安全技術措施,。 1,、保護接地 保護接地就是將電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼或構架等,用接地裝置與大地作可靠的電氣連接,。 保護接地適用于電源中性點不接地的低壓電網,。它的作用是在電氣設備的絕緣損壞而使金屬外殼帶電時,由于接地裝置的接地電阻很小,,金屬外殼對地電壓因此大大降低,,當人體與漏電外殼接觸時,則外殼與大地,、人與大地間形成兩個并聯支路,,這時電氣設備的接地
知識點:交流電氣裝置的接地設計
對于電壓與用途分別不一樣的電氣設備,,在沒有特別要求時,祥泰電氣提示通常只需要一個總的接地體,,堅持等電位聯接的原則,,把建筑物的金屬管道、構件連接到總接地體上,; 1)為確保設備與人身安全,,各個電氣設備必須按照國家標準采取保護接地。且保護接地的線僅用于進行規定的保護接地或工作接地外,,不可用于其他,; 2)接地中有特別要求的,例如中壓系統和弱電,,經小電阻或者用中性點接地時,,祥泰電氣提示必須按照相應專項的規定來實行; 3)人工的總接地體千萬不可在建筑物內,,接地時必須按照接地的最小接地電阻的需求來設置總接地體所具備的接地電阻
電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備,、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接,。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點,, 電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,,一般為金屬外殼。 1 接地的作用 我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,,其實接地除了這一作用外,,還可以防止設備和線路遭受損壞,、預防火災、防止雷擊,、防止靜電損害和保證電力系統的正常運行,。 (1)防止電擊 人體阻抗和所處環境的狀況有極大的關系,環境越潮濕,,人體的阻抗越低,,也越容易遭受電擊。例如,,自裝過交流收音機的人幾乎都受到過電擊,,但幾乎都能擺脫電源,因為
所謂保護接地,,就是將電氣設備和用電裝置的中性點,,外殼或支架在正常情況下與接地體作良好的電氣連接,以防止電氣設備絕緣損壞而發生觸電事故,。從這樣的目的出發,下述設備的外殼均需做好保護接地:(1)發電機,、電動機,、變壓器等高、低壓電氣設備的金屬外殼和底座,。(2)各種電力設備的操作傳動機構和配電裝置,、配電盤、控制盤等的金屬框架,,室內外配電裝置的金屬構架以及混凝土構架,。
1接地的分類 1.1工作接地 電氣設備在日常使用中會消耗大量的電,為保障設備安全性,,會將其部分附件接地,。例如變壓器,使用過程中電壓突然發生變化,,此時對設備有一定的危險性,,過電壓很容易將內部元器件擊穿。將中性點接地,,可使電力系統各部分流經電流呈穩定狀態,,為設備運轉提供了安全保障。 1.2保護接地 電氣設備通常是由系統控制自動運行,,但涉及到故障或者細小環節的操控時也需要由技術人員完成,,其外層由金屬材料制成,并不具有絕緣性能,。正常狀態下是不會發生安全事故的,,若內部某一零件發生故障而引發漏電,,則會威脅到技術人員的人身安全。將設備外層的金屬部分接地,,發生漏電事故可起到保護作用,。 1