現有一個地下室熱力架空管道施工,,設計院未給出吊架大樣和布置圖,。我想問下我這種規格的吊架應該怎么布置。管道DN350,DN250,DN150,DN125各兩根,,一共8排管
新版圖集
97R403室外熱力管道支座.rar
05R417―1《室內熱力管道支吊架》國家建筑標準設計. 一、圖集是對原95R417―1《室內熱力 管道支吊架》的修編,,增加了支吊架類型,,管道介質溫度―20℃~350℃,管道公稱直徑DN15~800,。 二,、適應于民用建筑和工業建筑的室內、車間和動力站內管道的安裝
05R417―1《室內熱力管道支吊架》國家建筑標準設計. 一,、圖集是對原95R417―1《室內熱力 管道支吊架》的修編,,增加了支吊架類型,管道介質溫度―20℃~350℃,,管道公稱直徑DN15~800,。 二、適應于民用建筑和工業建筑的室內,、車間和動力站內管道的安裝
也是在論壇里下載的,,不過花了50土木幣。?!,,F(xiàn)在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,已撤銷
97R412 室外熱力管道支座
感謝版主加分,,再發兩個,!
95r402室內熱力管道支吊架作廢了嗎
03R411-2 室外熱力管道地溝
現有一個工程,,由于規劃給留的間距很小,有一斷熱力管道離地下車庫側墻(剪力墻)水平距離很近,,不足一米,,不知道有沒有這方面的要求,這樣敷設可不可以,?
最近搞了一個紡織廠,,生活給排水到也沒什么難的。 末了,,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,,以前沒有作過,。 咨詢了幾個朋友,,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大,。 本工程車間內主管道DN200,,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,,支管管徑125~80不等,。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,,溫度230度左右吧,。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,,蒸汽管道采用滑動支架,、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載,?如此在使用過程中是否會產生震動,? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,,是否可以不設固定支座,? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了,? 4,,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,,其它還有什么要注意的,,謝謝
論壇里原來有老版本或目前下載不了的,請下載此帖附件,。分享一下,。總覺得壇子里面沒有新鮮東西,,就連老圖集都很難找到合適的了
聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,,那么補償器應該設在這段管道的哪里,?中間還是兩端?固定墩在什么情況下設,,設在哪里,?
這個項目采暖管線是直埋敷設,在道路下方,。室外管線有閥門或補償器的地方設檢查井,,但由于道路狹窄,還要和電氣,、給排水專業的管道一起排布,,其他專業的管線要穿過我們專業的檢查井,我想問是不是可以,,不違反規范么,,電專業的管線也可以穿暖通的檢查井么?
在做一個別墅,,有一根供暖立管設置在室外設備平臺(多聯機的室外機平臺),,這樣如果別墅的供暖在冬季運行的時候應該不會凍。但如果這家人外出,,把供暖總閥門關閉了,,就會凍,但負責人說不需要設電伴熱,。 所以請教北方的大神,,這種情況你們設不設電伴熱。
不知道有沒有,,先發了
各位大哥幫幫忙,,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),,急用!,!萬分感謝?。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!