亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法,。強調了風機的選擇,、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室,、水池、泵房,、通風排煙機房及空調冷凍機房,。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房,、密閉通道,、消毒通道、擴散室,、活門室等),。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要,。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 地下室能否自然通風和排煙,?

    我現在遇到一個6000平米的地下室車庫,, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,,不作窗,,只做欄桿),四周基本都有,,除去柱子和一些剪力墻占的位置,,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?

  • 地下室通風及防排煙施工圖

    圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風,、防排煙施工圖,。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙

  • 住宅地下室通風排煙問題

    1、請問大家對高規8.2.4條條文解釋二是怎么理解的,?“二,、走道排煙面積即為走道的面積與連通走道的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,,。,。。,。,。”不知道以前有沒有這個問題的貼子,,我沒有搜到,。”“無窗房間面積之和“是所有的無窗房間都加上嗎,?我覺得取一個最大的無窗房間加走道面積就可以了,,不知道大家是怎么理解的?2,、住宅地下室做通風和排煙的時候,,排風口(排煙口)是只到走道就行了,還是要布到房間里去,?

  • 地下室通風排煙問題08-3-23

    請教一下各位高手,本人現設計一棟18層住宅樓的地下車庫的通風排煙,面積1千多平米,有2個問題:1:地下室有2個消防樓梯間和2個合用前室,并一直上到18層,但1-18層地上部分符合自然排煙條件,靠外墻,有外窗,面積也符合要求,沒有設加壓送風系統,而地下室這一層不可能有自然排煙的條件,現在審圖的要我考慮地下室這一層的防煙問題,請問是否為了地下室這一層的2個消防樓梯間和2個合用前室,必須設4套加壓送風系統,個人感覺就一層地下室,是否太浪費,有無這個必要,規范是否強制要求?2:地下室平時通風和火災排煙共用一個系統,請問平時用的百葉排風口,火災時可用做排煙口嗎?既平時通風和火災排煙共用百葉風口,是否可行?規范上好象也沒說到.

  • 請教關于地下室部分通風排煙的問題!

    1,、位于地下室消防電梯前室的正壓送風能否與其他設備間的補風系統合用,。(地上部分的消防電梯前室均滿足自然排煙要求,僅地下室須加壓送風)2,、這地下室的樓梯間能否和前室公用一個送風系統的,。因為地下的樓梯間與地上部分用防火門隔開了的!地上部分也滿足自然排煙要求的,。3,、地下室內的發電機房和配電房是否需要分別單獨設置排煙風機,。我以前在哪份資料上看到過,但記得不太清楚,,是否真的這樣的,!4、排煙風機能否放在消防控制室上部,,在空間足夠的條件下,!5、地上商場大空間在怎么樣的條件下,,需要設排風系統,。不對內部空間進行分割,不存在內走道問題,!

  • 地下室電梯廳是否要設通風排煙?

    有時候在住宅小區的項目中遇到這樣的情況:高層住宅的電梯(非消防電梯)落到地下室后,,經過一個狹窄長的通道進入車庫,,我想電梯廳和通道也是經常有人活動的區域,應該要設通風系統,,如果這個通道和車庫處在一個防火分區,,我一般會把車庫內的排風管延長到通道內,可有時通道和車庫處在不同的防火分區,,就很難辦了,,專門為了電梯廳和通道設2個風井(1送1排),再掛2臺風機,,可風量卻很小,,總覺得怪怪的,而且,,也沒有見到其他人有相似的做法,?想請教一下有經驗的前輩,你們遇到類似的情況怎么處理的,?另外,如果電梯廳和通道的長度超過20米,,應該要考慮上排煙吧,?特別說明:是地下室電梯廳和通道,不是前室,。

  • 地下室通風 排煙跟防火分區的問題

    地下室通風 排煙跟防火分區的問題

    地下室庫?要求做排煙 和補風 現在地下室庫房兩偄惴阑鸱謪^(qū) 是不是 每個防火分區設置一套排煙+補風系統 這樣一個防火分區面積小于1000 風井會比較多了,。

  • 地下室通風及防排煙系統設計

    各功能區通風及防排煙設計  1.汽車庫  根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統,。機械排煙系統可與人防,、衛生等排氣,、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,,仍然應該設置機械排煙系統。此時,,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風,。  對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,,通常劃分為兩個防煙分區,,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,,按4次/h換氣次數選?。?/p>

  • 地下室多房間共用排煙通風系統問題,?

    地下室多個房間以及走道共用排煙及通風系統,,基本是每個房間算一個防煙分區,但房間的通風換氣量不大,,采用一個300x300風口就可以滿足通風量,,但當作為排煙時此風口無法滿足風速不大于10m的要求,這種情況怎么處理,,如何控制,?我考慮一些方法但都不理想:1、在房間支管加電控防火閥(排煙280℃,,補風70℃),,當失火時開啟走道及失火房間的電控閥排煙和補風,其他的都關閉,,風口共用通風的,,只是風速超10m了。2,、在房間支管加電控防火閥(排煙280℃,,補風70℃),每個房間加常閉電控排煙口,、常閉電控送風口,,失火房間及過道開啟這兩個風口排煙和補風,關閉其他房間支管防火閥,,這樣風速可以保證不超10m,,但系統較復雜,。3、沒有走道的情況只有開啟相鄰兩個防煙分區排煙,,控制同上,。這幾種方式都采用的電磁控制,只能一次動作,,比較容易實現,,當然采用電動方式可以多次開關,控制更復雜些,,造價也高很多了,。請教大家對這種多分區共用系統一般是如何處理的。謝謝了,。

  • 高層建筑地下室通風與排煙設計

    高層建筑地下室面積大,,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,,常設置部分設備用房,,如高低配電室,水池,,下工事,,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房,、密閉通道,,消毒通道,擴散室,、活門室等),,因此,地下室集中了水電,,通風空調大部分管線,,特別是通風排煙管道,尺寸大,,系統多,,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,,以減少地下室上部空間占用及風管用量,,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要,。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,,又不會出現排煙風管跨越防火分區現象,。根據文獻1,,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,,可分成2個防煙分區,,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h,??梢姡綍r通風量與火災時排煙量相差約一半,,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,,火災時排煙風管風

  • 住宅地下室通風防排煙問題

    建筑層高為2.9米,二十四層住宅地下室為戊類貯藏室,,每個面積不大于50平米,,需要做通風防排煙嗎?但建筑總面積大于200平米,!

  • 住宅小區地下室通風排煙問題?

    一個住宅小區,,地下室面積1000M2以內,,里面有很多隔成小間的自行車庫,每個自行車庫面積不超過15個平方,,內走道超過了20米,。無自然進風和出風通道。請問這樣的情況需要做機械通風和機械排煙嗎,?

  • 虛心求教:會所地下室通風排煙問題

    一會所,,地下室面積960平方米,一半面積做了恒溫泳池,,一半面積做商業,,分成了好多小間,類似小型商場,。請教問題:1:此地下室排風量如何計算,?2:排煙劃分N個防煙分區,排煙量按最大防煙分區120立方計算,?

  • 這樣的地下室怎么設排煙?

    上海市的工程地下室,非汽車庫,,單一走廊19米,,周圍為戊類倉庫,單一房間面積小于50平,,總建筑面積大于200平,,在坡道口有一可對坡道開啟外窗的房間(健身房),面積51平,。這么個東西怎么做排煙,?1.按照建筑防排煙技術規程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不設排煙,,4.1.2-2,,走道設置排煙的情況下,單一房間面積小于100平不設排煙,。2.建筑設計防火規范GB50016-2006,,9.1.3-6,總建筑面積大于200平,,單一房間大于50平,,且常有人停留需設排煙。我覺得可以1.走道設機械排煙,,以滿足防排煙規程,。2.要么門口這間設置機械排煙。3.或者干脆不設,,就門口這間開啟自然排煙窗,,但不知道地下室可以這么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 編輯 ]

  • 關于地下室排煙的幾點疑問,?

    本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 編輯 剛開始做暖通,關于地下室的幾個疑問,,請教大家,,謝謝!1,、排煙風機能否放在地下室的地面上,,也就是比排煙口低?2,、加壓送風系統能否把風機放在前室,,然后對前室和樓梯間送風?3,、兼用系統,,排煙機房內是否必須設置消聲設備,?4、兩防煙分區的風機能否放在同一個機房呢,?其最小距離是多少,?

  • 關于地下室房間排煙的問題

    現在在做住宅的地下室通風,面積不大,,都是那種小的儲藏間,配電間和電信間,,然后是內走道規范上說地下室超過50平米的房間要做排煙,,總面積超過200平米的要做排煙1.如果有的儲藏間面積超過50平米,同時總面積超過200平米,,那么,,是所有的儲藏間都要做排煙呢,還是只是超過50平米的儲藏間做排煙,?2.補風系統做了排煙的儲藏間要做補風系統,,那么補風系統按照下面的做可以嗎:內走道跟儲藏間一起補風,補風口只是送到走道,,沒有伸到儲藏間里面去,,然后在儲藏間的墻上開防火百葉?PS:儲藏間外面就是內走道,,儲藏間的門是防火門希望大家踴躍討論啊,,最近很是糾結呀謝謝各位大俠

  • 關于地下室排煙問題總結

    地下室排煙主要涉及排煙和補風問題,補風問題相對簡單,,當地下室無法采取自然補風時,,需要補風機,補風量按不小于排煙量的50% 計算,。當希望通過通風進行自然補風時,,通風口的面積按風速3~4m/s 進行計算。 排煙問題相對復雜,,進行劃分防煙分區時,,不應超過500 平方米 (車庫為2000 ),且各防煙分區的面積應均勻,,排煙量按120* 防煙分區的面積進行計算,,(車庫為換氣次數法進行計算)。

  • 關于地下室排煙風量的計算

    1,。地下室無外窗的情況下,,地下疏散走道和幾個面積不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,,組成的地下室,,排煙風量如何計算,??2,。地下室無外窗的情況下,,地下疏散走道和幾個大于50平,幾個不大與50平的房間,,房間與走道直接是放火門,,組成的地下室,如何計算排煙風量,?,?建筑設計防火規范06版,條文中說,,走道排煙面積即為走到的面積與連通的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,,不包括有開啟外窗的房間面積。同一放火分區內連接走道的門可以是一般門,,也可以是放火門,。這里的連通是什么意思?,?防煙風量按60算,,還是按120算?,?誰能給個具體的算法,??非常感謝,。,。

  • 地下室迪廳的通風與送風

    地下一層迪廳,3000M2,,有大廳和包間,,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎,?每間都要送風嗎,?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,,每間都要排風嗎,?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,,送排風如何計算,?期待你的回答

點擊加載更多

地下室排煙通風

地下室排煙通風專題,為您提供地下室排煙通風相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室排煙通風 相關的專業交流討論,,更多地下室排煙通風相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防排煙通風管道

消防通風防排煙