18CJ87-1 采光、通風、消防排煙天窗(一)
1,、三角形排煙天窗的主要特征:
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧,。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 4.通風,、空氣調節系統應采取防火、防煙措施,。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有
有一個疑問,,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制,。請問這個怎么看呢,,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電,。
高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計
地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢
現有一地下室,為廚房,,1500m2左右,,如何設計消防排煙系統?按多少換氣次數,?是否需要補風系統,,補風系統是不是重新設計一條管路,?風量如何確定?都哪些房間需要設排煙,、補風系統呢,?謝謝??!本人第一次接觸地下室設計,請多多幫忙
消防排煙散熱系統 ● 可以把排煙散熱系統安裝在屋頂或墻壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排煙區,,想做到這點可使用消防卷簾隔斷 ● 在接近地面處有一個能見度非常好的指示牌確保及時營救或逃生 ● 火災發生的建筑物內可使新鮮空氣與濃煙占有同樣的比例 消防排煙散熱系統基本組成部分 開窗器◎開窗器是電動窗系統中的執行部件◎開窗器工作電壓:24VDC◎開窗器設計壽命:啟閉30000次 開關◎在電動窗系統中用于控制窗戶的日常通風 風雨感應器◎當有強風或降雨時,風雨感會啟動控制系統自動關窗,,屆時通風開關失效,,待信號解除后通風開關恢復正常 緊急按鈕◎當有火警發生時可通過按壓該按鈕來緊急開窗排煙◎擁有自檢功能,面板上三
火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,。空氣中含有易燃,、易爆物質時,,其通風設備應采用防爆型設備。
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),,消防有什么要求,,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙,?(如圖)
請教高手:四層的商場,,不做空調。每層2300平米,,每層劃分成五個防煙分區后,,滿足了自然排煙的要求,。還需要做機械送風與排風嗎?
晚輩向大家請教個問題,,經過風管的煙到排煙機房最后往哪排出去了?我理解圖上的排煙機房是排系統的終點
問個關于防排煙的問題!在通風圖里哪些風機屬于消防的呢,?有些人說和消防聯動的都屬于消防的,,但是我發現新風機也和消防聯動啊。但是新風機不是屬于空調的嗎,?排風機如果屬于消防的時候通常選用雙速風機,,那么平時排風屬于消防嗎?因為我發現很多不是雙速風機的排風機也加模塊和消防聯動了呀,!有些風機是在室外的,,但是是直接進送風井的,那么這臺風機屬于消防的正壓風機嗎,?我徹底凌亂了,,到底怎樣才屬于
圖紙有所不懂,請前輩幫忙 詳細解釋下圖中 只作于信號,,不作于跳閘是什么,? 這樣圖紙中在裝接時,需要用到轉換開關,,和中間繼電器是一個什么電路行經,。 請前輩們 幫我解釋下這張圖。,。
圖集里有說明本圖集不適用消防排煙,可是我們這個工地怎么地下室還在這樣做法呢,,求大蝦幫忙下 ,。是可以按07K133圖集做嗎。無法蘭風管制作。
知識點:排煙風機
消防風機