地下一層迪廳,,3000M2,有大廳和包間,,準備上集中空調送排風如何計算,,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎,?走廊用嗎,?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎,?還是房間內不設,,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算,?期待你的回答
07FK02防空地下室通風設備安裝
地下室人防安裝技術交底 一,、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,,設計變更和相關施工驗收規范組織施工,。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行,。 2. 平時,、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證,。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
型鋼吊架,、膨脹螺栓固定,。梁間距6600、7000,、7500,、8400這樣安裝管道DN150和DN100的管道支架間距該怎么定,管道6000每段(鍍鋅鋼管),。
簡介:從通風排煙系統劃分,、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法,。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題,。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室,、水池、泵房,、通風排煙機房及空調冷凍機房,。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房,、密閉通道,、消毒通道、擴散室,、活門室等),。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
地下室排風系統安裝13693686485北京盛世鴻德科技有限公司,,以經營通風設備為主,,致力于成為專業的通風設備供應商。為客戶提供高品質的產品和專業化的服務,。暖通空調 排風系統 新風換氣系統是我們的強項,。 目前主要經營各種風機、墻式進風器,、風口,、管道等通風產品;承接住宅,、別墅,、實驗室、賓館,、客房,、酒店、辦公區域,、醫院,、學校等各種場所的強排風系統、新風系統,、通風工程的設計及施工業務,。 我們針對不同客戶、不同通風環境及需求,,提供不同的通風產品和通風解決方案,,真正為客戶解決通風問題,,為客戶營造一個健康舒適的居家及工作環境
各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與
當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,,首先應考慮什么,,請教一下各位高手的設計思路?,?
我現在遇到一個6000平米的地下室車庫,, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,,不作窗,,只做欄桿),四周基本都有,,除去柱子和一些剪力墻占的位置,,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?
由于第一次搞地下室設備通風,,有些問題向大家請教,,希望大家不吝指教,先謝過,。1,、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間,。2,、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3,、地下層在其他房間不進行通風的前提下,,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。
我現在正做個學校采暖,,地下室沒有窗戶和窗井,,也沒有直通室外的入口,地下室面積大于500m2,,是非可燃物品庫,,另外還有一個配電室,這種情況下,,配電室和地下室是不是都需要做排風和補風系統呢,?配電室的新風系統能不能不做,?配電室排風和地下室排風道能不能合用?還有地下室需要做排煙么,?
07FK02 防空地下室通風設備安裝
防空地下室通風設備安裝圖集
在我國建筑用地越來越貧乏的情況下,,特別是城市,,地下空間的利用已經有了長足的發展和進步,地下室通風防排煙設計在建筑工程設計中的重要性也逐漸的提升,。若是地下室通風防排煙設計質量若是得不到有效的保證,,對于建筑工程整體的建設質量必定會造成嚴重的影響,那么地下通風防煙有哪些值得我們注意的呢,?通風管道安裝-油煙管道安裝-新風系統安裝-消防排煙系統安裝-上海明賦環保按照國家相關政策規定,,地下室通風系統必須確保>6次/h換氣的排風量,及>5次/h換氣的送風量,,同時地下室面積>2000m2的還得設置排煙系統,。1、首先就是要注意排煙與通風系統的劃分,,劃分防排煙與通風系統時要根據地下室實際防火分區考慮,,確保其設計的防排煙及通風系統合理可靠,進行通風排煙的有效執行,,并杜絕排煙風管跨越防火分區的現象,?;馂呐艧熈颗c日常通風量差約一半左右,,日常通風管主干管風速設計為8~10m/s,允許火災時排煙風管風速為20m/s,,因此一套風系統的使用能滿足通風與防排煙的要求,。由此可見,在不同防火分區都要設置一套進風系統和防排煙通風系統,,確保進風量不小于火災時排煙量的1/2,。
5000平米的地下車庫,有兩個樓梯間,,每個樓梯間有兩個門,,對開,地下室沒有窗戶,。樓上一層和地下室樓梯部門有門隔開,,是否需要加壓送風? 送風量應該怎么計算,?
一個給水的問題,,希望各位大蝦給點建議,!樓高24層,在樓頂有水箱,,用生活水泵從地下水庫將水送上去,,由于是老樓,先把地下室改造成員工浴室,,施工單位就利用原來從樓頂水箱直接到地下室的一根DN50的水管直接給員工浴室使用,,根本沒有考慮減壓問題,安裝好后發現壓力位1MPa,,壓力太大了,,要求其整改安裝減壓設備拒不整改,后沒辦法只有自己做的了,,購買了減壓閥設備進行了安裝,。但安裝完之后,壓力是減下來了,。出現了這樣的問題:1,、壓力可以減到0.2MPa,但是減壓閥一直在震動,,有震動的聲音,。2、將壓力調至0.4-0.8后,,只要一開水龍頭,,還是有這種聲音。原以為有空氣或管路臟堵,,處理后還是存在這個問題,。選的是直接式的減壓閥。不知道是減壓閥選擇又問題還是其他的什么問題,,浴室這兩天就要用了,。請各位大蝦幫幫忙,支個招吧??!謝謝了啊??!
審圖的經常提地下室燈具安裝高度要標出,地下車庫的燈具一般安裝高度多少比較合適,?發電機房 變配電所 風機房 水泵房等燈具一般安裝多高合適 不影響管線 困擾已久 求高手指點
地下室的給排水安裝圖片大家看看,,給點建議。
圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風,、防排煙施工圖,。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙